昨天有一客戶來電話咨詢他們柴油發電機汽缸蓋出水管、水泵、水箱、放水開關在不到3個月的使用時間內均出現漏水現象不知道是什么原因?今日泰州鋒發動力有限公司教你怎樣分析和原因及排除方法。 一,故障分析: 這種故障一般是由于操作人員向柴油機的水散熱器內加注具有腐蝕性的冷卻液或海水所造成的。 二,故障原因: 1,操作人員給冷卻水散熱器內加入的冷卻水是海水,造成400KW上柴柴油機內部水道及外接口損壞。所以,使用400上柴柴油發電機時一定要嚴格按400KW上柴柴油發電機的各項規定進行操作。 2,散熱器內加入的防凍腐蝕性較強,致使400KW上柴柴油機水道部件損壞。 三,障排除方法: 1,400KW上柴柴油機中已損壞的部件,對水散熱器及機體內部水道用淡水進行沖洗完畢后,更換已損壞的400KW上柴柴油機部件。 2,調整、試機發現柴油機恢復正常,故障即被排除。
知識點:發電機性能試驗
發電機檢修規程
上柴養殖基地備用發電機維護內容 1、上柴養殖基地備用發電機的日維護1)檢查燃油、冷卻液、潤滑油是否泄漏。2)檢查發動機冷卻液加熱器。若溫度過低,加熱器可能未工作將導致發動機加熱失敗。3)檢查上柴養殖基地備用發電機電池組電量情況。2、上柴養殖基地備用發電機的周維護1)檢查發動機潤滑油和冷卻液標高。2)檢查電池組電量情況。3、上柴養殖基地備用發電機的月維護1)檢查空氣濾清器阻力值。2)檢查運行時機組是否有異常振動、過多廢氣、過大噪聲或冷卻液、燃油泄漏。周期性進行發電機組試運行可潤滑發動機部件,可以提高起動可靠性;防電路接頭氧化;消耗燃油防變質。備用機組空載運行時,時間在10~15分鐘即可。每月應至少運行3)檢查散熱器是否有滲漏或連接松動。4)檢查燃油標高和輸送系統狀況。5)檢查電池組線路連接情況,電池液比重低于6)檢查排氣系統是否泄漏或過大阻力,排放冷凝液。7)檢查發電機組進氣口通風阻力。8)檢查保養工具是否備齊。4、上柴養殖基地備用
上柴養殖基地備用發電機維護與保養,華全動力介紹!1、空氣濾清器對于上柴養殖基地備用發電機的維護與保養需要從基礎的配件開始進行保養,先是空氣濾清器的保養。空氣濾清器的清洗時效大概在運轉50小時左右,當運轉時間超過500小時,或者是警示裝置發生報警時就要更換空氣濾清器,須時刻確保空氣濾清器的清潔,不能出現排放黑煙的狀況。如果當警示裝置提示時,就說明空氣濾清器已發生堵塞,需要更換濾芯,并及時復位。2、機油濾清器機油濾清器和空氣濾清器一樣,同樣需要在經過一段運轉時間后進行清洗,并在需要更換時進行更換。機油濾清器的更換時需要的條件比較多,先需要將機組進行預熱,在機組達到一定溫度后再停機,然后在柴油機當中將一次性濾清器擰開,檢查封口環是否還在原位。3、柴油濾清器同樣還需將柴油濾清器進行保養,柴油濾清器在經過一段時間的磨合期后需要更換,之后每隔一段時間進行更換,柴油濾清器的更換步驟與機油濾清器的更換步驟大致相同,同樣需將機組預熱后再進行停機,然后擰開濾清器并在安裝前檢查密封墊是否處在新濾清器上,之后操作和機油濾清器的保養方式相同。需注意的是,如果
上柴工廠用發電機無法啟動、啟動困難、啟動時間過長可能引起的原因及解決方法,華全動力介紹!1)、發電機組啟動電瓶容量不足排除的方法:對電瓶進行維護【充電、補液】必要時更換此組電瓶;2)、發電機組啟動前預熱不足排除的方法:檢查預熱元器件;3)、上柴工廠用發電機部分電調機組啟動油門電位器過小排除的方法:參閱隨機電子調速說明書,適當調大該電位器;4)、上柴工廠用發電機處于高原空氣稀薄條件排除的方法:不能一次全速啟動,必須在怠速下運行一定時間后才能升到全速運行;5)、發電機組處于低溫狀態排除的方法:設法提高機體溫度,建議選用機組加熱器;6)、發電機組使用了錯誤類型或牌號的燃油排除的方法:須更換;7)、上柴工廠用發電機燃油中有水排除的方法:更換燃油,建議加裝油水分離器;8)、發電機組燃油系統中有空氣或無燃油排除的方法:將空氣排除,通過手動燃油泵使燃油正常地從回油管中流出;9)、上柴工廠用發電機燃油濾清器堵塞嚴重排除的方法:定期更換燃油濾清器;
有個工程要上臺400kW的柴油發電機,放在工廠的輔助房內,按民規還要設置儲油間啊,民規上也沒說多少油量要設置儲油間,大家一般都怎么做的?
