現在高層長期施工圖上面的就是框支梁,但是沒看到書上有過詳細的介紹,問了問公司的老工程師,感覺他也沒是很清楚,希望各位高手細細解釋一下,在下萬分感謝!
有框支柱與框支梁的定義嗎?框支柱:是柱子上部有墻肢的,還是連接有框支梁的柱子;框支梁:只是抬墻肢的框架梁嗎?那如果框架梁上沒有墻肢,但有抬墻肢的次梁搭接在框架梁上的叫框支梁嗎?
這幾天看抗震規范和高層規范,關于底層框架-剪力墻結構的內力調整有點疑問,特請教論壇里高手,,謝謝啦!1 框支梁的剪力是否需要按照強剪弱彎原則調整,規范上講的只是框架梁,而對框支梁沒有指明。2 框支柱的剪力調整只限于一二級嗎?
我們這里在做轉換層施工,我知道框支梁的上部縱筋在框支柱內的錨固要超過梁底一個錨固長度,但是框支梁次梁的上部縱筋在框支梁主梁內怎樣錨固?請各位前輩指教一下。
框支次梁,即二級轉換梁的抗震等級和支撐它的框支梁一樣嗎? 也即沒有框支次梁的說法,都是KZL?高規第3章P22頁中表3.9.3中,比如查一個6度區98米框支剪力墻結構(二層轉換),那么框支框架的抗震等級為二級,框支次梁的也為二級?同時,同層的KL和其它落地墻的抗震等級嚴格上應該是查框剪結構,抗震等級均為三級? 另11G101-1P90頁沒有二級轉換梁的施工做法,實際最上一層的KZL負筋是怎么錨的?還請各位幫我解答一下,不勝感激。
本帖最后由 旭日東升 于 2013-12-20 17:22 編輯 框支梁與框支柱用于轉換層,如下部為框架結構,上部為剪力墻結構,支撐上部結構的梁柱為KZZ和KZL。 框與柱與框架柱的區別也就是所用部位不同,然后結構設計時所考慮的也就不盡相同了。 芯柱呢,在砌體規范及結構設計中有定義的,只是目前為止,我沒有做過有芯柱的工程,先把芯柱的定義寫在這兒吧 芯柱是墻體砌筑完成后施工的柱,按芯柱平面圖布置芯柱,芯柱截面不小于120xl20mm,芯柱沿房屋上下貫通,并與各層圈梁整體現澆,芯柱內豎向鋼筋按設計,一般1Φ16;芯柱鋼筋應與基礎梁或基礎的預埋鋼筋搭接,上、下樓層的鋼筋在圈梁上部搭接,搭接長度為40d;每層墻體砌筑完畢后,砌筑砂漿必須達到一定強度(強度平均值≥1.0MPa)后,方可澆灌芯柱砼,每一層的芯柱必須在一天內灌注完畢;在灌芯柱前,必須清除砌塊孔洞內凸出的砂漿,與砌塊底部的毛邊,以便于澆灌芯拄砼和避免形成“頸縮”現象;每層砌第一皮時,芯柱位置應采用清掃孔的砌炔(K422D)砌筑。澆注芯柱砼前
本人是新手,建筑裝飾裝修工程質量驗收規范 GB 50210-2001中表5.3.11 鋼門窗安裝的留縫限值中什么是鋼門窗的門窗框、扇配合間隙呢?請問各位大俠,有沒有專門的表格或者圖示來說明這些限值指的是什么部位的?。???多謝了!
