變電站綜合自動化,是今后變電站發展的趨勢,但是現在由于施工與安裝以及運行、維護上的一些問題,使其實際使用并不理想,總是存在這樣那樣的問題。我所在的220KV變電站剛進行過綜合自動化改造,對于綜自系統,過去我只是聽說過,但還是第一次使用,用過或正在使用的朋友們,給談談綜自系統在使用中遇到的一些問題嗎?有什么特別要注意的地方嗎?也好讓我有個心理準備。我在這里先謝過了。
一、變電站綜合自動化研究的主要內容 對110kv及以上電壓等級變電站,以服務于電力系統安全、經濟運行為中心。通過先進的計算機技術、通信技術的應用,為新的保護和控制技術采用提供技術支持,解決過去能解決的變電站監視、控制問題,促進各專業在技術上、管理上配合協調,為電網自動化進一步發展提供基礎,提高變電站安全、可靠和穩定運行水平。如,采集高壓電器設備本身的監視信息,斷路器、變壓器和避雷器等的絕緣和狀態等;采集繼電保護和故障錄波器等裝置完成的各種故障前后瞬態電氣量和狀態量的記錄數據,將這些信息傳送給調度中心,以便為電氣設備的監視和制定檢修計劃、事故分析提供原始數據。對新建變電站取消常規的保護、測量監視、控制屏,全面實現變電站綜合自動化,實現少人值班逐步過渡到無人值班;對老變電站在控制、測量監視等進行技術改造,以達到少人和無人值班的目的。
變電站自動化在經過不斷的研究與實踐之后,技術水平上有了很大的突破,體系結構也在不斷的進行改進。總的來看,對變電站自動化的使用有哪些基本要求呢?下面來看看:
變電站綜合自動化原理及應用
一個變電站,肯定在投運送電之前,要對所有設備進行調試,請問有沒有這方面的調試規程或調試說明書?作為電建論壇,肯定搞調試的人不少,請大家幫?。謝了220KV、110KV或35KV的綜合自動化調試書都可以。
PCC_在變電站自動化中的應用
0 引言 經過十多年歷史的變電站自動化技術已經達到一定的水平。城市電網和農村電網建設改造項目已全面鋪開,在現代電力系統的各種技術發展十分迅速的情況下,建設高度可靠、有效可控的現代化無人職守變電站已勢在必行。無人職守變電站的測量、控制及電量采集均應由自動化系統來完成,應能方便地在遠方完成對變電站的自動監控。變電站綜合自動化系統具有功能綜合化、系統結構微機化、測量顯示數字化、操作監視屏幕化、運行管理智能化等特征。 1 變電所自動化系統的結構 在高壓或超高壓變電所中,將保護裝置,測控裝置,故障錄波及其它自動裝置的I/0單元割裂出來,把它作為作為智能化一次設備的一部分。反之,智能化一次設備的數字化傳感器,數字化控制回路代替了;而在中低壓變電所則將保護、監控裝置小型化、緊湊化,完整的安裝在開關柜上,實現了變電所機電一體化設計。從邏輯上可分為 “過程層”、
本期繼續和大家分享變電站自動化的基本要求,內容如下:
我公司有幾個35kV變電站想上綜合自動化系統.想請教各位,目前35kV變電站綜合自動化系統的主流廠家有哪些,哪幾個廠家的品質較好一些.
現在我公司的10KV變電站,準備搞電力監控,誰能提供下面一些產品的相關資料等。珠海:萬利達南京:南自 南瑞北京:德威特重慶:新世紀許昌:許繼阿城:阿城繼電器廠10KV電力監控的產品信息,時間比較急,哪位有的麻煩發到我的郵箱,或者跟貼。先謝謝了。。我的郵箱是dencybu@126.com
變電站自動化系統接口模型
摘要:科學技術的不斷發展,變電站綜合自動化系統取代傳統的變電站二次系統,已成為電力系統的發展趨勢。本文就變電站綜合自動化系統的概念,在工業項目中的應用進行了闡述。 關鍵詞:變電站 綜合自動化系統 應用 隨著科學技術的不斷發展,計算機已滲透到了世界每個角落。電力系統也不可避免地進入了微機控制時代,變電站綜合自動化系統取代傳統的變電站二次系統,已成為當前電力系統發展的趨勢。 1 變電站綜合自動化系統的概念 變電站綜合自動化系統以其簡單可靠、可擴展性強、兼容性好等特點逐步為國內用戶所接受,并在一些大型變電站監控項目中獲得成功的應用。 1.1 系統概念 1.1.1系統設計思想 完整的變電站綜合自動化系統除在各控制保護單元保留緊急手動操作跳、合閘的手段外,其余的全部控制、監視、測量和報警功能均可通過計算機監控系統來完成。變電站無需另設遠動設備,監控系統完全滿足遙信、遙測、遙控、遙調的功能以及無人值班之需要。從系統設計的角度來看有以下特點: (1)分布式
