  • 柴油發電機如何并網運行

    我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.

  • 我這樣補償柴油發電機可以么?

    兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!

  • 關于柴油發電機容量的選擇

    11KW的三相異步電動機一臺,直接采用柴油發電機組供電,請問采用直接起動和星三角降壓啟動時,柴油發電機容量分別選擇多大的?

  • 請教關于柴油發電機的問題

    今天突然想起幾個關于柴油發電機的問題,希望高手回答小型柴油發電機是同步發電機還是異步發電機,如果是同步發電機, 那么它的勵磁方式是自勵還是它勵,可不可以進行無功輸出調節,如能的話,調節范圍有多的

  • 請教個柴油發電機的問題

    兩臺70KW的人防柴油發電機宜選風冷的還是水冷的?(這個是電氣專業的問題,我想了解下)另地下人員掩蔽所有5個,每個掩蔽人數為1400左右,選2臺70KW柴油發電機是否合理?

  • 怎樣采購玉柴柴油發電機

    在買玉柴柴油發電機的客戶中,很多不懂得發電機的人匆匆忙忙去買機器,最終會不知道其中內部價格,也不知道談判技巧,容易被一些銷售人員圈入到價格戰里面。下面針對這些問題,泰州鋒發動力(東康發電機組廠)總結出一下購買經驗,和大家分享,希望有所幫助!一、柴油發電機應需而求首先例如康明斯柴油發電機組包括康明斯柴油機和英格電球兩個部分。柴油發電機組的價格因這兩個部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油機品牌相同,功率相同的情況下,要注意電球的不同,選擇不同的發電機則整個柴油發電機組的性能就不同,柴油發電機組的性能是很重要的,因此用戶在選購柴油發電機組的時候一定要謹慎,可以根據自己的需求向柴油發電機組的銷售人員進行咨詢,從而選擇相匹配的電球。二、按市場需求量價格而異其次,柴油發電機組的價格和柴油發電機組的材料有著直接的關系。如今,隨著市場鋼鐵和銅等原材料價格的上漲,柴油發電機組的價格也在不斷攀升,特別是去年冬季,市電供不應求,很多北方地區已經出現了限電現象,這使得柴油發電機組的價格一升再升。三、價格因品牌不同而異不同牌子的不一樣的,像美國康明斯柴

  • IT機房用柴油發電機容量

    IT機房用柴油發電機容量

    看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!

  • 低噪音300KW柴油發電機組能夠滿載運行嗎

    300KW柴油發電機組作為高速旋轉的機電設備,會產生相對較大的噪音,長期接受這種噪音影響,會對人體的聽見及中樞神經系統造成很大的影響.針對300KW柴油發電機組工作室的排氣噪聲、機械噪聲和燃燒噪聲,泰州東康發電機組有限公司研究人員通過精心的設計和計算,應用高效的降噪工程磁療,對冷卻風扇和排風通道噪聲、進排氣噪聲等聲源,采取隔音、吸引及干擾措施,降低噪聲傳遞(傳遞、輻射)的強度,達到低噪聲工作的目的。 由于隔音等降低噪音的措施往往會影響到發電機組正常的進、排風,使產品的輸出功率下降,無法進行滿功率輸出。東康設備有限公司通過多項結構設計, 改進曲型進排風道、采用小孔吸音裝置、擴大廂體容積、以吸音替代隔音、以機房降噪代替產品降噪等手段,減少了對發電機組進、排風量的影響,有效地降低了因為300KW柴油發電機組的降噪措施帶來的功率損失,在實現高效降噪的同時,達到環

  • 低噪音養殖基地用柴油發電機組柴油凈化適用方法

    低噪音養殖基地用柴油發電機組柴油如果不濾除雜質使用,很有可能造成燃油系統零部件的磨損。華全動力介紹:低噪音養殖基地用柴油發電機組柴油實現凈化三步不可錯過!1、柴油預先沉淀。一般經過96小時的沉淀,可以除去0.005毫米的微粒。沉淀時間越長,對不能被濾清器清理除的微小雜質的清理作用良好。2、經過沉淀的柴油在取用時切記不要晃動。抽油的抽斗或膠管等不能直接插到油桶的底部,離桶底至少留有80?100毫米的距離。不能用傾斜油桶倒油的方法加油。至于油桶80?100毫米以下的柴油,可將它們集中起來,經過沉淀過濾后再用。3、加油時過濾。加油時要過濾,這是減少機械雜質進入柴油機的關口,在用抽斗或自流法加油時,用細布或其它濾清材料過濾。除了低噪音養殖基地用柴油發電機組柴油的凈化,燃油系統的維護也要做好:1、發電機組一般情況下每運行100h,要清洗柴油濾芯。清洗油箱及各管路,清理噴油器偶件上的積炭,校準噴油壓力,檢查噴油霧化質量。2、發電機組油路各管接頭及密封連系面不該有滲漏,其中柴油要經沉淀凈化后再注入油箱。3、低噪音養殖基地用柴油發電機組拆裝