工廠應急上柴發電機安裝注意事項,華全動力介紹!1、安裝地點需通風良好,發電機端應有足的進風口,柴油機端應有良好的出風口面積應大于水箱面積1.5倍以上。2、安裝地的周圍應保持清潔,減少在附近放置能產生酸性、堿性等腐蝕性氣體和蒸汽的物品。有條件的應配置滅火裝置。3、在室內使用,須將排煙管道通導室外,管徑須≥消音配件的出煙管直徑,所接之管路的彎頭不宜超過3個,以使得排煙通暢,并應將管子向下傾斜5-10度,減少雨水注入;若排氣管時垂直向上安裝的,則須加裝防雨罩。4、基礎采用混凝土時,在安裝時須用水平尺測其水平度,使機組固定于水平的基礎上。機組與基礎之間應有防震墊或用底腳螺栓5、工廠應急上柴發電機外殼須有可靠的保護接地,對需要有中性點直接接地的發電機,則須由相關人員進行中性接地,并配置防雷裝置,嚴禁利用市電的接地裝置進行中性點直接接地。6、發電機與市電的雙向開關須分開。
1、上柴發電機組新機安裝好后,在啟動前應作啟封檢查。 2、每次開機前,應做好“啟動前的準備”工作,切忌上柴發電機組必須空載啟動。 3、對新的或是大修后的上柴發電機組,開始使用必須經60h磨合運行。 4、上柴發電機組啟動后,應先空載運行3~5min,然后才允許逐步加速及加載。待柴油發電機組的出水溫度高于75℃、機油溫度高于50℃、機油壓力高于0.25MPa時,才允許進入全負荷運行。 5、對新的增壓柴油機或新調換的增壓器,都必須卸下增壓器上的進油管接頭,加注50~60mL的機油,防止啟動時因缺油而燒壞增壓器軸承。 6、一般不允許在不帶空氣濾清器時開動
上柴畜牧養殖用柴油發電機機房要求,華全動力介紹! 1、安裝地點需通風良好,發電機端應有夠的進風口,柴機組端應有良好的出風口。出風口面積應大于水箱面積1.5倍以上;進風口不暢或不符合要求,進入汽缸的空氣較少,這樣就會造成氣缸內的燃料不充分,產生積碳,影響柴油發電機組的帶載能力;同樣排氣管不符合要求,機房內空氣含氧量降低,也會造成氣缸內的燃料不充分,產生積碳,影響上柴畜牧養殖用柴油發電機的帶載能力。2、安裝地的周圍應保持清潔,避免在附近放置能產生酸性、堿性等腐蝕性氣體和蒸汽的物品。有條件的應配置滅火裝置。3、在室內使用,須將排煙管道通導室外,管徑須≥消音設備的出煙管直徑,所接之管路的彎頭不宜超過3個,以保證排煙暢通,并應將管子向下傾斜5-10度,避免雨水注入;若排氣管時垂直向上安裝的,則須加裝防雨罩。為了提高柴油發電機組的輸出功率,在汽缸容量和數量一定的情況下,只有迫使更多空氣進入氣缸使汽缸內的燃油充分燃燒,才能提高機組的平均有效壓力,目前柴油發電機組都采用渦輪增壓器,這就對柴油發電機組的排氣要求比較嚴格,一旦排氣不順暢或廢氣速度達不到要求,進
400kw柴油發電機換季使用注意事項,華全動力介紹! 一、旋轉機油指示器。凡在潤滑油路中(一般裝在濾清器處)刻有“冬、夏”旋轉指示器的柴油機,應將指示器的箭頭旋轉指向“夏”字,實現機油大循環。這樣可以減少機油溫度過高而導致機油壓力降低,降低機件磨損的現象。 二、衛生掃除。摘去保溫被,對發電機組進行衛生大掃除。清理泥土、雜物、油垢,給機器洗。在清理、清潔、清洗過程中,可以發現松動的螺母、鉚釘及外表缺損處,要及時更換修理。 三、清洗三濾、三網。空氣濾清器、柴油過濾器、機油濾清俗稱三濾。清洗三濾主要注意的是: 1、400kw柴油發電機三濾是紙質濾芯,除空濾器濾芯清掃后可用外,其余需更換新品。 2、金屬濾網、濾芯的,只能用干凈油、毛刷或氣筒進行清洗,氣體吹出臟物,切不可火燒?!叭W(wǎng)”指柴油加注口、機油加注口、廢氣排除口的過濾網,應該進行清洗,以使進出通暢無阻。 四、使用零號柴油。近期天氣的特點是氣溫回升的快,發電機對燃料的適應性越來越好,使用零號柴油,可以降低成本,增加用戶收入。 <
