請教高手:根據2010版抗規6.12條中表6.12規定部分框支抗震墻結構抗震等級確定時,表中為“框支層框架”,但2002版高層規程里4.8.2條中表4.8.2里寫為“框支框架”,兩個規范差了一個“層”字,本人理解抗規“框支層框架”,即為轉換層所有框架梁柱,而高規“框支框架”,即為單獨針對轉換構件框支柱與框支梁,轉換層其余框架梁柱不用跟隨框支框架抗震等級走,可以按照框剪結構確定框架抗震等級,但沒有找到確切理論支持。以7度區32層住宅為例:高度98米,上部為框架剪力墻結構,一層二層為商鋪,三層為住宅,在二層轉換,一二層有部分框架結構裙樓與主樓連接,根據抗規要求“框支層框架”,抗震等級為一級,是否裙樓框架抗震等級也為一級,而根據高規“框支框架”,抗震等級為一級,是否可以理解之針對轉換構件框支柱與框支梁為一級,而其余框架梁柱抗震等級為二級。
圖紙簡介: 這是一個完整的酒店設計圖,包括平面圖、施工圖、裝修圖等,有建筑設計說明及技術措施節能設計專篇,室內外工程做法表,門窗統計表,節能工程做法表,平面圖……等建筑圖;結構設計總說明,筏板鋼筋布置圖,地梁配筋圖,柱子定位圖,梁、板施工圖,施工模板圖……等結構圖;給排水設計及施工說明,預留套管平面圖,給排水平面圖,采暖與通風設計與施工說明,節能設計說明,地板輻射采暖地面面層做法,地下室地暖干管平面圖……等水暖圖;電氣設計說明,火災自動報警及消防聯動設計說明,主要設備材料表,配電系統圖……等電氣圖;施工細則,平面,1F墻體定位圖,1F綜合天花圖,1F地面鋪設圖,桑拿池定位圖……等裝修圖紙。
1. 根據《高規》10.2.24條:需對框支抗震墻結構的框支層樓板剪力進行驗算。詳下圖。2. 請問:1) 采用公式10.2.24-1計算時, bf 是否是指取樓板整個寬度 b2,而不是取落地剪力墻的長度 b1 ?2)采用公式10.2.24-2計算時,是否是指穿過落地剪力墻長度 b1 范圍內的梁板鋼筋?3. Vf——由不落地抗震墻傳到落地抗震墻處按剛性樓板計算的框支層樓板組合的剪力設計值,8度時應乘以增大系數2,7度時應乘以增大系數1.5,驗算落地抗震墻時不考慮此項增大系數;請問:1) Vf :是否僅指不落地抗震墻底部剪力(不包含落地剪力墻底部剪力)?2)“驗算落地抗震墻時不考慮此項增大系數”啥意思?是否是指:采用公式10.2.24-1計算時,Vf需乘以增大系數;而采用公式10.2.24-2計算時,Vf不考慮乘以增大系數?---
圖紙簡介: 該工程為某地24層框支抗震墻結構設計施工圖,內容包含結構設計總說明,梁柱墻表示法補充詳圖及說明,樁基結構布置圖 樁基說明,承臺、基梁結構布置及詳圖,柱、剪力墻結構布置圖,各層結構布置及梁配筋圖,樓梯結構布置圖等。 投稿網友: ljk_5512
圖紙簡介: 該圖紙為某地18層部分框支抗震墻結構住宅部分結構施工圖,圖紙包括:總說明,墻柱定位及配筋詳圖,各層梁平法配筋圖,各層板配筋平面,樓梯詳圖及節點詳圖等。 投稿網友: long503540463 上傳時間: 2013-08
《抗震規范》2010第48頁6.1.1條,表注3,部分框支抗震墻結構指首層或底部兩層為框支層的結構,不包括緊僅個別框支墻的情況。問:1、“首層或底部兩層為框支層的結構 ”不就是平時說的框支抗震墻結構嗎?2、什么是“僅個別框支墻的情況 ”?3、“部分框支抗震墻”和“框支抗震墻”這兩個術語有何區別?我比較笨,請盡量回答詳細點,先謝謝啦。
地下連續墻是用抗震鋼筋嗎? 本工程采用逆作法地下四層,采用地下連續墻作為支護,同時作為主體結構的外墻。現場使用的鋼筋有帶E的標識和不帶E的標識兩種。設計圖紙沒有注明是否采用抗震鋼筋,查了一下施工規范,一般框架結構和樓梯段才采用抗震鋼筋,像地下連續墻作為外墻也屬于主體結構,不知是否可以不用帶E的抗震鋼筋。
如圖是2013年二級結構的真題,這不是應該求砌體抗震墻的么,答案怎么用的是砌體連梁抗剪的公式,求大神解答!
