110kv變電站施工組織設計
主要單位工程:220KV屋外配電裝置、 主控樓及通訊樓、綜合樓。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-13 16:15 編輯 ]
本工程一條35kV進線,35kV采用單母線接線,設置兩臺主變壓器,三臺站用變壓器,一臺接于附近10kV農網,以供線路、35kV母線檢修或兩臺主變停電時的站用負荷,另兩臺分別接在6kV兩段母線上,以供正常運行時的站用負荷,主變采用雙圈變壓器(35/6kV),主變低壓側6kV采用單母線分段接線。我正在搞這個工程的施工組織設計可是沒有經驗那位有給俺傳一份。
某110KV變電站為新建變電站一座,圍墻內占地面積4.18畝,建筑總平面積2475平方米。安裝5萬千伏安主變2臺,電壓等級110/10,110KV GIS共9個間隔,10KV開關柜26面,電容器4800千乏2組,接地轉角變1000千伏安2臺,消弧線圈900千乏2臺,變電站按無人值班站設計,采用計算機監控系統。其中主變壓器:最終3×5三相雙繞組自冷有載調壓變壓器,電壓等級為110/10千伏,本期2×5萬千伏安。110千伏出線:規模2回,本期2回。10千伏出線:規模36回,本期13回。無功補償:規模6組4800千乏,本期2組。
我們公司第一次承接220kV變電站新建工程,之前從來沒有干過現在進行圍墻砌筑施工,我想向高手請教圍墻的施工工藝標準就是圍墻的水平及垂直偏差一米最小是多少謝謝高手,
評價下此工程如何?[ 本帖最后由 hugh111 于 2012-4-27 17:47 編輯 ]
小弟要去干個110KV變電站的主變、隔離開關、CT、SF6及部分站內架空線更換工程,之前沒干過,請高手們給些施工規范和參考資料,越多越好,做點準備工作
220kv變電站電氣施工組織設計
500kV變電站典型施工圖片,希望對大家有幫助。[ 本帖最后由 ylseawind 于 2010-10-15 09:38 編輯 ]
1 變電站施工組織設計 本次招標A標包括主控樓及通訊樓、220KV屋外配電裝置、綜合樓、門房、消防小間、泵房及水池、站區道路。 主控樓、通訊樓為連體結構,基礎形式為柱下獨立基礎(設地梁).主控樓一層半,通訊樓一層。主控樓為框架結構,兩跨每跨6m,柱距3.9m。電纜夾層2.
110kV某變電站工程是新建送變電工程,本站為全戶內式變電站,占地面積為43.95m×21.5m,設地下電纜層,地面上建筑共分三層布置,首層為主變室、10KV高壓室,二層布置為110KV GIS配電室及主控室,三層布置為電容器室。變電站電氣概況:本期建設2臺40MVA主變(最終容量3×40 MVA主變),裝相應容量(2×2×4008kvar)的無功補償電容器及其他附屬設備,2套GIS設備,;10kV出線14回,全站電氣一、二次設備的安裝及調試,安裝光端設備一套。全站低壓電氣、臨時用電、永久通迅等。
本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作。
圖紙簡介: 含總平、消防、電氣,施工圖紙詳細,附有材料表等 投稿網友: okgo 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:
本人原先干的是住房,現在開始干變電站施工,但由于是新人,對于變電站施工過程中的報驗資料不是很了解,特求一份變電站土建及電力施工過程中的資料。
圖紙簡介: 一套變配電所全套電氣施工圖,圖紙主要內容為:配電室平面布置圖,電纜溝平面圖,照明平面圖,接地平面圖,高壓一次系統圖,不含二次圖。希望對大家有所幫助 投稿網友: heipai11 上傳時間: 2014-06-30
圖紙簡介: 本圖35kV新建變電站電氣一次施工圖,圖紙內容齊全,抱住:總平面圖,斷面圖,一次系統圖,變配電室平面布置圖等. 投稿網友: online1939 上傳時間: 2014-06-03
防火封堵是預防電纜火災的發生及阻止火焰延燃、小動物進入、有毒煙霧擴散、潮氣進入的有效舉措,是變電站消防系統中不可或缺的組成部分。對電纜豎井及穿墻孔洞必須進行嚴格封堵。若封堵不嚴,極易發生小動物進入造成短路, 嚴重時將造成大面積停電,影響電網安全穩定運行。因此,在變電運維管理中, 優化電纜防火設計和封堵方案,最大限度的減少由于電纜著火、小動物進入引發的事故和因封堵不嚴引發的端子受潮,對保護變電站的設備安全,提高供電可靠性具有重要意義。 變電站封堵原因分析和解決措施 一、原因分析 (1)堵料自然損壞。變電站端子箱內堵料大多采用有機油泥堵料,由于自身性質較軟,在使用中底部空洞大時無法承受自身重量。空洞較大時容易下沉,嚴重