400KW發電機定子繞組燒毀
請教一下,自然百葉進風,柴油發動機工作時排風除了機組尾部自帶的排風機是否還要設置另外的排風機一起排風?[ 本帖最后由 cantona 于 2010-11-19 09:27 編輯 ]
發電機同期并網技術條件成立,我們需要并網,需要辦理什么手續,誰來設計并網方案,還有列如:我們的負載為20MVA負載,我們的發電量為16MVA,我們可以由電網并網后,電網補充剩下的4MVA容量嗎,這個怎么保證我發的16MVA發電量只用在我的負載上,而不反送給電網
看個圖,IT機房用柴油發電機容量S選型的問題,圖中計算方法、參數估算、分析方法哪里有沒有不妥的地方?請指正,多謝!
一、 發電機定子單相接地:發電機定子接地系指發電機定子繞組回路直接相連接的一次系統發生的單相接地。定子接地有瞬時接地、斷續接地、永久接地之分,內部接地和外部接地之分,金屬性接地、電弧接地、電阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小動物引起定子接地。2) 定子繞組絕緣損壞。3) 定子繞組回路中的絕緣瓷瓶受潮或臟物引起定子回路接地。4) 水冷機組漏水以及內冷卻水導電率嚴重超標,引起接地報警。5) 發變組單元接線中,主變壓器低壓側繞組或者高壓廠用變壓器高壓繞組內部發生單相接地,都會引發定子接地報警信號。6) 發電機的帶開口三角繞組的電壓互感器,其高壓熔斷器熔斷時也會發定子接地報警(假接地報警)。2.定子接地的現象及判斷:1) 發電機發出“定子接地”報警后,應判明接地相別和真、假接地。當定子一相為金屬性接地時,通過切換定子電壓表可測得接地相對地電壓為零,非接地相對地電壓為線電壓,各線電壓不變且平衡。定子絕緣電阻測量測得“定子接地”電壓表指示為零序電壓值。由
小弟想了解發電機的工作過程,請大哥們幫忙科普一下!問題1:發電機在滿負載發電時,永磁動子在經過定子時的負載力矩,是否在不同的位置,負載力矩有的地方隨負載變化,有的地方負載力矩為0。就是說,固定的角度有力矩?問題2:在發電機運行時,能否頻繁的用電路控制發電線圈的快速通斷?3:如新能源汽油發電機,如何使發動機功率一直處于最大狀態?在驅動電機和鋰電池充電,提高發電機效率需要電源轉換板轉換,調節電機電流和充電電流,是功率最大嗎?4:發電機能否做成往復運動的發電機,就像直線電機那樣,往復運動。發電機功率和體積有對應的比例嗎?非常感謝大哥們能看到這里!小弟在等著大哥指點迷津!謝謝!
知識點:發電機空氣冷卻
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝?。?!
我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖
400kw上柴發電機
400kw上柴發電機專題,為您提供400kw上柴發電機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與400kw上柴發電機 相關的專業交流討論,更多400kw上柴發電機相關內容請訪問