建筑抗震構造要求包含建筑抗震相關知識、框架結構的抗震構造措施、多層砌體房屋的抗震構造措施。一、結構抗震相關知識。1、抗震設防的基本目標當遭受低于/相當/高于本地區抗震設防烈度的地震影響時,要求達到小震不壞、中震可修、大震不倒。2、建筑抗震設防分類抗震設計根據其使用功能的重要性,分為甲、乙、丙、丁四個抗震設防類別。二、框架結構的抗震構造措施1、梁的抗震構造要求①梁的截面尺寸宜符合下列各項要求:截面寬度≥200mm;截面高寬比≤4;凈跨與截面高度之比≥4。②梁內鋼筋配置規定:①梁端縱向受拉鋼筋的配筋率≤2.5%。②一、二、三級框架梁內貫通中柱的每根縱向鋼筋直徑,對框架結構不應大于矩形截面柱在該方向截面尺寸的1/20,或縱向鋼筋所在位置圓形截面柱弦長的1/20。③梁端加密區的箍筋肢距,一級≤200mm和20倍箍筋直徑的較大值,二、三級≤250mm和2
什么是抗震設防烈度抗震設防烈度是指對建筑物進行抗震設計,并采取一定的抗震構造措施,以達到結構抗震的效果和目的??拐鹪O防的依據是抗震設防烈度,地震烈度按不同的頻度和強度通??蓜澐譃樾≌鹆叶?、中震烈度和大震烈度。所謂的小震烈度即為多遇地震烈度(眾值烈度),是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為63%的地震烈度值,相當于50年一遇的地震烈度值;中震烈度即為基本烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為10%的地震烈度值,相當于474年一遇的地震烈度值;大震烈度即為罕遇地震烈度,是指在50年期限內,一般場地條件下,可能遭遇的超越概率為2%~3%的地震烈度值,相當于1600~2500年一遇的地震烈度值。由烈度概率分布可知,基本烈度與眾值烈度(即多遇地震烈度)相差約1.55度,而基本烈度與罕遇烈度相差約為1度。例如,當基本烈度為8度時,其眾值烈度(多遇烈度)為6.45度左右,罕遇烈度為9度左右。抗震設防烈度是按國家批準權限審定的作為一個地區抗震設防依據的地震烈度。一般情況下可采取中國地震烈度區劃圖的地
關于建筑的基本入門知識
建筑包含許許多多的內容,任何一本書都不可能把這些內容羅列完整,下面是總結的一些比較常用的小知識,希望對大家 與幫助。帖子有點長,感興趣的朋友要耐心點啊~~空間尺度 建筑所形成的空間為人所用,建筑內的器物為人所用,因而人體各部的尺寸及其各類行為活動所需的空間尺寸,是決定建筑開間、進深、層高、器物大小的最基本的尺度。各類圖書、手冊均有詳細的描繪,作為一名建筑師,可以參閱這類資料,但有些是必須牢記的,時刻需要提調出來使用的。諸如:人
鋼結構工程的工期比鋼筋硅結構工程的工期普遍要短,鋼結構工程有一華以上時間是在工廠車間內部進行。近年來,我國從事鋼結構加工制作的廠家如雨后春筍,大量涌現,但真正具有技術實力,能夠承接大型、復雜鋼結構工程的廠家很少,這些廠家目前主要集,扣在我國南方部分省市。由于鋼結構構件在工廠內加工制造的質量好壞,對鋼結構工程的現場安裝及整體結構的安全穩定至關重要,因此派駐合格的監理工程師駐廠監造鋼結構構件的生產加工全過程,是監理工作必不一可少的一個重要內容,開展監造工作,主要有以下兩項內容: 1、選擇優秀的生產廠家在對鋼構件生產廠家的選擇考察,主要應考核以下幾項內容 ①企業資質等級; ②企業管理模式; ③企業加工生產能力,包括以下內容: a、制作加工設備的先進程度; b、企業技術管理人員及技術工人的情況; c、企業完成同類型工程加工任務的業績情況; d、企業的深化設計能力; e、企業年加工制作能力(噸),擬承擔項目加工量與年加工制作能力的比④如生產廠家與工程施工現場距離較遠不在同一地區還應考慮
已知:建筑抗震設防類別為丙類,建筑結構安全等級為二級,所在地區的抗震設防列度為7度,設計基本地震加速度為0.15g,設計地震分組:第二組。場地類別:三類。特征周期:Tg=0.55sec,建筑結構的阻尼比:0.05,框架抗震等級:三級那么:周期折減系數取多少?磚墻多不多。一般取06~0.7建議取0.7
中國建筑西北設計研究院劉大海等先生編著的,建筑抗震構造手冊》(第二版 中國建筑工業出版社),麻煩好心人給我傳個,為謝!laokanke@126.com.
