PKPM建模時,不知道其他人連梁是怎么建的,我們這邊一般都是按框架梁建,最后施工圖手改連梁,但是這樣的話,關于SATWE的連梁剛度折減不是沒用了么?
本帖最后由 小角色 于 2013-5-14 10:17 編輯 連梁和框架梁的區別是什么? 連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規”第7.1.8條);框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 兩者相同之處在于:一方面從概念設計的角度來說,在抗震時都希望首先在框架梁或連梁上出現塑性鉸而不是在框架柱或剪力墻上,即所謂“強柱弱梁”或“強墻弱連梁”;另一方面從構造的角度來說,兩者都必須滿足抗震的構造要求,具體說來框
框架梁和非框架梁在鋼筋的錨固構造上都不同,平時看圖基本按照設計院的設計符號來判斷框架梁和非框架梁。但是框架梁和非框架梁的定義究竟是怎樣的呢?雖然大部分情況下以框架柱為支座的梁都是框架梁,但也有些情況下以框架柱為支座的梁是非框架梁(是設計錯誤嗎?)。而且對于一端以柱為支座,另一端以梁為支座的情況則有些是框架梁有些又是非框架梁。所以,能不能從框架梁和非框架梁的受力特征和結構形式來區分呢?請教各位同行了!
連梁、框架梁、次梁和基礎梁
在施工圖審查過程中發現有些設計人對連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁(承臺或獨立柱基間的聯系梁)的構造和使用范圍不清楚,從而導致使用不當?,F(xiàn)結合規范、標準圖集和構造手冊對這個問題加以說明。1、連梁和框架梁:連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規”第7.1.8條);框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。兩者相同之處在于:一方面從概念設計的角度來說,在抗震時都希望首先在框架梁或連梁上出現塑性鉸而不是在框架柱或剪力墻上,即所謂“強柱弱梁”或“強墻弱連梁”;另一方面從構造的角度來說,兩者都必須滿足抗震的構造要求,具體說來框架梁和連梁的縱向鋼筋(包括梁底和梁頂的鋼筋）在錨入支座時都必須滿足抗震的錨固長度的要求,對應于相同的抗震等級框架梁和連梁箍筋的直徑和加密區間距的要求是一樣的。兩者不相同之處在于,在抗震設計時,允許連梁的剛度有大幅度的降低,在某些情況下甚至可以讓其退出工作,但是框架梁的剛度只允許有限度的降低,且不允許其退出工作,所以規范規定次
為什么pkpm建模中把框架梁,修改為剪力墻開洞形成連梁,配筋小了很多,發圖看看。
連梁、框架梁、次梁和基礎梁的定義及區別
大家好,我想請教一下,就是剪力墻平面的梁(跨高比<5時),我將其定義為框架梁是否可以,另外,如果配筋時為了方便再將其編成LL會不會不安全?謝謝!
連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁的區別 在施工圖審查過程中發現有些設計人對連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁(承臺或獨立柱基間的聯系梁)的構造和使用范圍不清楚,從而導致使用不當?,F(xiàn)結合規范、標準圖集和構造手冊對這個問題加以說明。 1 連梁和框架梁: 連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規
來源:筑龍論壇如有侵權,請聯系刪除有些設計人對連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁(承臺或獨立柱基間的聯系梁)的構造和使用范圍不清楚,從而導致使用不當?,F(xiàn)結合規范、標準圖集和構造手冊對這個問題加以說明。1.連梁和框架梁連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規”第7.1.8條)。連梁是兩個墻中間有洞口或斷開,但受力要求又要連在一起而增加的受力構件。在連梁下面一般是有洞口的??蚣芰菏侵竷啥伺c框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。
連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁的區別 在施工圖審查過程中發現有些設計人對連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁(承臺或獨立柱基間的聯系梁)的構造和使用范圍不清楚,從而導致使用不當?,F(xiàn)結合規范、標準圖集和構造手冊對這個問題加以說明。 1 連梁和框架梁: 連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規”第7.1.8條);框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 兩者相同之處在于:一方面從概念設計的角度來說,在抗震時都希望首先在框架梁或連梁上出現塑性鉸而不是在框架柱或剪力墻上,即所謂“強柱弱梁”或“強墻弱連梁”;另一方面從構造的角度來說,兩者都必須滿足抗震的構造要求,具體說來框架梁和連梁的縱向鋼筋(包括梁底和梁頂的鋼筋）在錨入支座時都必須滿足抗震的錨固長度的要求,對應于相同的抗震等級框架梁和連梁箍筋的直徑和加密區間距的要求是一樣的。 兩者不相同之處在于,在抗震設計時,允許連梁的剛度有大幅度的降低,在某些情況下甚至可以讓其退出工作,但是框架梁的剛度只允許有限
小弟去教底,碰到一個問題,框架梁三排鋼筋如何斷開,在03G101-1上只有兩排鋼筋分別斷開的圖列,可是如果是三排鋼筋,那第三排鋼筋如何斷開?請大家給予指點??!
實際工程中有一250寬框架梁,在梁跨中三分之一內豎向穿五跟管,直徑50,間距500。演算彎、剪都通過,不知這樣的設計如何?
我知道規范上規定框架梁的最大配筋率為2.5%。但我今天在構造手冊上P77看到,抗震結構的框架梁梁端最大配筋率與鋼筋的種類、抗震等級和混凝土強度有關,不知各位注意沒有?
今天設計一框架結構,梁截面250X650,下皮筋3300,配筋率大于2%,請問經濟合理嗎?你們一般控制在多少呀?是不是只要不超筋就可以出圖呀?清高手回答.另外,跨中下皮筋超過2.5%,算不算超筋呀?規范上可說得是梁端呀.梁的下皮筋三排可以嗎?用不用調整到兩排呀?規范有規定嗎?
請教各位一個小問題,請問在高層結構設計中,框架梁可以搭在連梁上么有這樣情況出現的連梁,我看PKPM中都自動定義為框架梁了,對此有些不解。
如圖中所示,剪扭超了,要如何調整啊
屋面框架梁按照11G圖集中采用梁錨入柱內1.7Lae,請教各位為什么要這么做呢,如果按照普通梁的構造做屋面框架梁的話,會怎么樣呢?
本人初步接觸加固項目,目前在計算著一個改造項目,發現很多梁柱都超筋了??蚣芰旱卓梢约痈呖梢园?,但梁支座負筋怎么加呢?有些是邊支座,有些是中間支座,處理有什么區別?
一根300寬的框架梁,如果用2肢箍,如果支座縱筋要用到2排,一排四根,那我想問,下面一排縱筋的中間兩根怎么處理,施工的時候怎么放置。大家是怎么出來這種問題的。