發電機檢修規程
山東的朋友們應該見識到臺風“溫比亞”的厲害了吧!山東的降水量也刷新了67年來的記錄,總降水量達212.7億立方米。山東東營、菏澤、濰坊等多地區受到停水停電的困擾,那我們的沼氣發電機又該如何自處呢?如何防止暴雨給機組造成的傷害呢? 如果說我們的沼氣發電機在室內還好,如果是在室外或是說突然下雨了,但是機房還沒有弄好,面對強降雨也是有些無可奈何,這時候就需要防雨棚濰坊40kw沼氣發電機了,防雨棚的出現幫助我們用電單位解決了很多現實的難題了。華全帶著大家一起來看看吧~ 一、防雨棚沼氣發電機對用戶的型號、功率等沒有限制要求,不管你是小到30kw還是大到1000kw,防雨棚都可以根據自身的功率來制定大小。 二、防雨棚沼氣發電機優點多多,防雨棚里面可以添加吸音材料,根絕聲學、氣流學的技術可以幫助使用者達到降噪低音的效果,減少噪音的污染。 三、放置地區自由,對周圍安置環境沒有太大的要求,像室外露天、野外、樓頂、地下室等等都是可以的,除了防雨還有防風、防沙、防積雪的好處。
1、檢查柴油發電機組的啟動成功率 試驗方法:試驗應在符合產品技術條件規定的準備啟動狀態下,每給一個啟動指令,啟動成功后突加功率為1.0的50%的額定負載運行5min,再停機 。 試驗100次 。啟動成功率應大于99% 。否則,則認為此項不合格 。 2、檢查機組平均故障間隔期 檢查方法:機組帶cosФ=0.8的額定負載,連續或累計運行1000h以上,柴油機、發電機均不應出現故障,控制電路的元件不應出現二次以上故障,否則,則認為此項不合格 。 此項指標允許在實際運行中進行考核 。 3、檢查機組帶可控硅負載的運行情況 試驗方法:機組帶cosФ≥0.5的三相可控硅整流器負載,在機組額定容量的10%~50%范圍內任一點上均應能穩定工作 。 如果產生低頻振蕩,應實行調整,使之能穩定工作,否則認為此項不合格 。 4、檢查自動化機組的聯動試驗 <
120kw沼氣發電機組價格、功率確認 現在到了機組的銷售旺季,經常會有客戶打電話過來問,120kw沼氣發電機組價格多少錢?常常用人語塞,因影響120kw沼氣發電機組價格因素有很多.而亂報價是最不負責的,以下小編為您介紹,有哪些因素影響著120kw沼氣發電機組價格,山東華全可根據各企業不同的負載特性進行精確選型,在滿足客戶用電的要求的同時,最大程度降低客戶的成本。 一、品牌 目前柴油發電機組分三檔次: 1、進口(如:美國康明斯,英國珀金斯,瑞典沃爾沃,質量好,價格也高) 2、合資(如:康明斯,性價比高,價格適中 ) 3、國產品牌(如:上柴,玉柴,濰柴等等經濟實惠) 二、電球品牌 電球的品牌,發電機的品牌有斯坦福,馬拉松,英格,等等 這些配置不一樣,價格也是有比較大的出入。 三
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越小?為什么?
兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?
想問問各位大蝦 發電機是沒有中心的點的 所以一般如果一點接地的話 是可以短期運行了 想問問 變壓器 為什么是一側星型接一側三角接 是說繞組哈 有沒有高壓側喝低壓側的繞組接法師一樣的 還有就是關于差動保護 完全以依照輸出和輸入的電流總量作為參考嗎 也就是 基爾霍夫定律 有沒有別的 參考依據
今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的
如果有一個兩萬方的地下車庫,只設置一個發電機房可以嗎?是否一定要設置發電機呢?什么情況下一定要設置發電機,什么情況下可以用EPS呢?