本帖最后由 ahong007007 于 2015-1-6 09:43 編輯 怎么現在發貼內容多了都得版主審核,版主去哪了有些兄弟說的對,哥的電動車沒電啦,先找地充電。剛好上下班的里程,再進城去北二環,沒有這個能力。那位朋友說了,怎么不打車去啊,列位,現在北京的公交地鐵剛漲價,還有轉車,哥中午還得吃飯,當然是電動車自在啊,至于打車,哥沒錢更怕堵車。至于有什么不測,請記住哥,哥不是傳說。
“轉載自中華房買賣” 近幾年來,隨著房價的不斷上漲,二手房的價格就顯得更實惠一些,但是有的賣家希望房子能賣到一個好價錢,便導致單方面的毀約,這種事情時常在發生,那么為了更進一步的完成二手房的交易,在買賣雙方進行了網簽之后,賣家是否可以單方面決定終止交易呢?一、什么是網簽? 二手房網簽一般是指在買賣二手房雙方達成交易意向后,通過在本市的住房保障和房屋管理局在網上簽約系統簽訂二手房買賣合同的行為。只要房屋進行交易,都需要在網上進行簽手續,網上簽約的合同作為辦理終產權的依據。 二、網簽可以單方撤銷嗎? 申請網簽時,二手房交易需要雙方填寫《存量房買賣合同信息表》。這張表格內容包括:賣方信息、買方信息、房屋信息、雙方簽字以及注銷約定等。因此如果二手房交易雙方在表格中勾選了注銷條件,并雙方簽字均表示認可,那么雙方就要受到此條件的約束。 在一般情況下,網簽撤銷是需要在雙方協商同意之后才能完成。如果協商不成功,想撤銷的一方便只能到通
邊緣計算是一種通過在網絡邊緣(更靠近數據源)執行數據來改善基于云的計算系統中數據處理的方法。使用邊緣計算技術有很多好處,例如: 協助應對延遲挑戰。 使帶寬密集型內容更接近用戶。 幫助啟用將來的網絡基礎結構。 通過某些類型的網絡基礎架構,過去可以在云核心執行的許多電源處理(例如,分析數據)現在都可以實現。 不再需要將來自IoT傳感器和控制器(例如協作機器人,智能車輛,智能產業等)的所有信息直接發送到云中。將大量數據發送到遍布全球的服務器需要花費很長時間。這些邊緣計算設備可以分析,緩沖和緩存所有這些數據。 在未來幾年內,云的功能可能會被邊緣所取代。 現在,讓我們看一下目前正在實施的一些不同的邊緣計算技術,以幫助促進和管理IoT和5G使用的預期增長。 邊緣計算技術 有許多原因說明組織為什么可能開始在其網絡基礎結構中
國外污水廠普遍采用的工藝控制系統Aqualogic?,它模擬人類思維,像一個24h“管家”,不管運行條件(環境溫度和污水負荷等)如何變動,配套設備運行狀態及措施會相應變更。不僅使出水穩定達標排放,而且能耗藥耗大大減少,費用省下不少。 而目前我國污水廠對能源節約這方面做得不夠好,浪費了很多電能、藥劑和人工等不說,出水還不穩定。不知我們國內污水廠有無采用相應的措施或類似的工藝控制來調整這種“費力不討好”現象的? 請大家踴躍討論下,如果能傳點資料給我就更好了。
1.術語和定義 1.1 汛期(
知識點:滑壓運行
知識點:規費
市電電壓的頻率為50Hz,它會以電磁波的輻射形式,對人們的日常生活造成干擾,我們把這種干擾稱之為工頻干擾。 工頻干擾會對電氣設備和電子設備造成干擾,導致設備運行異常。 抑制的關鍵是搞清楚噪聲傳遞方式,是空間輻射還是傳導。如果50Hz噪聲是空間輻射進入的,說明設計存在高阻抗輸入點,降低阻抗可能會解決問題;如果是傳導,需要切斷傳導途徑。比如從電源耦合進入的,可以對電源進行二次變換等等。如果信號頻段和工頻不一致,可以濾波,采用陷波濾波器,或者軟件濾波等等。當然在抑制不了的時候還可以采取適應的方案,就是讓設備適應工頻噪聲,如比例雙積分的ADC可以控制積分時間為50Hz整周期等等??偟膩碚f具體問題具體分析,泛泛而談意義不大。