醫院建筑有其固有的特殊性, 其
我現在也在做一個綜合醫院的消防,是一個2類高層,僅走廊做噴淋,而且我覺得不管潔凈還是非潔凈是要做噴淋的。敞開的外走廊(類比陽臺)不用做噴淋;醫院自動報警可以不做,但是1類高層應該要做自動報警。由于很少接觸手術這樣的醫院,有什么問題有經驗的朋友可以指點一下!!謝謝!!
圖紙簡介: 圖紙全面,給排水消防 熱水系統,涵蓋系統全面 有重大參考價值 投稿網友: wwwcctv110 上傳時間: 2013-08-17
想請教一下各位,變配電室、網絡機房、柴油發電機房、消控中 心、 DSA 、 CT1 、 DR1 、 DR2 、
圖紙簡介: 本圖為某醫院的管線施工圖。圖紙內容包括設計說明、各層給排水平面圖、系統圖、熱水供應系統及各節點大樣??晒﹨⒖?。 投稿網友: puresung 上傳時間: 2013-09-04
隨著社會經濟的快速發展,人民群眾就醫需求的不斷提高,現代化醫院建筑也向著大型化、高層化發展。但醫院高層建筑一旦發生火災事故,撲救難度大,將會造成相當嚴重的人員傷亡和經濟損失,并帶來一定的社會負效應。
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
圖紙簡介: 某六層門診醫院給排水消防施工圖設計,設計內容:生活給水系統,污、廢水系統,雨水系統,消防給水系統(室內消火栓系統,手提滅火器)。設計內容:生活給水系統,污、廢水系統,雨水系統,消防給水系統(室內消火栓系統,自動噴水滅火系統,手提滅火器)。 投稿網友: lwzlwz00
圖紙簡介: 圖紙全面,給排水消防 熱水系統,涵蓋系統全面 有重大參考補充說明:該綜合樓樓高99.9米,一類高層公共建筑。 投稿網友: wwwcctv110 上傳時間: 2013-08-17
圖紙簡介: 某醫院的給排水和消防設計,內容包括設計說明,圖紙目錄,給排水平面圖,給水系統圖,排水系統圖,消火栓系統圖等。 投稿網友: cfaxx 上傳時間: 2014-07-01
求解答:醫院的高壓氧艙的建筑主體,消防應該以哪種定性?需要設置那些消防系統?消火栓、噴淋?建筑面積755平方米,層高5m
請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。。。。。。。。。?!
一高層醫院,頂層是層流手術室,我的問題有三個:1、是否不能在層流手術室設置消火栓?如果不能設置,消火栓移出來,保護半徑就達不到要求了。2、層流手術室內是不是不能設置噴淋?3、下層有衛生間,排水管升頂通氣管也不能穿越層流手術室嗎,如果不能穿越,這個升頂通氣管就得從側墻通出去嗎?請高手賜教。
1.1基本概況 本工程為某市中醫院門診病房綜合樓消防系統設備購置及安裝工程---消防水箱、火災自動報警系統、自動噴淋系統、消防專用電話和電視監控系統、消火栓系統、水噴霧系統、氣體滅火系統及消防聯動系統等。1.2主要系統簡介本工程投標范圍指消防水箱、火災自動報警系統、應急照明系統、自動噴淋系統、消火栓系統、水噴霧系統、氣體滅火系統及消防聯動系統等。自動噴淋系統:采用熱鍍鋅鋼管,管徑大于或等于DN100采用卡箍式連接,管徑小于DN100采用絲扣連接。平時有氣壓罐及壓力開關自動控制增壓泵維持管網壓力,壓力過低時直接啟動主泵?;馂臅r,噴頭噴水,水流指示器動作冰箱消防控制室報警,同時,西式報警法動作擊響水力警鈴,啟動噴淋泵,消防控制室能收到其返饋信號。水噴霧系統:煙、溫感探測器報警后,自動打開雨淋閥,雨淋閥處壓力開關自動啟動水霧消防泵向管網供水。在消防控制室可通過硬件線手動控制水霧消防泵?;馂?zāi)自動報警系統及聯動系統:采用聲光響器作為防火分區報警設備,包括火災自動報警裝置、消防聯動裝置及系統接地、消防電話、消防廣播。 氣體滅火系
圖紙簡介: 這是某醫院五層磚混結構門診樓給排水消防設計圖,圖紙包括:地上一層至五層給排水消防平面圖。 投稿網友: zhangchengyong69 上傳時間: 2014-08-05
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
醫院消防設計