  • [討論]人工挖孔樁樁帽配筋問題!

    援引《建筑地基基礎設計規范》GB 5007-2002中8.5.1中第8條:“對于大直徑灌注樁,當采用一柱一樁時,可設置承臺或將樁和柱直接連接。樁和柱的連接可按本規范第8.2.6條高杯口基礎的要求選擇截面尺寸和配筋,柱縱筋... ...” 那么樁和樁的直接連接可以不設置承臺或樁帽,那么設置承臺配筋時可不可以采用縱向的雙向開口箍,而水平向設置閉合箍筋?再者,當有地下室時,樁帽面與地下室底板面處于同一個面時,柱子附近的鋼筋可能不會那么密集,而且,縱向開口箍與板面鋼筋仍閉合! 挖孔樁的嵌巖深度,按技術資料為500mm,浙江規范為0.5d與500mm取大值,有的地方又是1d,搞不清?。?/p>

  • 某工程人工挖孔樁樁位布置及配筋大樣圖

    圖紙簡介: 該工程為一工程的人工挖孔樁樁位布置圖及配筋大樣圖。圖紙包含設計說明,有圓形及橢圓形挖孔樁大樣圖等。 投稿網友: jiangapple1982 上傳時間: 2011-04-18

  • 人工挖孔樁和人工挖孔墩

    同一棟房子下面,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,?這個房子下面墩長從6米到18米?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,或則說二者的計算的界限在哪里,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍。

  • 人工挖孔樁的樁身配筋率?

    人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊

  • 人工挖孔樁樁身混凝土澆筑

    我目前在從事甲方現場管理一職,現在工地上正在進行人工挖孔樁施工,樁深約15米,挖至9米左右開始出現地下水,并且出水速度比較大,現在準備澆灌樁身混凝土了,施工單位堅持用溜槽(后來他們生產經理又說用天泵打,直接把天泵的管子插進裝孔里打),我要求他們采用導管進行水下混凝土澆筑,可是他們的生產經理說要先抽水然后先打個兩三方的砂漿,再打混凝土。 我想請教下各位高手,按他說的那樣的方法能保證混凝土不會離析和樁身完整性嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-7 08:32 編輯 ]

  • CFG樁和人工挖孔樁哪個更經濟?

    我做了一個CFG樁,但是施工單位說沒人工挖孔樁便宜,兩種樁長都是10米,CFG樁400樁徑的是60/m,請問下人工挖孔樁的單位造價一般是多少,是800/立方嗎?

  • 人工挖孔樁樁底基巖要檢測嗎

    花崗巖層,人工挖孔樁,進入強風化巖后采用爆破成孔,入巖1米。爆破會對樁端巖石影響嗎,產生碎裂等,這種情況下需要對5米范圍內巖石檢測嗎,有什么方法檢測。

  • 人工挖孔樁有效樁長問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-12 23:22 編輯 請問人工挖孔樁有有效樁長必須大于6m的規定嗎 ,有的話在哪個規范上面要求的?有知道的嗎 網上查不到啊 。

  • 人工挖孔樁偏位嚴重,柱子落位已經不在挖孔樁上,該如何處理

    施工方施工人工挖孔樁時,由于施工場地限制,私自將一條軸線偏移一米,導致放線不準,人工挖孔樁全部偏位,現在改進方案是做有梁筏板基礎,但是施工場地限制,有一排柱子臨近別的房子的基礎,抗沖切該如何處理,現在人工挖孔樁標高為-1.4m..下面是否應該回填土到一定標高,再做筏板,樁的反力是否會對筏板有影響。求大蝦指教。。。

  • 關于擴底挖孔樁Ap的取值

    關于擴底挖孔樁Ap的取值: 地基規范8.5.5-2中的Ap是取擴孔后的樁底面積3.14*(r+b)*(r+b), 還是沒擴孔前的面積3.14*r*r?

  • 人工挖孔樁下溶洞如何處理?

    灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!

  • 人工挖孔樁長度如何確定

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 【震撼】樁徑6100mm的人工挖孔樁

    【震撼】樁徑6100mm的人工挖孔樁

    :lol 這是我見過最大的人工挖孔樁啦。。向我們的農民工兄弟致敬,你們辛苦了。 本工程房建大樓工程,102層(地下4層)!工程最大樁徑6100,樁長最淺10.2m,最深33.5m.灌注樁采用鋼筋混凝土護壁,護壁強度C25(摻早強劑)雙層配筋,護壁是雙層雙向14鋼筋,護壁厚度最厚處為500,樁芯混凝土強度C50

  • 小直徑樁人工挖孔樁施工方案

    小直徑人工挖孔樁施工方案

  • 請教人工挖孔樁和挖孔墩設計中的區別

    規范對于人工挖孔樁和挖孔墩的判別有一定的數字區分,但實際工程中根本就區分不開,比如持力層埋深變化很大,有的局部淺,有的局部深,那么設計就會出現部分是墩,部分是樁,但墩和樁的設計概念完全不同,在設計中肯定只能要不按樁,要不按墩.但如按樁設計比較超前,按墩設計安全余地又太大,沉降差無法確定. 設計中如果碰到這樣的情況可以將埋深淺的超挖讓他達到樁的要求,這樣的設計在理論上沒問題,但會造成比較大的浪費,請問大家如何解決這類問題?