關于擴底挖孔樁Ap的取值: 地基規范8.5.5-2中的Ap是取擴孔后的樁底面積3.14*(r+b)*(r+b), 還是沒擴孔前的面積3.14*r*r?
灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!
人工挖孔樁與管樁經濟對比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?
我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m?,F(xiàn)在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。
人工挖孔樁工程監理細則
一組挖孔樁設計與施工論文
我在網上找到的人工挖孔樁有關資料,本著資源共享的原則,上傳給大家,希望對有用的人有幫助
本人遇到一工業建筑的挖孔樁施工,設計方要求1.樁長應大于8米,2.兩根相鄰樁的高差不大于1/2樁距。施工中有唯一一根樁長為18米,而其余所有的樁長為8~10米,由于這兩個設計要求的限制,必須要加長所有的樁長,大大增加了工作量,請問各位:這兩個設計要求的設計目的是什么,為什么有著兩個要求?
在澆筑混凝土工程中發現孔第的水特別的大,抽水機抽不干,而且孔深有14米,加了8米串筒。大概等孔里有一半十公分左右水時我叫工人把抽水機拔上來 立刻澆混凝土。后來想想有水的話高度那么高 很容易造成離析,各問分析下~~~~
各位好,我是個造價新手,現手算,在算挖孔樁鋼筋的時候有兩個問題想請教一下。1、箍筋的個數是否像梁箍筋一樣,在算出的個數基礎上還再加1個?為什么?2、加勁箍的個數算法。是否只是(樁深-保護層)/間距?謝謝。
大直徑人工挖孔樁長度6米,持力層為卵石夾礫砂層,但地下水位為3米左右,上為粉質黏土,請問如何施工?質量有保證嗎?如果不用機械,人工洛陽鏟成孔可以嗎?請有經驗的高手賜教。
人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊
在樁承載力特征值的確定中,要考慮負摩擦力的話,中性點的確定一直是一個不確定的問題。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,請教各位同仁在設計過程中,如何確定中性點,如何使得負摩阻力更接近實際值。謝謝各位
本人在做一個人工挖孔樁有以下疑問:1.人工挖孔樁是否有最小長徑比的要求,也就是說樁和墩的界限是什么?沈陽地區有個最小6米的規定。小于6米要折減,小于4米按墩計算。2.橢圓樁的樁端尺寸效應系數如何計算。
施工隊說,都是這樣做的。真大膽,拿自己的生命開玩笑。第一次見的。
這些圖片前段時間我又上傳過。 現在已經澆筑好地梁了。。 這個工地的測量活是又我完成的。。 用的是全站儀。。 不過但是由于自身技術不是很全面。。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移。。 大家看看這些圖吧。。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全? 圖片上都能看出來。。。 希望大家 給點建議
人工挖孔樁圖集(閩2004G107)
1、地下水的對策2、淤泥質土層的對策3、流砂問題的對策4、飽和土層的對策5、顆粒級配不良時的對策6、井內有沼氣時的對策7、保證樁體混凝土澆筑的質量控制的對策8、人工挖孔樁對周邊影響的對策[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-7 08:09 編輯 ]
人工挖孔樁設計與施工心得