結合某老年醫院病房給排水改造工程實例,介紹了給排水系統的設計要求及參數,從病房樓的給排水及消防系統給排水等方面,闡述了具體的改造設計方法,在保證原有建筑物的基礎上,滿足了給排水設計規范的要求。 項目概況 本工程為某老年醫院病房樓,屬于多層建筑,耐火等級二級,屋面防水等級為Ⅰ級??偨ㄖ娣e3089.2㎡,本工程建筑合理使用年限30年~40年,抗震設防烈度為8度,乙類設防。本建筑地上兩層,無地下室,建筑高度8.15m。建筑主要功能:一層為腫瘤科護理單元( 36 床),二層為腫瘤科護理單元(37床) 。 需重新設計的給排水系統有:生活給水系統、熱水給水系統、太陽能熱水系統、消火栓給水系統、自動噴水滅火系統、排水系統及滅火器配置。 其中太陽能熱水系統由專業公司進行深化設計。 給水 1) 水源 現狀市政供水由自來水廠通過市政給水管道接一根DN150供水管到老年醫院,市政壓力0.35MPa,設計再增加一根DN200供水管。給水管道在
某醫院分四層,每個房間都要安裝散熱器,要求做出合理的室內暖氣布局圖,達到分區控制或分組控制,主回水采用DN32鍍鋅鋼管,分支回水采用DN20管。采用熱水供暖。哪位高人能幫忙設計一下平面圖和系統圖,給個建議。
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
請教關于醫院設計的適用規范有哪些:《綜合醫院建筑設計規范》JGJ49-88,《醫院潔凈手術部建筑技術規范》GB50333-2002,其他的還有沒有,特別是對于醫院污水排放的相關規范和標準,在網上查了醫院污水排放標準 GBJ48—83,但是不知道作廢沒有?
隨著經濟的發展和國內人口結構的老齡化,老年建筑開始受到世人的關注。如何為老年人設計適合他們的住宅,體現以人為本的設計理念,成為建筑設計者們關注和實踐的領域。希望廣大業內人士能積極發表在做老年建筑設計中的心得和見解!??!
隨著生活水平的日益提高,社會對于個人健康關系息息相關的醫療空間要求日漸提高。隨著社會進步,醫院空間朝著更先進,更整潔,更便利,更人性化的方向發展。醫療空間是一個以患者為中心的空間,所有設施、設計都是為患者服務,由于這一群體的特殊性,需要更關注細節,應分別從以下幾方面進行考慮。1 裝修材料的選用1.1 安全性 注意防火要了解材料是否對空氣和人體有污染與傷害;要注意裝飾部位如果靠近電源就應選擇非導電材料;靜電積累過多可能吸附灰塵,甚至可能導致放電引起火災,因此,要盡量選用不積靜電的無機類陶瓷裝飾材料;對于內墻墻面材料要考慮到材料是否耐臟、易擦洗和防火。特別要引起注意的是選擇吊頂材料必須是阻燃的材料。1.2 舒適性 以人為本1.2.1 地面盡量使用有彈性的防滑材料由于醫護人員長期步行于各個功能區之間,對腳踝有一定的損傷,所以地面盡量使用有彈性的防滑材料。1.2.2 避免使用大理石裝飾內墻面如使用紙面石膏板,可調節室內空氣的相對濕度;如使用泡
由于本人現在在做畢業設計,求助各位大神,誰能給我發一份醫院的電力設計給我做為參考呢,如果有醫院的規范也給我發一份吧,謝謝各位了。
收錄于話題
醫院景觀,不同于別的類型景觀,它需要更多關愛。
一、普通用房的空調系統設置 1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側。 2、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,必須設機械排風。 3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數、設備概況、衛生學要求、使用時間、空調負荷等要求合理分區。 4、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統。 5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置
一套醫院的施工組織設計
英國的醫院標準和手術室設計
醫院水電安裝施工組織設計資料簡介(醫院水電安裝施工組織設計) 給水部份用銅管、熱熔連接的PP-R管,排水部份有柔性鑄鐵水管、塑料管,清水泵,潛水泵,水表,閥門。
目前隨著國內經濟的發展,人們對待改善醫療環境提升治療效果有了較高的要求,在此基礎上中國的醫院潔凈系統建設也出現了蓬勃發展的態勢,但是由于我國的醫院潔凈事業起步較晚,導致從事該行業的人員整體素質不高,相當一部分的企業沒有相關的技術也紛紛轉向醫療潔凈行業,導致行業內部混亂,專業技術參差不齊,因此希望大家有機會可以共同研究這方面的技術,完善自身的設計,少一些遺憾![ 本帖最后由 qingqingye82 于 2008-7-22 15:06 編輯 ]
一醫院建筑,一至二層為門診,三至六層為住院部,建筑面積為八千多,建筑高度小于24米,請問各位達人,對于此門診住院混合的建筑,它的用水量如何計算?對于市政供水壓力不能滿足的樓層,我想采用變頻供水,不知可行否,需注意些什么嗎?另外,現在提倡使用太陽能熱水系統,有關此系統我該如何設計,如何計算,輔助加熱采用什么形式好?因本人是第一次設計,問題較多,希望各位達人能夠耐心指點,不甚感激,謝謝:kiss:
照明配電系統圖照明平面布置圖照明配電系統圖插座.電話平面布置圖
大家好,最近在忙一個醫院的電氣工程,想請一下各位高手們,關于醫院的供電系統的設計,要采用那種系統好,還有什么與其它民用建筑有區別呢?請大家賜教!謝謝!
我現在也在做一個綜合醫院的消防,是一個2類高層,僅走廊做噴淋,而且我覺得不管潔凈還是非潔凈是要做噴淋的。敞開的外走廊(類比陽臺)不用做噴淋;醫院自動報警可以不做,但是1類高層應該要做自動報警。由于很少接觸手術這樣的醫院,有什么問題有經驗的朋友可以指點一下?。≈x謝??!
1 工程概況本工程為一棟醫院綜合樓,工程總建筑面積27400m2 。其中地下建筑面積12600m2,地下共2層,地上共9層,地下二層為車庫及水泵房,地下一層為車庫、放射科診室、職工食堂及設備用房。地上一層為門診及藥房,二層為外科、腸道及內科診室,三層為婦科、耳鼻喉科及皮膚科診室,四層為辦公區及手術區,五層至九層為住院部病房,建筑高度35.00m。2 生活給水系統設計2.1生活冷水系統:2.1.1水源:從南側與東側的市政給水管道上分別引一根DN200的總管,進入本區后設2個水表組:(1)DN150消防、綠化、景觀及環衛總水表:供本區室外消火栓、室內消防水池、綠化和道路用水、地下室沖洗用水等,考慮消防用水的要求,管道在室外形成環狀;(2)DN200醫院生活用水總水表:供地下二層至地上二層醫院生活用水,并接入地下二層水泵房的生活給水加壓設備水箱的進水管。為保證設備的安全性,地下二層生活水箱分為可獨
老年康復醫院設計
老年康復醫院設計專題,為您提供老年康復醫院設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與老年康復醫院設計 相關的專業交流討論,更多老年康復醫院設計相關內容請訪問