  • 請教8臺空調柜機用多大的線???

    每個柜機都是50型號的。220v的??偣?臺。[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2008-11-19 08:27 編輯 ]

  • 空調器柜機多翼離心風機擴壓口的優化設計

    空調器柜機多翼離心風機擴壓口的優化設計

    空調器柜機室內機的風道系統主要包括進風口、多翼離心風機、換熱器和出風口。其中多翼離心風機是影響整個風道性能的最重要的部件。對于柜機風道的優化大多數也是針對多翼離心風機的優化。多翼離心風機因其具有大的流量系數、高壓力系數、小尺寸系數以及低噪聲等突出優點,被廣泛應用于制冷空調領域。 國內外學者對多翼離心風機內流場的研究主要采用試驗手段,王嘉冰、游斌、魏文平等分別用Fluent對某多翼離心風機進行數值模擬,并且把計算模擬結果與實驗測量數據比較得出結論:只要選擇合適的計算模型,F(xiàn)luent可以準確地模擬多翼離心風機的內流場。筆者借助于商業軟件Fluent,對某款柜式空調器室內機風道在設計工況下的整機進行定常三維流動數值模擬,全面、準確地獲得了多翼離心風機的內部流場信息,在分析原機內部流場的基礎上,通過多次改變多翼離心風機擴壓口的型線,對流場進行優化,達到了比較理想的效果。 1 原柜機風道的數值模擬分析 1.1 計算模型的創建以及網格的劃分 筆者在Autocad中按照柜機風道的實際尺寸繪制柜機風道二維平面圖(見圖1),其中離心風機的葉輪外徑D=

  • 水冷柜機---華南工業典型空調

    水冷柜式空調機簡稱水冷柜機。主要由壓縮機、水冷冷凝器、內側蒸發器、制冷劑管路、空氣過濾器、電控系統組成,并安裝在一個封閉的箱體內。機組可直接或通過風管向空調房間吹送冷風,而冷凝器則有冷卻水通過冷卻水管帶至室外的冷卻塔中散發掉。其結構緊湊,占地省,對安裝位置無特殊要求,機組出廠前充注冷媒并經過運行測試,在現場只需要接上冷卻水管和單一電源即可使用,效率高,操作維護簡單,尤其適合于中小型商場、餐館、試驗室、倉庫、工廠辦公室和車間等場所使用,在南方地區得到了廣泛的應用。水冷柜機還可以加裝電熱、加熱盤管或濕度控制等裝置以進一步擴大其應用范圍,初投資少。2007年,我國水冷柜機市場容量約為6.9億元,與2006年相比,銷售情況進一步下降。從2004/5到2006有所回升,但幅度很小。由于我國工業發展形式減緩,預計2007年以后水冷柜機的需求還將保持現有的市場份額。但根據工業需求會進一步萎縮。目前大部分的水冷柜機應用在超市或廠房,由于大型廠房的空間較大,如果采用主機加末端的中央空調機組就會使系統顯得過于復雜,而且不利于操控,如果選用水冷柜機,室內只需要接鳳管,工廠環境的復雜性使由于面積過大

  • 廣州松下空調3P柜機報F91的故障代碼

    請教各位大俠: 松下3P柜機,安裝不到一年室外機比室內機高5米開機時高壓16KG,低壓2.5-4.5kg之間來回編號,

  • 2011.08.26大金空調5P柜機故障代碼L8

    維修大金5P的兩臺柜機,顯示故障代碼是L8。測兩臺的空調壓力是不穩定的(有時達到12KG)一會兒大一會小,反復擺動,而且在內外機的小管子都是涼的(節流閥在外機)。大管子是常溫,空調就是不制冷。初步懷疑是空氣存在,排空一會兒,出現制冷,就是制冷效果不好。不知道這個故障的根本原因怎么處理。

