大直徑人工挖孔樁長度6米,持力層為卵石夾礫砂層,但地下水位為3米左右,上為粉質黏土,請問如何施工?質量有保證嗎?如果不用機械,人工洛陽鏟成孔可以嗎?請有經驗的高手賜教。
基礎規范8。5。2-8中對于大直徑樁,當采用一柱一樁時,可設置承臺或尪和直接連接。是否有同行做過大直徑挖孔樁不做承臺的???
大直徑人工挖孔嵌巖樁的承載性狀.pdf
我現在做一個很大的地下停車場,采用大直徑人工挖孔樁,一柱一樁形式,柱截面400×400,樁徑1000,我了解到這種情況可以做暗承臺,也就是柱和樁直接相交,在樁頭加密箍筋當成承臺用,但我翻遍規范沒有有關暗承臺的規定,主任工說一般不這樣做,但我覺得做暗承臺可以節省不少,求教各位,在哪可以找到有關暗承臺的規定或介紹呢?特急,謝謝各位了!
今年的人工挖孔擴底大直徑樁,由于2008規范5.3.6明確了樁身周長可按護壁外直接計算,這也是題目明確說明的。而樁身側助力效益系數表5.3.6-2 計算時,有用內直徑,有用外直徑的。這點導致了爭議。今天看到94版的樁基規范。里面明確了對于混凝土護壁的大直徑挖孔灌注樁,計算單樁豎向承載力時,其設計樁徑取護壁外直徑。所以個人意見,主要從規范的延續性看,此題目,再計算側助力效益系數時d取外直徑的可能性很大。以上為個人意見,不喜勿噴。歡迎討論
今天做一個人工挖孔樁基礎,一柱一樁,設置了樁承臺(樁帽)。看了樁基規范,承臺的最小配筋率是0.15%,但也看到一些別人的圖紙,好你不怎么管配筋率問題,承臺做到900mm高了,配筋只是A12@150,很困惑,請高手給點意見,最好說下是規范哪里有規定。:hug:[ 本帖最后由 leeqbbs 于 2010-8-30 00:21 編輯 ]
小直徑人工挖孔樁施工方案
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
原本是可按‘托梁’要求進行設計,可甲方要求框架梁設計。我承認我妥協了。同事說按框架梁設計沒有什么的問題,還建議我在框架梁跨中的上部鋼筋應配置受拉鋼筋,因為該地梁為大颇受拉構件。我也這么做了。 可我心里還是認為按框架梁設計的方案不可行,必定磚混和框架的受力要相差很多,在計算上也有很多的不同,另外對于框架結構的地梁重要的對于整體性的拉結,而磚混結構中的地梁是將上部所承受的荷載傳至樁基! 還望大家多多討論!以解我心中的不安啊!現在已經按框架梁搞了,不知有無問題,嚇死了！！！！?/p>
一、前言大直徑人工挖孔擴底樁已在建筑工程基礎中得到較為廣泛的應用。實踐證明,此類樁基從技術經濟分析中看確有一定的優勢,如工程造價合理,施工速度較快,施工機械簡單等。但是,在城市橋梁基礎工程中該類樁基卻采用較少,主要是因為橋梁籄所處的特殊地質。水文條件。如:橋梁基礎在具有承壓水的砂層地質條件下,是否可以采用該類樁基?本文結合工程實例,對在具有承壓水井夾砂層的水文、地質條件下,如何進行大直徑人工挖孔樁的設計與施工等有關問題進行一些分析探討。二、大直徑擴底樁的承載機理一般情況下,大直徑擴底樁的承載力由樁周上的摩阻力與端承力兩部分組成。即:
今天我們工地樁抽芯,有抽一條的,有抽兩條的,我就問我們總工'那樁直徑多少才抽3條???'。他就叫我自己去查資料,我查了很多資料都不知道是直徑多少才抽芯3條。大哥大姐們來幫下我吧 。。
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
人工挖孔樁工程監理細則
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m。現在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
大直徑人工挖孔樁
大直徑人工挖孔樁專題,為您提供大直徑人工挖孔樁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大直徑人工挖孔樁 相關的專業交流討論,更多大直徑人工挖孔樁相關內容請?jiān)L問