本人有一高層項目,由酒店和辦公組成,建筑面積約8萬平米,應該屬于公共建筑,但沒有6.0.2的具體規定,哪位有 關于這條的具體規定!麻煩提供一下,不知是否屬于乙類建筑.
根據相應的規范條文規定,一般建筑(隔震建筑和消能減振部位除外)在不同的建筑抗震設防分類和場地類別下,當設計基本地震加速度不同時,抗震措施和抗震構造措施分別按不同烈度取值,見表3-1和表3-2。建筑設防類別不同時,計算時設計基本地震加速度取值見表3-3。按建筑類別和場地類別調整后的抗震措施(烈度) 表3-1建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ~Ⅳ 7 8 8 9 9 9丙類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8 8 9+丁類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8- 8- 9-按建筑類別和場地類別調整后的抗震構造措施(烈度) 表3-2建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ 6 7 7 8 8 9 Ⅱ 7 8 8 9 9 9+ Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+ 續
答復“建筑抗震設防分類的問題” —— 回復 網友 “mouse801” 網友
《建筑抗震設防分類標準》GB50223-95規定: 3.0.2建筑抗震設防類別,應根據其使用功能的重要性可分為甲類、乙類、丙類、丁類四個類別,其劃分應符合下列要求。 3.0.2.1甲類建筑,地震破壞后對社會有嚴重影響,對國民經濟有巨大損失或有特殊要求的建筑。 3.0.2.2乙類建筑,主要指使用功能不能中斷或需盡快恢復,且地震破壞會造成社會重大影響和國民經濟重大損失的建筑。 3.0.2.3丙類建筑,地震破壞后一般影響及其他不屬于甲、乙、丙、丁類的建筑。 3.0.2.4丁類建筑,地震破壞或倒塌不會影響甲、乙、丙類建筑,且社會影響、經濟損失輕微的建筑。一般為儲存物品價值低、人員活動少的單層倉庫等建筑。 3.0.3各類建筑的抗震設計防標準,應符合下列要求。 3.0.3.1甲類建筑,應按提高設防烈度一度設計(包括地震作用和抗震措施)。 3.0.3.2乙類建筑,地震作用應按本地區抗震設防烈度計算??拐鸫胧斣O(shè)防烈度為6~8度時應提高一度設計,當為9度時,應加強抗
建筑抗震設防標準建筑抗震分甲類、乙類、丙類、丁類四個類別,其設防標準要求:(1)甲類建筑屬于重大建筑工程和地震時可能發生嚴重次生災害的建筑。甲類建筑.地震作用應高于本地區抗震設防烈度的要求.其值應按地震汝全性評價結果確定;抗震措施,當抗震設防烈度為6^-8度時.應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求;當抗震設防烈度為9度時應符合比9度抗震設防更高的要求。(2)乙類建筑屬于地震時使用功能不能中斷或需盡快恢復的建筑。乙類建筑,地震作用應符合本地區抗震設防烈度的要求;抗震措施,當抗震設防烈度為6-8度時,應符合本地區抗震設防烈度提高一度的要求.當為9度時應符合比9度抗震設防更高的要求。對較小的乙類建筑,當其結構改用抗震性能較好的結構類型時.可按本地區抗震設防烈度的要求采取抗震措施。(3)丙類建筑屬于一般建筑。丙類建筑.地震作用和抗震措施均應符合本地區抗震設防烈度的要求。(4)丁類建筑屬于抗震次要建筑。丁類建筑,地震作用應符合本地區抗震設防烈度的要求;抗震
四川城鄉建筑抗震設防工
建筑工程抗震設防分類標準 GB 50223-2004[附條文說明].rar
電信建筑抗震設防分類標準.pdf 如題
論文簡介:農村、鄉鎮鎮建筑的多層磚混結構、木結構抗震設防技術要點 投稿網友:z0402091023 上傳時間: 2013-05-09
1 標準設防類,應按本地區抗震設防烈度確定其抗震措施和地震作用,達到在遭遇高于當地抗震設防烈度的預估罕遇地震影響時不致倒塌或發生危及生命安全的嚴重破壞的抗震設防目標。 2 重點設防類,應按高于本地區抗震設防烈度一度的要求加強其抗震措施;但抗震設防烈度為9度時應按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基礎的抗震措施,應符合有關規定。同時,應按本地區抗震設防烈度確定其地震作用。 3 特殊設防類,應按高于本地區抗震設防烈度提高一度的要求加強其抗震措施;但抗震設防烈度為9度時應按比9度更高的要求采取抗震措施。同時,應按批準的地震安全性評價的結果且高于本地區抗震設防烈度的要求確定其地震作用。 例如:8度0.2g的一個幼兒園,框架結構,15m高,查抗規為二級框架,PKPM建模時地震信息中框架抗震等級取二級,抗震構造措施等級不改變這樣取是不是錯的,有沒有更好的例子可以舉例說明下幼兒園的安全等級一級,結構重要性系數取1.1對不對
近日,安徽省
建筑工程抗震設防分級標準
03建筑工程抗震設防分類標準 GB50223-2004含條文說明
關于地震等級與建筑物抗震設防烈度的計算(匯總)烈度和震級 1、烈度和震級的關系如下 M=0.58I+1.5 2、烈度和震級的關系如下I=(M-1)X1.53、I=1.724xM-2.57 4、《建筑抗震疑難釋疑》中提供的公式震中烈度=0.24+1.29x震級 其他地方烈度=0.92+1.63x震級-3.49lg震中距注:M-震級 I-震中烈度