  • 低噪音養殖柴油發電機組噴油時間過早或過晚現象怎么辦

    如果低噪音養殖柴油發電機組在使用的過程中出現故障,這就會使得情況變的比較緊急,這時候相關技術人員又不能及時的趕到現場。怎么辦呢?因此,華全提醒:用戶掌握低噪音養殖柴油發電機組常見故障的解決方法是很重要的。1、柴油機噴油時間過早或過遲:氣缸內發出有節奏的清脆金屬敲擊聲或者低沉不清晰的敲擊聲,此時應調整噴油提前角。2、曲軸滾動主軸承徑向間隙過?。翰裼桶l(fā)電機運轉中發出尖銳的聲音,加大油門時此響聲更為清晰;曲軸滾動主軸承徑向間隙過大:運轉中發出“霍霍”聲,此時應檢查有響聲的滾動主軸承,需要的話更換。 3、柴油機氣門彈簧折斷,挺桿彎曲,推桿套筒磨損:在氣缸整處發出有節奏的輕微敲擊聲,此時輕輕握住氣缸蓋罩殼的螺帽有碰撞感覺,拆下氣缸蓋罩殼,檢查相碰原因、調整氣門間隙,需要的話檢查柴油機運轉時異常雜聲故障分析活塞型號是否調錯,如有碰撞,可適當挖深氣門凹坑或增加一張厚為 0.2mm 或 0.40mm, 形狀與氣缸底面相同的紫銅皮墊片。 4、進、排氣門間隙過大:在低噪音養殖柴油發電機組運轉時異常雜聲故障分析氣缸蓋處聽到有節奏的較大響聲,此時應重校

  • 800KW柴油發電機出線的問題

    我這里有一個工程,選的是800KW柴油發電機,現采用單心電纜,每一相用的四根單心240電纜,相線加N線共16跟,PE線4跟120單心電纜,請大家幫忙看看我選的有問題嗎?發電機出線應該是有PE線的吧

  • 那們大哥做柴油發電機的?

    今年廣東省少電厲害,我們公 司裝了一臺250KW的康明斯發電機,原有的電房變壓器是400KVA,發電機和市電共用低壓.發電機裝好后,有人在最遠的地方檢測,說發電機在小負荷時交流的波形正常,但是在大負荷時波形是方波,說不合格.但是做發電機工程的人員說是合格的,用的也是名牌發電機.大哥,工程沒有問題吧?

  • 小區柴油發電機的煙管問題

    請問小區的柴油發電機的煙管能否安裝在小區地面綠化上,如果能,需要什么條件,在哪本規范上有說明;不能的話也請列出在哪本規范上有說明,謝謝!

  • 請教進口柴油發電機的問題

    請教各位高手:法國西電(sdmo)、英國戴爾、英國威爾信柴油發電機,哪一種的性價比最好,價格最高?工廠里用哪一個品牌最好?這幾種品牌有沒有國產組裝的?

  • 關于柴油發電機組的問題

    各位同行救救急:柴油發電機房在地上與室外箱變的最小距離為多少?這樣布置時,對機組有什么要求?,F(xiàn)在柴油發電機組房與變壓器距離只有0.5米,這樣行嗎?我沒有查到相關的規范,請各位大師多多指教,謝謝了。

  • 繼續柴油發電機負荷問題。

    上回我說到有14臺消防梯、18臺正壓風機、8臺客梯、還有消火栓泵、噴淋泵、生活泵等負荷的柴油發電機的負荷確定上的系數問題。大家都說了按照最嚴重防火分區的負荷確定?,F(xiàn)在我還有問題是,6座單體上,考慮了最嚴重單體火災情況下的負荷了,但是,其他單體并沒有火災,那么我在火災發生的時候,要不要切斷其他單體的負荷?如果要,柴油發電機可以選小些,如果不能切除,還需要繼續給其他單體建筑供電的話,這個負荷就大了!??!

  • 柴油發電機計算一大困惑!

    我有一個工程,小區,11層高層,小區下面是一大片地下室。我計算得出變壓器為4x800kVA,照估算,柴油發電機應該大概就是:4x800x0.2=640kVA,但是我按照民規6.1.2.3的條文說明里提供的計算公式,竟然算出要1000kVA的柴油發電機??!太夸張了,請大家提出意見,也許我公式中的取值不正確。負荷如下:消火栓泵:60kW噴淋泵:30kW電梯:18x15=270kW雙速(排煙)風機、送補風機:12x15=180kW潛水排污泵:12x4=48kW應急照明:48kW小區監控中心、消防控制室:45kW小區弱電機房:15kW人防照明:15kW人防動力:20kW變頻生活水泵:200kW

  • 柴油發電機容量選擇的求助

    我在“電氣減災”版發了一個柴油發電機容量選擇的貼子,求助本版的各位大俠有空幫忙看一下。謝謝!http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm

  • 關于柴油發電機的相關設計問題

    最近接到柴油發電機的活。根據圖集“00D272應急柴油發電機組安裝”,大概知道發電機房該怎么布置,和一些簡單的要求。但是怎么都找不到相關的設計規范。比方說今天發電機廠家說1000kW的發電機要裝設氣體滅火,這些都從什么規范里能找到呢?

  • 柴油發電機出線連接問題

    小區柴油發電機出線2500A設計采用密集線線連接,理由是采用電纜不能滿足要求,但母線與發電機組如果采用直接連接屬硬連接,發電機運行時是振動,對母線會有一定的破壞,并影響到出線柜,有什么辦法進行連接過渡,保證使用安全?