前幾天做關于發電機三相短路的試驗,現在想想卻有些想不明白.為什么要做發電機三相短路試驗?而且也沒有規程可查.只發現了關于短路電流曲線,卻不知道有什么用,迷糊?。龅倪@臺發電機是富士的,9000KW,自備發電機. 求求那位高人指點迷精...謝謝了
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。 二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機???
發電機阻尼系數有計算公式嗎?這個數值是怎么得出來的?和其他的哪些參數有關?從網上搜了半天也沒有。急等著用這個參數。哪位大俠知道的話,望不吝賜教!
上周我礦出現了一個事故,井下某6kV開關柜高壓側短路造成地面電廠隔變跳閘,期間經過的三個配電所均無反應,我想請教一下,這么大的電流對我的發電機有什么影響?發生這次事故后我們應當做些什么?是重新整定繼電保護值嗎?還是?請指教?。?!
根據DL 5222-2005 第5.0.2條規定,“選用導體的長期允許電流不得小于該回路的持續工作電流。”請問,發電機回路導線的電流和發電機銘牌標注的額定電流的倍數關系是什么?依據是什么?謝謝!
目前,小水電站飛車保護裝置有以下幾種: (1)采用STK-W-3型微機控制器。該控制器有自動調頻功能,準同期功能,基荷功能,按水位功能和甩負荷關機功能。其中甩負荷關機功能就能防飛車。當運行中遇到突然甩負荷(如出口斷路器跳閘等)時,機組頻率呈現很陡的上升勢頭,微機立即發出關小信號,關小水輪機導水葉。轉速上升,微機連續發出關小信號,以遏止上升勢頭;轉速回降,微機發出的關小信號由連續改為點動。最后,使發電機轉速調整在50HZ,此時發電機還有電壓,供廠房照明,也縮短了再次送電的時間。 (2)采用過速繼電器。過速繼電器有多種形式,有機械式的,它安裝在發電機轉軸上,當轉速超過設定值時,在離心力的作用下,繼電器觸點閉合,從而使控制導水葉開度的電動機反轉,關小導水葉,使發電機 轉速回降,直至將限位開關頂開,關機完畢(用網電)還有利用光電探測頭或霍而元件探測頭的過速保護裝置,基本原理和過速繼電器類同。 (3)利用發電機出口繼電器或的輔助觸點關小導水葉。當發電機發生過電流或過電壓時,過電流或過電壓繼電器動作,使出口繼電器吸合,斷路器跳閘,輔助觸點
雙路10KV與發電機的調查你所在城市中,一級消防負荷(注意不是一級特別重要)的工程,是采用雙路10KV多還是采用1路10KV+發電機的多?請留言如果是2級負荷,消防容量小(比如有些卷簾、風機),不值得用發電機和雙10KV,如何解決。注:留言請說明你所在城市,有圖的請上傳附件供大家學習。
請教各位高手。在工作中遇到過下面奇怪的現象。發電機功率在DEH控制畫面有一個測點,而且協調是以這個功率作為協調動作的判斷值,在電氣一次220KV畫面里,也有發電機有功測點,我們廠用的是日立的DCS系統,現象是這樣的,突然間發現DEH畫面里的功率減少,于是協調動作開打汽輪機調門,負荷回升,然后調門關回來,與這個現象同時發生的是在電氣畫面里監視到那個發電機有功是突然增加的。。。。暴汗。。。。DEH里是減少。。。跑這里就是增加的。。。同時勵磁電壓增加了。。。勵磁電流無變化。。??梢钥隙ǖ氖钦{(diào)門是真實動作了。。。而且發電機上網負荷上升了。。。。就搞不明白是什么原因使的兩個功率一個表現為減少。。。一個表現為增加。。。還是同時發生又同時是真實的。。。
本單位剛建個發電機房,施工單位將發電機排煙和發電機散熱還有室內排風都共用一個磚混結構的排風井,請問一下這樣是否允許,有沒有這方面的規范,謝謝了。
有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。
120kw發電機
120kw發電機專題,為您提供120kw發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與120kw發電機 相關的專業交流討論,更多120kw發電機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題