各位同行:在并聯電容設計規范里規定,不具備計算條件時,無功補償容量按主變容量?0~30%配置;但在農村電網建設與改造技術導則和縣城電網建設與改造技術導則中,要求按主變容量?0~15%配置?,F(xiàn)在我們這里有一座35kV變電站,無功補償容量占主變容量?5%,但35kV側功率因數為0.94,對于以上兩個不同的 規定,應該怎么執行?
討論了如何進行無功補償裝置電容的計算:lol
變電站無功補償設備的運行與控制
本帖最后由 dot886 于 2013-12-7 16:34 編輯 該變電站所選用的2臺變壓器是SZ10-40000-110/10.5KV的,其中空載損耗為31.3KW,負載損耗148KW,空載電流0.4%,阻抗電壓10.5%。所帶負荷為20000KW,cosψ1=0.8,cosψ 2=0.95.問各位下,該變電站的無功補償容量為多少?是不是負荷所需補償的最大容性無功量+主變壓器所需補償的最大容性無功量?
希望大家喜歡,謝謝
1. 過電壓 過電壓對電力電容器的危害極大。電力電容器的壽命與過電壓的時間、 過 電壓的幅值、過電壓的次數有密切的關系。特別是長時間過電壓,會使電力電容器發熱,從而加速絕緣老化。所以當電網電壓超過電力電容器額定電壓1.1倍時, 應將其退出運行。2. 過電流 當電容器電流超過1.3倍額定電流或三相不平衡電流超過5%時,應將其退出運行。因為電流過大,將造成電容器的燒壞事故。3. 滲漏油 電力電容器是全密封設備,密封不嚴則空氣、水分以及雜質都可能進入電力電容器內部。當電容器發生滲漏油時,則應減輕負載或降低周圍環境溫度,但不宜長期運行。若發現電力電容器嚴重滲漏油,則應盡快將其停用。4. 鼓肚變形 運行中電容器油箱內部發生故障時,絕緣油被電弧的高溫分解,產生大量的氣體,會使油箱鼓肚變形。出現這種情況時,應立即將其退出運行并更換備用品。5. 電容器斷路器自動跳閘 斷路器跳閘后不得強送,此時首先應檢查保護動作的情況及有關一
由我公司施工的高速公路施工用電工程,現有兩座變電站因功率因數不足0.9被地方電力管轄進行考核。情況及問題如下: 1、兩座變電站均為35kV新建變電站,單母線分段,容量2X10MVA,單回電源,兩回10kV出線,低壓側進行補償,容量2X3000kVar,型號為TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,四組九檔模式運行。 于2019年6月、7月、8月被當地電林考核總計約15萬元。與設備廠家溝通得到答復:“變電站安裝的電容器容量分組與現場實際負荷不匹配,現場施工用電負荷較小,導致無功需求也較小,不能達到電容器自動投入條件”。廠家建議將一組672kVar的電容器更換為179kVar以處理被考核問題。 (1)請問各位大神廠家答復中對問題的分析有沒有問題?廠家的處理建議可行否? (2)與設計單位咨詢得:應該調整電容器的投切控制方式,應以各種數據組合后再判定投切動作,而與電容器的最小分組無關,且最小分組應與變壓器有在調壓匹配。設計單位的建議具體應怎樣執行? (3)其中一座35kV新
對35/6kv變電所的無功補償不是很清楚,想具體了解一下,熟悉的請詳細說一說,謝謝?。?、想知道現在35/6kv變電所用的無功補償最多的是什么樣子的?2、像電壓無功綜合控制裝置、SVC無功補償裝置等等效果怎么樣,哪種在35/6kv變電所用的最多?3、要是使用以上裝置的話,在現在的固定式電容器組的基礎上怎么改?