  • 商用中央空調柜機面板拆卸注意事項

    這我們?nèi)粘9ぷ骰蛘咝蓍e環境中,成都中央空調給我們帶來了不少的幫助。不管是炎炎夏日還是寒冷冬天,它都給我們帶來了舒適的生活環境。但是,這我們享受涼爽和溫暖的同時,中央空調本身也在承受著雜質和灰塵的“洗禮”,這是由于長時間使用所積累的。所以我們要經常拆下柜機面板查看情況,清洗內部。這里給大家說說柜機的拆卸注意事項。 拆卸方法 1、斷掉電源:以防觸電。清洗空調前,應在送風的狀態下運行2~3小時后,斷掉電源,打開空調蓋板,卸下過濾網。 2、清洗過濾網:空調過濾網最好用清水清洗,也可用吸塵器kd果過濾網上的污垢較多,可用少量的中性洗潔精清洗,清洗過濾網的時候動作要輕柔,以免損壞過濾網的纖維。清洗后的過濾網一定要晾干后,方能裝回。 3、用吸塵器吸附灰塵:空調的骨架或者蒸發器上的一些細小的灰塵,可用吸塵器吸附。由于蒸發器的鋁片比較脆弱,用吸塵器除塵的時候不要用力地觸碰它,以免鋁片受損,也可用專業的空調清洗劑擦拭清理。內部除塵完畢后,還要用干凈的濕毛巾擦拭室內機的外殼,尤其是污垢較多的通風口處??照{(diào)清洗、安裝完畢,

  • 選擇中央空調而不選民用柜機的N個理由

    選擇中央空調而不選民用柜機的N個理由 理由一:發展的趨勢。先進國家八十年代末,上海、深圳等大城市九十年代末,中小型的商鋪,飯店就開始告別柜機時代,不再影響室內裝修及建筑外墻,是社會發展的趨勢。理由二:裝修效果好商用中央空調的室內機是吊裝在天花板上,配合裝修的吊頂,從外觀只能看到風口,給人以裝修高雅的感覺。而柜機放置地面,銅管和排水管外漏,影響裝修的整體效果。理由三:技術含量高商用中央空調的室內機送風距離達10米,通過風道均勻的送到房間的每一個角落,經過出回風進行空氣冷熱交換,利用冷空氣下沉,熱空氣上浮的原理,使房間內沒有溫差。連接銅管可達30米且不影響制冷效果。而柜機放置地面,扇面送風方式,送風距離最高達3-5米,連接銅管標配4米,超過10米就影響制冷效果,離空調近人感覺冷,離空調遠人感覺熱,室內溫差較大。理由四:占地面積小商用中央空調的室內機和風道都是占用天花板的無效面積,而非常有效的節約了地面,大大提高了營業面積;柜機放置地面,每2臺柜機占地1.5㎡,20臺節約地面15㎡又可放置4-5張桌臺。理由五:維修費用低商用中央空調的室內機、室內機電控盒、室內機接水盤均是鍍鋅鋼板,

  • 安裝三相空調柜機,PE線、N線的正確連接。

    一些空調商在安裝三相空調柜機時,因鄰近設置三相四線插座,常會把PE線剪掉不接,而把N線接到插座的PE孔內,這樣機柜外殼不接地是十分危險的,因沒有三相五線暗插座,故我發現后這樣處理;1、三相四線(PE)和插座按正常連接;2、N線和機柜的N線直連。請教各位大師,不知這樣做,是否正確?是否有合適的三相五線暗插座?

  • 關于空調的發明及其影響

    被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的??ɡ餇柕膶@?906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣

  • 家里的空調不制冷怎么辦?

    夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?

  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?

  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!

  • 關于紡織空調的一些問題

    小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?

  • 5P分體空調柜機銅管內有很多機油

    格力5P分體柜式空調機,漏雪種直至內機顯示E3故障代碼才發現。加雪種時發現管內有很多機油,繼續加雪種,加完雪種后運行幾分鐘,外機散熱風機停機。再過2分鐘壓縮機跳過熱保護,內機顯示E3故障碼。請問各位高手這是否油堵?怎樣維修?我若將低壓閥關上,將低壓管松開,利用雪種把管內的機油沖出,這樣行嗎?或者啟動壓縮機,關上高壓閥,好象收雪種一樣,揮手管內機油到壓縮機里面,這樣又行不行?應該怎樣維修?請各位大哥指教。。。。。。。。。

  • 中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 空調技改---這樣節能嗎?

    企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代

  • 某位于公寓二層的小超市水冷柜機空調平面圖

    圖紙簡介: 本圖紙為位于公寓二層的小超市水冷柜機空調平面圖,內容簡單,適合暖通入門者參考。圖紙包括:二層空調風管平面圖、二層空調水管平面圖,圖紙僅供參考。 投稿網友: zzq023 上傳時間: 2012-01-12

  • 把中央空調冷凍水調至5度,對主機,管路,風柜機會有什么影響

    把中央空調冷凍水調至5度,對主機,管路,風柜機會有什么影響

    各位大俠,如題,我把中央空調冰水調至5度,會對管路,未端的風柜機有什么影響嗎,如果調至4度呢,會不會造成表冷器凍裂,謝謝

  • 中央空調根據什么來選擇

    中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~