在高層住宅建筑安裝工程中,給排水分部工程雖然從工程量和投資角度上看是較少的,但是在建筑產品的質量投訴中卻占有較大的比例。雖然這些質量問題沒有直接發生在建筑主體施工階段,可是許多問題的產生與建筑主體施工階段承包商不重視給排水工程有著必然的聯系。 在主體結構施工階段,給排水工程的施工量較小,這時候的主要工程就是預留、預埋,可承包商從領導至項目負責人對此普遍不夠重視,甚至有些承包商在此階段連基本的給排水專業人員也不配備。由此出現大量的預留洞位置不準,預留套管位置不準,甚至漏留洞口、漏埋套管,給工程埋下了質量缺陷和事故隱患。這些問題出現后,在管道及設備安裝時,就到樓板、剪力墻上鑿洞,造成建筑主體結構千瘡百孔,面目全非,不僅浪費大量的人力和物力,還降低了衛生間樓板等結構的承載能力;有些承包商因預留錯誤,在不能鑿打梁柱時勉強使用原來的預留洞,勉強安裝,致使建筑外觀留下永遠的遺憾,有的還留下漏水的隱患。實際上,在建筑主體施工階段,給排水工程的施工也是一個非常關鍵的內容。給排水施工質量的好壞不但直接影響到
一、施工前準備階段的質量控制(一)對施工承包方在施工前的準備工作的質量控制1. 對施工隊伍及人員質量的控制審查承包單位承擔任務的施工隊伍及人員的技術資質與條件是否符合要求,經監理工程師審查認可后,方可上崗施工。2. 對工程所需的原材料、半成品、構配件、和永久性設備、器材等的控制。1)采購質量的控制(1)凡由承包單位采購的原材料、半成品、構配件、和永久性設備、器材等,在采購前應向監理工程師申報,經監理工程師認可發出書面認可證明后,方可進行定貨進行采購。(2)給水泵、消防泵、噴淋泵、潛水泵等設備的采購,定貨前應至少提供三家信譽好的廠家供監理工程師優選,經監理工程師對廠家的信譽、質量、技術、價格等情況進行綜合優選后確定,按經過審批認可的設計文件和圖紙進行采購定貨,交貨期應滿足施工及安裝進度安排的需要。(3) 由甲方指定品牌的材料,進貨前應向監理工程師提供管材和配件的樣品。2)材料、設備進廠的質量控制(1) 凡運到施工現場的原材料、半成品或構配件,應有產品出廠合格證及技術說明書,并由施工單位按規
看到一個圖中在雙栓消火栓的連接管末端設了一個管帽,這個管帽是做什么的呢 一般情況下,管帽的作用是什么呢
本帖最后由 建璋造價工作室 于 2015-11-3 15:51 編輯 給排水工程(包括給水及排水)一、給水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或襯塑鋼管)1、先數給水入口處及室內的給水器具(如閥門、水表等),根據管徑不同分開統計。2、算量時先算干管,再算立管,最后算支管;根據管徑不同合計處其總量;變徑點選在有接管的地方或是接了設備的地方。3、一般情況下室外進戶預留1.5m,接用水設備(如洗臉盆、大便器、洗滌盆等)的短立管每個接點高度按0.3m考慮。
建筑給排水工程實例設計
上1、供給人們在日常生活中使用的給水系統按供水水質分不包括鍋爐用水系統
給水系統 1、室內給水系統給水系統的任務是將市政給水管網或自備水源的水,在滿足用戶對水質、水量、水壓的要求下,輸送到室內各用水點。給水系統按用途可分成生活給水系統、生產給水系統及消防給水系統。各給水系統可以單獨設置也可以采用合理的共用系統。 (1)室內給水系統組成室內給水系統由引入管(進戶管)、水表節點、管道系統(干管、立管、支管)、給水附件(閥門、水表、配水龍頭)等組成。當室外管網水壓不足時,還需要設置加壓貯水設備(水泵、水箱、貯水池、氣壓給水裝置等)。 (2)給水方式及特點 1)直接給水方式直接給水方式是室內給水管網直接與外部給水管網連接,利用外網水壓供水。適用于外網水壓、水量能經常滿足用水要求,室內給水無特殊要求的單層和多層建筑。這種給水方
來源:網絡,侵刪!
