變頻空調與定速空調的區別: 定速空調機由于電源頻率50Hz是固定的,所以壓縮機的轉速是固定的,也就是被稱為“空調機血液”的冷媒(氟利昂)的循環是恒量的,在一定時間內冷媒的循環量越大,空調機的輸出功率就越高。也就是說,壓縮機的轉速決定了空調機的輸出功率。而變頻空調是一種使用變頻壓縮機和模糊控制技術的空調器,能根據室內氣溫的變化,調節制冷速度。具有低噪音、耗能低等特點。一個15平方米的房間,變頻空調比定頻式調溫速度快6-10分鐘。達到設定溫度后,變頻空調又能以僅為定頻空調10%的功率低速運轉,以調節溫度細微損耗,維持恒溫狀態。
09年定速空調產品培訓資料
定速空調累計工作一小時耗電量/度=制冷功率÷1000。定速空調的制冷功率(約為):1匹800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦。舉例:3匹定速空調的制冷功率約為2800瓦,累計工作一小時耗電量=2800÷1000=2.8度。無論設置空調多少度,3匹定速空調都是以2800瓦的制冷功率在工作,只是開、停時間不同罷了??照{(diào)制冷時,室內溫度(比如30度)與設置溫度之差:溫差大(比如設置22度),開長停短,甚至不停機,比較費電;溫差?。ū热缭O(shè)置26度),開短停長,比較省電。制冷功率之所以是“約為”,因為不头牌?匹空調的制冷功率有差別,即使是同一品牌不同型號的3匹空調的制冷功率也不相同??照{(diào)制冷有開有停??照{(diào)的工作時間因房間面積,設置溫度和室內溫度的不同而有長有短,需要實測空調的累計工作時間才能據實算出空調的耗電量??照{(diào)日耗電量/度=制冷功率×日累計工作小時÷1000。本文由 格力中央空調 編輯
5月28日《高效節能房間空氣調節器惠民工程推廣實施細則》出臺,細則顯示:對能效等級2級及以上,額定制冷量在14000W以下,氣候類型為T1的分體式房間空氣調節器進行補貼。補貼政策的執行時間為2012年6月1日至2013年5月31日,在此期間,家用空調定速產品的一級及二級能效產品能享受180—330元/臺的補貼,變頻空調的一級及二級能效產品可享受240—400元/臺的補貼。 從具體的補貼金額來看,一二級(無論定速還是變頻)的補貼額度差別較小,不足以體現成本差,定速一級與二級的成本至少在100元以上,而變頻一級與二級的差距至少要在150元。雖然隨著各企業研發實力的不同,生產成本也將有所變化,但隨著空調制冷量(匹數)的增加,各能效等級的成本差距還將擴大,恐怕企業會傾向于二級產品。 以4500瓦以下機型的補貼額度考量,定速一級與二級、變頻空調一級與二級的補貼額度差在60元,一級和二級的補貼額度差距不大,而一級能效的生產成本卻要高出不少,因此不能吸引企業加大研發力度生產以一級能效為主的空調產品。 “做一級能效產品沒有競爭力”,
這是市場供求關系所決定的,面對不同的市場所選擇的產品也不同。 在一二級城市空調保有量越來越高之際,經銷商所面對的三四級市場雖然消費向中高端轉移,但是以價格為主導的高性價比產品仍是需求的主流。與一二級能效變頻產品相比,三級能效產品價格正符合農村消費的心理價位,尤其是夏季來臨,消暑等應急購買的消費者增多,他們對價格的考慮占比比較大。鄉鎮經銷商比較樂意做三級能效產品,價格比較低,現在他們主要是盡快消化節能惠民產品,為后期備貨流出空間。 其實無論是何種產品,產品品質才是決定銷售好壞的根本??照{(diào)行業自2012年開始以產品為核心的競爭后,產品品質的提升和創新成為行業的主旋律,這也是品牌在市場上長期生存和發展的最基本條件。 另外,經銷商對產品的選擇還取決于所經營的品牌。代理大金、三菱電機外資品牌和美的等國產一線品牌,在產品變頻化推進中就比較順利。現在大金已經是全變頻,三菱電機變頻產品占70%以上,美的變頻產品覆蓋率也比較高。要選擇做三級能效定速的經銷商很多都是其所經營的品牌路線決定的。 從目前空調行業競爭形勢分析,三四線
定速空調
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?
初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!
被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣
中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代
小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?
夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?
有六棟別墅,六棟三層樓的小賓館,另外建一間冷凍機房,我現在在做別墅的內部,用風機盤管+新風系統,每棟別墅設一臺吊頂新風機,在一層的車庫內,新風供到三層,不知道這樣可行不可行?新風機余壓夠不夠?要不要每層設一個新風機?
如題:1.船舶空調用普通的中央空調行不行? 我選用的是渦旋風冷熱泵機組 2.負荷一般取多少? 我看是鋼板的圍護結構夏天肯定負荷比較大 有沒人給個建議 我取的是200w/m^23.怎么樣的送風方式? 是一次處理直接送風呢?還是到各個房間再用風盤處理?
有某一工程內有一個餐廳,325平方米。計算冷負荷以及新風負荷共是154KW,根據冷負荷和送風溫度計算總送風量L=154/1.2*1.01*10=12.7m^3/S=45742m^3/h.本想用兩臺吊頂風柜,但是看了一些產品資料,發現風柜的風量都很小。例如一臺冷量為78.6m^3/h的風柜,它的風量才10000m^3/h。選兩臺這樣的風柜,冷量可以滿足,但是風量卻滿足不了。請問應如何選擇。
現在GB50019-2003中第3.1.9條規定的新風量是30立方米每小時,我已知一個房間的大小,怎么選擇空調的型號?
大家好,我是學給排水的,現在遇到一個與空調有關的問題,望大家不吝指教:有個工地,采用的有中央空調系統,VRV變頻一拖多中央空調系統,對于這些空調系統排出的熱氣,可不可以利用,加熱冷水供日常使用?如果可以,能不能提供一些案例或資料參考?謝謝?。?/p>
大家好,我是學給排水的,現在遇到一個與空調有關的問題,望大家不吝指教: 有個工地,采用的有中央空調系統,VRV變頻一拖多中央空調系統,對于這些空調系統排出的熱氣,可不可以利用,加熱冷水供日常使用?如果可以,能不能提供一些案例或資料參考?謝謝?。?
請教各位,通風、空調、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,對通風、空調、放排煙等知之甚少,一直在從事水、暖、電方面),現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激。