  • 某變電站一次設備主接線圖

    這就是某變電站一次設備主接線圖www.visual-graph.com

  • 變電站一次設備主接線圖

    一是一家變電站一次設備主接線圖www.visual-graph.com

  • 湖北某220kV變電站主接線圖

    這張是湖北某220kV變電站主接線圖,主變有220kV、110kV及35kV三個電壓等級。圖紙下載:http://www.dqsheji.com/dianqituzhi/200810/05-57.html

  • 某地35KV變電站二次原理及接線圖

    圖紙簡介: 成套電氣行業,某地35KV變電站完整二次原理及接線圖 投稿網友: hxf278756370 上傳時間: 2013-09-14

  • 110KV工廠變電站35KV電容補償接線圖(四個方案)

    在35KV側,有四個補償方案的接線,供參考。

  • 變電站一次主接線圖中的開關編號問題

    各位同行,不知道大家各單位里的變電站編號是如何編的,有沒有電網公司統一的編號規則?我一直沿用的80年代延續下來的編號規格,比如開關為112,進線側刀閘是11211,出線側刀閘是1123.大家一起討論討論吧小弟新手,沒有積分可送喲^_^

  • 關于《110Kv變電站直流系統接線圖》的看法

    今日看到了一份《110Kv變電站直流系統接線圖》圖紙作者:馬 推薦人:dian504省份:湖南文件大?。?15k。本人長期從事直流系統的設計,明顯看得出來,該圖為原94年以前興建的變電所所用的改造方案。從應用角度來看看,該方案目前可能與用戶變工程還有一點關系,但在電網內,110KV變電所如采用該方案存在設計容量太大、備份過多、造價高的離奇等缺點,已不在設計典范中了。目前110KV變電所直流設備長期負荷約2.4A,如含通訊用設備,不過3A。所以大多數采用30A充電機+100Ah電池,形成一電一充的方案,安全系數遠大于國標了。從無人職守變電站的需要來說,閃光回路也不存在了。該方案不應推薦。隨后我準備上傳一部分10KV、35KV、110KV、220KV、500KV的主方案圖,其中220KV與500KV為國家典設,如板主不同意我就不發了。本人設計直流系統應用以達1000余套,仍感要不斷學習,希望能與大家交流。關于110KV變電所直流容量可見江蘇電力設計院的《35KV-110KV所典型設計》

  • 中石油10KV變電站二次原理圖、接線圖

    圖紙簡介: 本圖紙為中石油10KV變電站二次原理圖和接線圖。真空斷路器為西門子3AH2-EP。綜保為許繼WBH-832A、WXH-832A、WDR-831A。圖紙內容包括:進線柜接線圖(柜內),進線柜接線圖(端子排),進線柜控制原理圖,母聯開關柜接線圖(柜面),普通出線柜接線圖(柜內)等等。 投稿網友: jinbin0620

  • 某用戶110kV變電站工程電氣總平及主接線圖

    圖紙簡介: 該圖紙包含電氣主接線圖及電氣總平圖。建設規模:主變壓器:終期2x63MVA,本期1x63MVA;110kV出線:終期2回,本期一回。35kV出線:終期6回。110kV主接線為單母線分段接線,35kV為單母線分段,10kV為單母線分段。可供參考! 投稿網友: lmjsb-xmx

  • (IEC標準)國外某水電站主接線圖

    (IEC標準)國外某水電站主接線圖

    技術要走出國門,標準就要與國際接軌。

  • 35KV變電所中央信號測控接線圖

    35KV變電所中央信號測控接線圖

  • [RMB求助]35KV(T)型變電所一次接線圖

    誰有這個圖的材料,本人RMB答謝,上海電力學院答辯的題目,論文已經搞定,沒有一次接線圖,求助,本人在上海楊浦區,論壇PM我.

  • 看電站設計主接線圖中的幾個疑問

    1、發電機主接線口的電壓互感器為什么設兩種電壓互感器(一種是V/V或Y/Y,另一種是Y/Y/開口三角)?它們之間有什么區別和聯系?為什么要設兩種?2、發電機出口電壓6.3KV母線的分段開關如果使用戶外式,那么在圖上應該如何標出?實際應用中有這樣的先例么?3、35KV出線口的載波通訊在圖上該怎么畫?

  • 云南天寶電站主接線圖(含參數)

    此圖為云南天寶電站主接線圖,包含一次設備參數,大家分享一下。

  • 某水泥廠各配電站主接線圖

    希望對大家有所幫助……

  • 關于 主接線圖的初級問題

    請教2個問題,屬于剛入門的級別,所以,請各位不吝賜教。1,主接線圖中,變壓器中線接地后,會引出點劃線“dashdot”,并引至下級母線,然后與各用電設備也通過點劃線相連:這種點劃線,是代表接地保護線嗎?還是按線型來說,是控制線?2,如果6kV供電電纜上有9個CT,互感器的數量設置,有什么依據嗎?3,在供電線路中,給75kW及以上電機供電直接連接,45kW及以上電機卻先接一個方框然后連接電機,45kW以下電機要在線路中增加熱繼,這是根據電力工程電氣設計手冊(一次部分)”嗎?

  • 110KV變電站二次接線進線圖

    110KV變電站二次接線進線圖

    110KV變電站二次接線進線圖

  • 我這個主接線圖有問題嗎?

    有份圖紙拿去審查,審圖的對我的低壓主接線提出異議,說不可行。我把圖紙發到下面鏈接,各位給評判一下。注意看我圖紙中的運行說明。

  • 35kV變電站和10kV變電站能否合建

    35kV變電站和10kV變電站能否設在一個建筑物內,是否必須分開建設。如建設到一個建筑應遵守110~35kV變電所規范嗎

點擊加載更多

35kv變電站主接線圖

35kv變電站主接線圖專題,為您提供35kv變電站主接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv變電站主接線圖 相關的專業交流討論,更多35kv變電站主接線圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度