風機盤管的循環類型 : 雙級蒸氣壓縮式風機盤管制冷循環基本類型 雙級壓縮制冷循環是在單級壓縮制冷循環的基礎上發展起來的。單級壓縮制冷循環是把來自蒸發器的氣體育按壓縮至冷凝壓力;風機盤管而雙級壓縮則分兩個階段進行壓縮,將來自蒸發器的低溫、低壓制冷劑蒸氣光用低壓級壓縮機(或低壓缸)壓縮到適當?shù)闹虚g壓力之后,風機盤管進入高壓級壓縮機(或高壓缸)再次壓縮到冷凝壓力,排入冷凝器中。因此,雙級壓縮可以由兩臺壓縮機完成,組成的系統稱為兩機雙級系統(又稱配組式雙級系統),其中一臺為低壓級壓縮機,風機盤管另一臺為高壓級壓縮機;也可以由一臺壓縮機完成,組成的系統稱為單機雙級系統,其中部分氣缸作為高壓缸,其余氣缸作為低壓缸。 雙級壓縮制冷循環,由于它們的節流級數以及中間冷卻方式不同造成雙級壓縮制冷循環的形式不同。節流級數分為一級節流和二級節流。中間冷卻方式分為中間完全冷卻、風機盤管中間不完全冷卻和中間不冷卻二種。 —級節流,是指由冷凝壓力到蒸發壓力由一個節
項目上循環風機最近已4次突然停機,繼保、DCS軟啟動、循環風機的稀油站上均無故障顯示。會不會是高壓柜的問題?大家有遇到這種問題嗎?后來項目上大家懷疑是軟啟動門限位的問題,因軟啟動室的門做小了,拆了軟啟動柜的板子和后門才搬進去,施工單位裝的時候后門沒裝好。我們把門限位取消了。但是昨天晚上悲劇了,稀油站油泵1#停了,2#備用泵沒有馬上開啟了,手動停機估計不及時,風機軸瓦燒了。真是悲劇。目前大家分析是稀油站連鎖有問題。的確看廠家圖紙是有問題。悲劇悲劇[ 本帖最后由 ruixian86 于 2010-12-6 21:38 編輯 ]
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J(rèn)為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
1、凈化空調系統中送風機與循環風機 為了滿足潔凈室內氣流組織和工作區域氣流速度的要求, 潔凈室內的送風量都比較大,換氣次數較高,將這樣大量的空氣處理到潔凈室內所要求的溫度、濕度范圍內,勢必增加系統中空氣處理設備的容量,使空氣處理設備的面積增加很多,增加了一次投資費用、運行費用和設備的維護、修理費用,同時增加了能量的消耗。因此,在凈化空調系統中空氣處理的設備一套空氣處理器(即空調器,主要是熱、濕處理) ,作為對室外補充新風和一部分回風的熱、濕處理和凈化預處理,而另一部分大量的回風則只以凈化處理作為循環使用,以滿足室內送風量的要求。因此,凈化空調系統的送風機又稱為熱、濕處理風機,而循環風機則只是保證系統的送風量。2、凈化系統中值班風機的作用 對于間歇運行的凈化空調系統, 為了在空調系統停運時不使潔凈室受到室外空氣的污?,維持室內應有的潔凈度,因此在系統停運時采用值班風機的運行的方法,一般值班室風機的風量是按維持室內正壓值所需的換氣數的確定
甲方說地板采暖設計溫度是55/45,風機盤管也是這個溫度.如果用一套熱水循環系統可以省了換熱器和水泵.行嗎?有人做過嗎?
DLT 1596-2016 循環流化床鍋爐風機技術條件
知道風量,全壓后怎么確定風機和電機?選擇風機依據什么來定?和風機電機匹配的怎么確定。比如風機電機的傳動比在什么范圍?風機轉速在什么范圍?風機的出口速度在什么范圍?還有其他的要比較的嗎?感謝各位達人了?。?!
我家六樓(頂樓)建筑面積103裝的金滿樓100的爐子但裝修時給地下埋了管子(工人說裝壁掛鍋爐,但未裝)大循環,暖氣片足夠,回水加了100瓦的泵,請教能改成自循環嗎?另外暖氣片夠燙,但家里只有14-15度,正常嗎??