圖紙簡介: 本工程為平頂山某煤礦某煤礦110kV變電站工程TBBZ型無功自動補償裝置設計,圖紙內容包括:設計說明,一次回路圖,二次原理及端子接線圖等。 投稿網友: peoplejiang 上傳時間: 2014-07-25
小弟接到個110變電站擴建工程 一起一直都是按照主變容量?0%~30%來確定。但是這次領導要求我們在可研里面附上無功容量的計算方法。所以小弟想問下 這個是怎么算的。而且我看到設計手冊上的計算過程 我完全看不到。呵呵 小弟剛到設計。
電容器一般短路保護用熔斷器,那樣如果是戶外固定補償還好說,但如果是自動補償?所有元器件都放在一個封閉的箱內的話,就不是很方便了,更換也較麻煩,我想用過流繼電器,又不知道選什么樣的繼電器好,還請無功補償方面的專家朋友多給些寶貴意見。
引言 在電壓無功綜合控制方面,國內科研和生產部門研究開展得比較早,提出了很多控制策略,如模糊控制、神經元控制、九區圖等,并研制出實際的電壓無功綜合控制裝置。但是,從實際使用情況來看,存在著投切效率低、甚至出現投切振蕩等問題。目前一般的處理措施是采取延時動作,一般整定15 min。但在實際運行中發現,定延時的方法在過濾掉大部分負荷波動的同時,不能及時調整較長時間的負荷變化,影響了功率因數和電壓合格率。此外,如負荷波動僅為16 min,超過整定值1 min,也要投切變壓器或調整變壓器分接頭一次,對設備壽命和系統安全可靠性有較大影響。這種情況的出現,原因是VQC裝置控制策略中缺少負荷波動的信息。本文提出將負荷預測引入變電站電壓無功控制,以滿足無功綜合調節“電壓合格,無功基本平衡,盡量減少調節次數”的要求。 1、典型電壓無功控制裝置中出現的問題 目前推出的大多數電壓無功綜合控制裝置都是基于“九區圖”原理。如圖l所示,控制裝置根據電壓、無功、時間、負荷率、開關信息、有載調壓變壓器分接頭擋位和電
變電站無功/電壓監控裝置的容錯技術
我公司有一工地的訊息工期變壓器在開工之前只是用于景觀及綠化施工用電,變壓器為400KVA,但實際用電量只有幾十KVA左右,補償電容共8組,每組為30kvar,不投吧功率因數會低于80%,但只要投入一組則會超前80%?,F(xiàn)在供電局是過補也要收錢的啊。請各位幫忙想想辦法。
1 前言為了減少電網中輸送的無功功率,降低有功電量的損失,改善電壓質量,供電企業普遍在變電站內安裝并聯補償電容器組(以后簡稱電容器組)。電容器組由電容器、串聯電抗器、避雷器、斷路器、放電線圈及相應的控制、保護、儀表裝置組成。目前,國內絕大部分電容器制造廠只生產電容器,其他設備均需外購,在成套設計成套供貨方面尚有不足之處。使用單位必須對電容器及配套設備進行選型。由于各地的具體情況不同,在電容器組的設備選型、安裝布置上差別很大,本文就此提出一些分析意見。2 電容器容量的選擇電容器組容量的配置應使電網的無功功率實現分層分區平衡,各電壓等級之間要盡量減少無功功率的交換。由于電容器組在運行中的容量不是連續可調的,從減少電容器組的投切次數、提高功率因數的角度出發,希望電容器組在大部分時間內能正常投入運行而不發生過補償。通過對變電站負荷變化情況的分析,徐州地區變電站負荷率一般在70%~80%之間,一天當中約有2/3的時間負荷水平在平均負荷以上。我們以變電站變壓器低壓側全年無功電度量除以年運行時間求出年平均無功負荷,電容器組容量按照年平均無功負荷的90%選取。實際運行時,
變電站電壓和無功電力管理的內容有哪些? 答:(1)為了加強無功設備管理,提高電壓質量,運行人員應對站內無功補償裝置及調壓裝置進行認真的投切和調測、監視,并做好記錄。 (2)變電站要嚴格按照調度部門下達的電壓曲線或調度命令及時投切無功補償裝置。 (3)加強并聯電容器組、并聯電抗器的維護與管理,保障足夠的可調容量。 (4)加強電壓監測儀的管理,按有關要求報無功電壓監測報表。 (5)有載調壓變壓器分接頭應根據調度命令或按調度的有關規定及時調整。
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,同時工作,互為備用,當一路電源故障時,自動閉合聯絡開關,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站。
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃?。?!~~
變電站無功補償
變電站無功補償專題,為您提供變電站無功補償相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站無功補償 相關的專業交流討論,更多變電站無功補償相關內容請訪問