最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 ?!叭舭从?jì)算出的電流,是否可以適當降低?
本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 編輯 2017最新電氣設計規范大全
我是新人剛接觸建筑電氣!也干了幾個小工程的設計 !但感覺不是很好!主要是規范和圖集沒有!想請大家幫忙推薦常用的規范和標圖!謝謝了!
分支電纜與建筑電氣設計規范
本壓縮包收錄了:(1)GBT19215.1-2003 電氣安裝用電纜槽管系統 第1部分:通用要求(2)CECS31-91鋼制電纜橋架工程設計規范(1991.12.27)(3)建筑電氣設計資料查詢系統(很好用的一個軟件)
綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,如受條件限制,下列用房應有自備電源供電。急診部的所有用房;監護病房、產房、嬰兒室、血液病房的凈化室、血液透析室;手術部、CT掃描室、加速器機房和治療室、配血室,以及培養箱、冰箱,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓、頻率允許波動范圍和線路電阻,應符合設備要求,否則應采取相應措施。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,應從變電所單獨進線。第5.4.4條 放射科、核醫學科、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,應分別設置切斷電源的總閘刀。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房、監護病房 15-30 侯診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫學科、理療室 50-100 診查室、檢驗科、病理科、配方室、醫
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
民用建筑電氣設計應針對不同的工程項目確定合理的設計方案,保證電氣設施運行安全可靠、經濟合理、技術先進、維護管理方便這些基本要求,是設計中必須遵守的準則;而注意整體美觀,則是民用建筑設計的固有特性所決定的,也是不可忽視的重要方面。
本帖最后由 一顆呀小白菜 于 2016-10-13 11:09 編輯 之前有同仁發布了比較詳盡的pdf版,但是索引起來還是不太方便,所以自己做了個word,加了標題,把自己覺得比較重要的規范整了一下,后面有時間再繼續整理附:增加了一些自己覺得供配電設計時可能會用到的規范強條,要是大家使用時發現有錯誤或者遺漏望告知!
從其它網站上下載的,希望對各位同仁有用!
那位大蝦有《民用建筑電氣設計規范》,多謝了
請問下面這個規范是不是全國都要遵守?還有這個規范里面關于消防的漏電開關是不是強制使用只報警不跳閘的漏電開關?規范名稱:民用建筑電氣設計規范PDF版本規范編號:JGJ/T16-92主編部門:中國建筑東北設計研究院批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993-08-01
民用建筑電氣設計規范
民用建筑電氣設計規范-2008
民用建筑電氣設計規范的具體講義,針對每一章節作了具體分析說明。
一起分享一下08年的電氣規范
醫院電氣設計規范
醫院電氣設計規范專題,為您提供醫院電氣設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與醫院電氣設計規范 相關的專業交流討論,更多醫院電氣設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題