下載:http://www.visual-graph.com/ 隨著電力工業的迅速發展,電力系統的規模不斷擴大,系統的運行方式越來越復雜,對自動化水平的要求越來越高,從而促進了電力系統自動化技術的不斷發展。微機保護、故障錄波器、計算機監控系統、計算機調度自動化等都已成功運用到電力系統中。與自動化程度相適應,對電力系統繼電保護裝置的要求也隨之提高。目前傳統的電工式繼電保護測試裝置已很難對繼電保護裝置的各方面特性進行全面測試,不再適應技術發展的需要。為避免重復投資,提高信息資源共享的水平,須對變電站自動化系統的信息采集、處理、傳輸加以規范,對站內功能配置予以綜合考慮。目前變電站自動化系統一般采用以SCADA為基礎的站端計算機網絡,通過綜合設計,減少了二次設備的重復配置,減少了二次回路,減少了電流互感器及電壓互感器的負荷,從而簡化了二次回路設計,并保證了數據的一致性,在可靠性的基礎上盡可能做到了軟硬資源的共享,提高了變電站的運行及管理水平,達到變電站減人增效,提高安全運行水平的目的。
220kV變電站自動化技術的研究
變電站綜合自動化技術問答.pdf
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:09 編輯 本書采用一問一答的形式,介紹了變電站綜合自動化所涉及的通信技術、繼電保護、遠動、網絡等相關知識,并選取具有代表性的北京四方、南瑞繼保等六大變電站綜合自動化廠家的產品,從變電站綜合自動化系統的配置、原理、性能、維護、操作等多方面進行系統地敘述Ｘ別是對六大綜合自動化系統的現場調試、常見故障處理方法做了較為詳細的解答。 本書內容通俗易懂,簡明扼要,由淺入深,容易
賀州市西灣110KV變電站是由廣西桂東 電力股份有限公司自籌資金建設的綜合 自動化變電站,該站投運以來,二次監控設備頻遭雷電侵襲,設備遭到不同程度損壞,危及人身和設備的安全。現將雷擊的原因和采取防范措施情況介紹分析如下: 一、變電站概況 西灣110KV變電站占地約150m×160m,總設計 變壓器容量為2×50000KVA,110KV進出線8回,35、10KV出線各12回。防直擊雷主要設施有:四邊角各采用一根高30M避雷針,接地電阻為8Ω。110KV架空地
隨著科學技術的日新月異,微機型的綜合 自動化裝置以其高靈敏性、速動性和維護管理的方便性在 電力行業中得到飛速的發展和廣泛的應用。但微機系統越是先進,芯片的集成度就越高,電路就越復雜,工作電壓越低,對環境穩定性的要求也越高。 抗干擾和耐沖擊始終是微機系統在電力工業惡劣電磁環境下應用中的兩大薄弱環節。而雷擊事件由于其極高的電壓幅值和不可預測性更是微機系統的“天敵”。綜合自動化變電站交、直流 電源回路、網絡通訊回路在雷擊時引起的浪涌電壓會對綜合自動化設備產生嚴重干擾。它會導致計算或邏輯錯誤、程序運行出軌、通訊中斷、甚至造成元件損壞。在宜昌公司變電站內就發生了多起因遭受雷擊造成設備的嚴重損壞,這極
近年來,隨著電網改造的深入開展,大量的變電站綜合自動化改造工程(以下簡稱“綜自改造”)的工作正在進行中。變電站的綜自改造與繼電保護及二次回路的改造關系密切,它主要表現在信號的傳送方面。對于老變電站來說,就是把一次設備的信息狀態通過二次回路和繼電保護裝置傳遞到網絡監控后臺機上,以達到減少運行人員對現場設備操作和巡視次數的目的。 一、變電站綜合自動化改造工程概述 綜自改造工程是一項復雜的工作。對于老變電站的改造來說,它牽扯到對用戶的停電、運行人員的操作、一次專業設備改造的工作和二次專業技術改造的工作。為了保障對用戶的可靠供電,電力生產者有義務對停電時間進行嚴格地規劃和控制。應提前對要進行綜自
1、上海某公司變電站進行智能化改造后,將各信號采集點匯總到后臺云端。如何具體智能運維,下面跟大家分享一下。下圖為該電站的基本信息:變電站的電壓等級、容量、本月的用電量,最大負荷等參數2、下圖為電站系統的模擬系統圖??梢钥吹?0kv側母排溫度、變壓器溫度、電容柜內每個電容的溫度顯示。將鼠標移到具體溫度上,右鍵-彈出:設備臺賬、設備曲線、實時曲線等菜單??梢圆榭丛撛O(shè)備在過去一段時間內的溫度變化,如果過測量點溫度越限,云端會立即發出報警功能,第一時間提示客戶具體的故障點,方便用戶及時的發現并解決問題,保障設備的安全運行。