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
本人有一高層項目,由酒店和辦公組成,建筑面積約8萬平米,應該屬于公共建筑,但沒有6.0.2的具體規定,哪位有 關于這條的具體規定!麻煩提供一下,不知是否屬于乙類建筑.
根據相應的規范條文規定,一般建筑(隔震建筑和消能減振部位除外)在不同的建筑抗震設防分類和場地類別下,當設計基本地震加速度不同時,抗震措施和抗震構造措施分別按不同烈度取值,見表3-1和表3-2。建筑設防類別不同時,計算時設計基本地震加速度取值見表3-3。按建筑類別和場地類別調整后的抗震措施(烈度) 表3-1建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ~Ⅳ 7 8 8 9 9 9丙類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8 8 9+丁類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8- 8- 9-按建筑類別和場地類別調整后的抗震構造措施(烈度) 表3-2建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ 6 7 7 8 8 9 Ⅱ 7 8 8 9 9 9+ Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+ 續
建筑門窗幕墻的抗震能力 建筑幕墻抗震性優于其他形式的外墻圍護裝飾。如墻磚、濕貼花崗石、粘貼類鋁塑板造型裝飾,則在甚至遠離主震區的地方都遭受破壞,產生嚴重的脫落、變形。在四川汶川大地震中,幕墻的抗震性能優于其他形式的外墻圍護裝飾得到了充分的體現。 固定窗抗震能力低于推拉窗和平開窗。平開窗窗扇在地震時往往處于開啟狀態,此時窗扇并不在墻的平面內,受墻體變形擠壓很少,因而開啟中的平開窗扇破損不多。推拉窗扇是可以水平滑動的,即使在建筑變形很大時,它相對于窗框可以有一定程度的相對位移,實際變形要小于窗框。幕墻門窗自身抗震性能是有差異的,主要取決于結構、面材、自重等,(例如多層玻璃幕墻、石材幕墻、雙層幕墻自重和抗震性能較其他幕墻要高一些,其自身抗震性能較其他幕墻要差一些),抗震性能不同的幕墻和門窗如何與抗震性能不同的主體結構相匹配,從而提高建筑物整體抗震性至今研究尚少。幕墻門窗與主體結構連結件是剛性連結還是彈性連結?這個問題也值得研究與探討。從汶川地震幕墻門窗抗震性與主體結構類型關聯性的一些實例中,可以得出這樣的印象性看法:小震時剛性
一般中小學學校的抗震等級要提高一級,小弟我新手,對于中小學這個范圍的理解不深很透徹,請各位指點。疑問1:像一些中專類的學校,按授課內容來講它應該不屬于中小學,從這個角度上想,中??梢圆惶岣呖拐鸬燃墶5珜嶋H上中專類的學生一般都是初中畢業之后去讀的,年紀和高中生是一樣的,從這個角度上想,高中學??拐鸬燃壧岣撸袑5囊矐摵透咧械囊粯右岣?。兩個角度考慮得出的結果相反。疑問2:例如我這里是7度0.10g,提高一度考慮的話是不是要用0.15g來計算?疑問3:學校里面的教師宿舍抗震等級是否也要和學生宿舍一樣提高抗震等級?[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-5-27 22:21 編輯 ]
抗規學習是的資料!分享給大家!
1. 公共建筑通常以交通、使用、輔助三種空間組成。 2. 美國著名建筑師沙利文提出的名言‘形式由功
這幾天復習看到,高層與高層附屬物防火間距13米,另外,又看到高層民用建筑和裙房的防火間距為9米,感覺這兩個相矛盾,敢問各位高人,這怎么解釋了?
大家在看了案例分析之后,能看出什么知識點?這個案例分析的指標理論上應該不是太落后的,以前大家都說,土建的工程造價占到工程總造價的75/100,現在也許土建所占的比例會有所減少,因為現在的各種設備更多了。大家討論下,關于各種指標的準確度,比如說,主材的消耗量指標,工程造價指標,單位工程量指標等等。大家都表達下自己的看法,我們共同學習,共同進步!
7.0(0.15g)的三類場地的抗震等級應該是幾級呢?抗規上3.3.3條“建筑場地為Ⅲ、Ⅳ類時,對設計基本地震加速度為0.15g和0.30g的地區,除本規范另有規定外,宜分別按抗震設防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)時各類建筑的要求采取抗震構造措施。”怎么理解?
看抗震規范6.1.2和混凝土規范11.1.3給出的是丙類建筑的抗震等級,不知道乙類建筑的抗震等級該如何確定呢?