本工程采用逆作法地下四層,采用地下連續墻作為支護,同時作為主體結構的外墻?,F(xiàn)場使用的鋼筋有帶E的標識和不帶E的標識兩種。設計圖紙沒有注明是否采用抗震鋼筋,查了一下施工規范,一般框架結構和樓梯段才采用抗震鋼筋,像地下連續墻作為外墻也屬于主體結構,不知是否可以不用帶E的抗震鋼筋。
抗震規范中對能否用砌體做抗震墻有準確描述,但我有點疑惑,底層到底是指的什么?是底部一層還是也包括底部兩層的??!我現在做的個項目,6度,5層,底部兩層。我就在想,能否做砌體材料的抗震墻。
底框兩層,上面有五層砌體,按照規范應布置混凝土抗震墻,那么在混凝土抗震墻段之間能否布置砌體抗震墻參與工作?請同行的各位大師賜教?
抗震規范規定“每個獨立墻段的總高度與其截面高度之比不應小于2,墻肢截面高度不宜大于8米” 請問大俠們:這里的總高度怎么算啊,是指每層層間高度還是多層加起來的總高度? 這個問題郁悶了好久了....
《全國民用建筑工程設計技術措施》結構篇之12部分框支抗震墻結構
大家在分配傾覆力矩計算框架柱附加軸力的時候,抗震墻的有效側向剛度是否也如同分配剪力時進行折減?昨天做09年真題的時候發現計算傾覆力矩時沒有折減,大家對這條怎么理解,是否也同樣折減呢?感覺這個題很容易考
圖紙簡介: 本工程是小區一期工程,包括地下室一層和地上6層,采用底框結構,鋼筋混凝土樓蓋,樁承臺基礎,圖紙包括建筑施工圖和詳細結構施工圖 投稿網友: w765138898 上傳時間: 2013-12-11 <
根據《高規》框之剪力墻加強部位是2級,加強部位以上是3級的轉換層加強部位應提高一級,那我輸入二級的話上面層的配筋就不對了輸三級的話加強部位的配筋也不對了,在特殊構件里面改等級的話那所有的構件就都是一樣的等級了,里面有短支剪力墻應該再提高一級那就不能該了,那我因該怎么辦,如果建兩個模型的話,以后計算書怎么辦
由于不會破解tssd2006,但是很喜歡tssd抗震墻軟件,以前有一個,但在cad2006下無法安裝,哪位有能在cad2006下安裝的抗震墻軟件。
做結構不久,最近遇到底框剪力墻的配筋問題,有同仁說采用構造配筋,但我算了下構造配筋遠小于砌體結構抗震計算的配筋值,或是采用SAT-8計算所得配筋值。。。望高手指點,不勝感激。。。
書P373-374 5.2.1 底層側向剛度 圖上看抗震墻橫向是2榀啊,為什么計算的時候是乘的4? 請指教!
現做兩層底框抗震墻結構,將地梁層輸入模型并設置為地下室層,但是底框計算只規定兩層,那么地梁層輸入后即使設置為地下室,也被默認為三層,就無法正確計算,那么地梁應該如何計算么?急呀!?。?!懇請各位有經驗的朋友幫幫忙!!