本人08年大專畢業,專業是信息系統開發與維護,一直從事給排水工作,前不久已通過二級建造師考試,現在考慮考個注冊給排水工程師。我也知道我的基礎差,還是想通過努力試一試,大不了多用幾年時間吧。有幾點疑問請教各位老師:1、在成都報考注冊給排水工程師基礎考試一般是在幾月?2、如果我通過了基礎考試后參加專業考試,這期間有沒有時間的限制?3、最重要的是請各位老師、師兄、師姐能指點一下,從哪方面入學?推薦點實用的教材或試卷。謝謝!
有個疑問,本人08年電大大專學歷,本想參加自給排水工程師考試,但看了相關基礎考試資料,困難重重,望而卻步。轉而有報考給排水工程師職稱的打算了,有沒有哪位老師、學長、學姐能指點迷津?
水池在城市園林中用途很廣。它可以改善小氣候條件,降溫和增加空氣濕度。又可以起到美化市容、重點裝飾環境的作用。如布置在廣場中心、門前或門側、園路盡端以及與亭、廊、花架等組合在一起。
做給排水工程的基本資料一般包括: 1、國家或行業標準、規范2、專業教材及手冊參考3、國家或行業標準圖4、材料及設備手冊資料5、設備訂貨資料6、相關專業條件資料7、業主對項目的具體要求8、當地氣象、?、地震等設計基礎資料。 一、化工給排水最常用的標準規范包括 1、室外給水設計標準 2、室外排水設計標準 3、建筑給水排水設計標準4、建筑防火設計規范5、石油化工企業設計防火設計標準 6、消防給水及消火栓系統技術規范 7、自動噴水滅火系統設計規范 8、泡沫滅火系統設計標準 9、建筑滅火器配置設計規范 二、給排水專業教材及手冊 1、給水工程 2、排水工程 3、建筑給水排水工程 4、給水排水設計手冊全套(共計12冊) 三、給排水常用標準圖
消防工程是給排水工程的重要組成部分,這次將為大家詳細介紹消防給水工程系統,包括詳細的圖例介紹,希望可以幫助到大家。 消火栓系統 一、系統工作原理 火災時著火部位附近出1支或幾支水槍滅火,水箱中水供應,同時啟動消防泵,泵供水不入箱,箱處有止回閥,消防隊來了,消防車可從室外管網取水加壓,通過水泵接合器打入室內滅火,也可在室外用車上水槍滅火. 二、系統組成 消火栓設備,水泵接合器,消防管道,消防水箱,消防水池,水源 1、消火栓設備:消火栓設備由水槍、水帶和消火栓組成,均安裝于消火栓箱內。 <
有干市政管線的朋友嗎?如頂管施工;過江河圍堰施工;DN1000以上管線施工(球墨鑄鐵,鋼管,PCCP管材等),另外請叫一下鋼管焊接的問題,電焊應該焊接到什么程度,外觀上如何的辨別,謝謝
各位同仁有誰能告訴我,大專生怎樣才能報考給排水工程師。是要畢業后一年就可以考了嗎?還有我是廣西的,在廣西南寧是在那報考呢?有沒有注冊給排水工程師呢?是不是現在改了呢?叫做公共注冊工程師呢?
加入收藏夾 郵件打包 -------------------------------------------------------------------------------- 全國高校給水排水專業指導委員會第三屆六次擴大會議于8月12日在桂林閉幕,本次會議的一個重要議題是全國給排水界所關心的注冊工程師制度的實施。預計最早將于明年秋季開始注冊給排水工程師制度,現已著手編制有關考試大綱??荚噧?nèi)容主要為市政給排水、建筑給排水。工業給排水可能涉及到。并且,環保工程師注冊制度也將實施。內容包含水、氣、聲、固廢、影響評價等。(僅供參考)
大家好!我是武漢一設計項目的項目負責人,我們的水道圖紙歷來都是將消防管網和其他給水管網設計在一張圖上,今天甲方來函說消防部門要求單獨出一套消防管網的圖紙,因為我在深圳,不知武漢當地的給排水工程師們是否在設計時就會單獨出一套只含消防管網的圖紙?因為這涉及到要求甲方另付費用的問題,懇請各位幫幫忙,說說您所在地區(不一定是武漢)的常規做法,以便我做參考。為節省大家時間,只要簡單回設計出圖時“單獨出”或者“合并出”就行了。在此先向各位說聲謝謝了!
給排水工程監理論文
給排水工程監理論文專題,為您提供給排水工程監理論文相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給排水工程監理論文 相關的專業交流討論,更多給排水工程監理論文相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題