在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
我目前在從事甲方現場管理一職,現在工地上正在進行人工挖孔樁施工,樁深約15米,挖至9米左右開始出現地下水,并且出水速度比較大,現在準備澆灌樁身混凝土了,施工單位堅持用溜槽(后來他們生產經理又說用天泵打,直接把天泵的管子插進裝孔里打),我要求他們采用導管進行水下混凝土澆筑,可是他們的生產經理說要先抽水然后先打個兩三方的砂漿,再打混凝土。 我想請教下各位高手,按他說的那樣的方法能保證混凝土不會離析和樁身完整性嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-7 08:32 編輯 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
人工挖孔樁與管樁經濟對比
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
人工挖孔樁工程量結算,成孔的孔深在6~16米之間,但地下水計較多,孔內積水平均在4米以上,這會兒要工程量結算,想請教怎么確定護壁的混凝土工程量,一方面把每個孔水抽完再數護壁的節數不現實,另一方面擴大頭的深度無法和施工方統一,另外存在工人底下不做護壁的現象,所以高人指點····
人工挖孔樁,獨立方樁,澆筑混凝土的時候一次直接澆筑到設計樁頂嗎?還是澆筑到樁頂以下1.6m,然后預埋墩柱鋼筋在澆筑至設計樁頂?兩種澆筑方式哪個好點?是不是都可以呢?我qq86657713,上網時間有限請前輩指點,感謝。[ 本帖最后由 tony19850811 于 2012-8-4 18:51 編輯 ]
初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖?
人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分?
雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎?
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
人工挖孔樁工程監理細則
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
急需大家幫忙啊！?!人工挖孔樁兩年前打完砼護壁,因為種種原因停工,沒有澆灌砼。現在準備復工,檢測發現大部分孔塌孔(樁長平均10m,下部塌孔總長1/3~1/2),如何處理呢,謝謝指點?。?!
設計圖紙上如此說明:“人工挖孔樁終孔時,應確保樁底下3d或5m深度范圍內無空洞、破碎帶、軟弱夾層等不良地質條件”請問:怎么確認地質條件?超前鉆?有什么要求和規范?
1、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3、流砂問題的對策4、飽和土層的對策5、顆粒級配不良時的對策6、井內有沼氣時的對策7、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]
人工挖孔樁設計與施工心得
人工挖孔樁澆筑