人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
圖紙簡介: 該圖紙為混凝土灌注樁、人工挖孔樁及預制方樁中南標圖集,圖紙內容包含編制總說明,各類型大樣圖,節點詳圖,常用表格等。 投稿網友: zuoming225 上傳時間: 2014-06-26 <
在國標圖集《05SDX006民用建筑工程設計常見問題分析及圖示——電氣專業》的第41頁?!芭潆娤溥M(jìn)線開關選擇不當:進線開關QF為具有短跑和過載保護功能的中斷路器,增加了配電級數”改進措施是放射式進線配電箱,為了減少配電極數,進線QL開關應為具有隔離功能的斷路器或負荷開關。這個應該是對配電級數的概念理解錯誤。在《全國民用建筑工程設計技術措施電氣》中第264頁2.2.3中“配電級數與保護級數不同,不按保護開關的上下級個數(保護級數)作為配電級數,而是按一個回路能過配電裝置分配為幾個回路的一次分配稱作一級配電。另在圖集第40頁,中的例子中住宅戶箱總開關采用隔離開關。那么是否與《住宅設計規范》中“6.5.2每套住宅應設置電源總斷路”有沖突。我個人認為,住宅戶箱總開關應可以采用隔離開關。規范中的“總斷路器”不是具體指斷路器,而是指斷開回路的器件。請大家討論。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
人工挖孔樁與管樁經濟對比
《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084-2001 11.0.2條預作用系統、雨淋系統及自動控制的水幕系統,應同時具備下列三種啟動供水泵和開啟雨淋閥的控制方式:1 自動控制;2 消防控制室(盤)手動控制;3 水泵房現場應急操作。國標圖集01D303中控制說明分別是:“消防應急控”與“手動控制”。如何解釋?
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
人工挖孔樁工程監理細則
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
國標圖集---平法 平法標注的圖集```很辛苦才弄到``大家快來下吧```下后別忘了頂一下啊``04G101-1(板式樓梯)
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
施工隊說,都是這樣做的。真大膽,拿自己的生命開玩笑。第一次見的。
同一棟房子下面,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,?這個房子下面墩長從6米到18米?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,或則說二者的計算的界限在哪里,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍。
這些圖片前段時間我又上傳過。 現在已經澆筑好地梁了。。 這個工地的測量活是又我完成的。。 用的是全站儀。。 不過但是由于自身技術不是很全面。。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移。。 大家看看這些圖吧。。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全? 圖片上都能看出來。。。 希望大家 給點建議
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎?
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖?
人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分?
急需大家幫忙啊！?!人工挖孔樁兩年前打完砼護壁,因為種種原因停工,沒有澆灌砼?,F(xiàn)在準備復工,檢測發現大部分孔塌孔(樁長平均10m,下部塌孔總長1/3~1/2),如何處理呢,謝謝指點?。?!