我一直都不明白,怎么根據圖紙上風機的風量、風壓、轉速、功率來選定風機的型號。我都是把圖紙上給的各種數據給廠家報價,廠家給我報價并說明了風機的型號,我有找到一些資料說風機的型號和風機的葉徑有關。 大家能不能幫我一下,告訴我怎么樣來根據圖紙上給的各種風機的數據來選定風機的型號啊,謝謝了
【資料來源】:武漢奧威斯環保機電設備有限公司http://cofile.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1159028944576&pageNo=0
上傳《中央空調系統風機盤管的選用原則》,請參考!
我是搞造價的,定額中的風機子目都是論號的,比如3#風機、4#風機、5#風機等,可是圖紙中的風機只標注風量、功率等參數,這和定額中的幾號風機如何對應??請懂行的高人指點指點
各位大蝦: 請教一下,通風用風機選型時,是否是利用風管內的最大風速來限定風機的動壓,風管內總的壓力損失來限定風機的靜壓,利用動壓與靜壓之和來限定所選風機的全壓?小弟剛剛入?,還望各位大蝦不吝賜教,謝謝。
請問我有一個600W的單機電機。。轉速過快引起燥聲很大。。我想有沒有一個合試的調速器來調節的。。請大家幫我推薦一下呀。。謝了
在車庫的通風和防排煙設計中,誘導風機開始普遍使用。請問對于2000平方的地下車庫(是一個大空間),需要設什么型號的誘導風機?臺數怎樣確定?如果有著方面的圖紙可以貢獻一下不?謝謝大家!
一、負壓式風機的構造: 1、 風扇葉片與多V皮帶輪組的平衡校正由專業技術人員負責。采用國外先進技術電腦平衡校正儀器,等級達4級水準(G6.3),符合ISO1940鋼性,達國際品千質要求。 2、 本機所匹配的1.5HP馬達采用全鋁合金外殼,密封嚴、抽風效能好、耗電量少、每小時只須1.125度電力。 3、 傳動皮帶采用PK多V皮帶,耐磨損,運轉時無傳統皮帶打滑及噪音的困擾。 4、 百葉窗的設計運用空氣須流原理,不需要使用電力及人員開關,美觀大方,且可以防雨水侵入。 5、 主體外窗采用FRP材質,可減少金屬共嗚,且抗酸堿,防腐蝕,增加使用年限。(可連續使用10-20年) 二、負壓式風機的降溫原理: 負壓式風機是利用空氣對流、負壓換氣的降溫原理,由安裝地點的對向---大門或窗戶自然吸入新鮮空氣,將室內悶熱氣體迅速強制排出室外,任何通風不良問題均可改善,降溫換氣效果可達90%-97%。三、負壓式風機
風機盤管系統設備連線:從接線盒到風機盤管\電動兩通閥所用的電線是否是設備自帶的?謝謝!!小弟我不知道怎么計算這部分了.
如題!請教各位高手,每個開關只能控制一個風機盤管嗎?例如,一個1000平米的會議室,盤管大約20個,就要20個開關,都安裝在墻上嗎?走線和控制都不方便,還有其他的做法嗎?
既然有房間溫控器控制水路的電動兩通閥開度來調節室內溫度,為什么還要風機的三速開關?有什么調節作用嗎?還是僅僅是為了滿足使用者對風速的習慣?
1、一般來講按圖紙來做就行了,但還是要去實地作個考察,看業主要吊的頂有多高,有時業主要改動,商量后可行進行方案??!2、高于吊頂5-10CM(便于回風),若有墻或梁的話相離500MM便于以后的維修,吊桿不長出盤管螺絲鎖孔10-15CM(美觀) 誠意交友[/size] 我們是做二手中央空調的,是一家集銷售、設計、安裝、維修為一體的大型二手中央空調有限公司,我公司秉著“客戶至上、信譽第一”的經營理念,竭誠為廣大客戶服務!湖南省長沙市遠卓中央空調有限公司愿和大家做個朋友,不管有沒有業務,也可以相互侃侃地址:長沙市汽車西站往南站300M梅溪湖大廈對面電話:0731-88817968手機:15874882957聯系人