  • 如何估算空調器的用電量?電熱型為何費電?

    在夏季制冷工況下,當制冷量和使用條件相同時,單冷型、熱泵冷熱型、熱泵輔助電型和冷熱(電加熱)型空調器的用電量是一樣的。其用電功率可用式計算:Ne=Q/EER (W)式中:Ne---空調器夏季用電功率,W; Q----空調器制冷,W; EER----制冷系數(性能系數),一般可取EER=3    例如:日本夏普1匹掛式壁式空調器的制冷量為2640W,則用電功率Ne=2640 /3≈880W。 在冬季制冷熱工況下,熱泵冷熱型空調器靠熱泵運行制熱,制熱效率高,用電省,與制冷工況差不多。而冷熱(電加熱)型空調器全靠電熱器制熱,制熱1000W需用電1000W,因此一臺制熱量為2600W的空調器,其冬季的用電功率是2600W,為夏季用電功率的3倍。 熱泵輔助電熱型空調器在制熱工況下,既用電加熱,又采用熱泵輔助加熱。制熱效率高,用電功率介于熱泵型和電熱型之間。 因此,用戶在選擇冷熱型空調器時,對冬季的用電功率必須加以考慮,從節省用電考慮以選擇熱泵冷熱為宜,但要注意到,熱泵型空調器有兩類;另一類無自動除冰(霜)功

  • 有規范禁止中央空調采用電熱絲采暖?

    有節能規范限制采用電熱鍋爐作為空調系統熱源,有誰知道哪個規范禁止中央空調采用電熱絲作為空調熱源?空調或者電氣的規范都可以。

  • 關于空調的發明及其影響

    被稱為制冷之父的英國發明家威利斯·哈維蘭德·卡里爾(有的地方譯作開利)于1902年設計并安裝了第一部空調系統。美國紐約的一個印刷商發現溫度的變化能夠造成紙的變形,從而導致有色墨水失調,該空調系統就是為他設計的。卡里爾的專利1906年得到注冊。 1902 年7月17日,卡里爾這名才從康奈爾大學畢業一年的年輕人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作時,發明了冷氣

  • 家里的空調不制冷怎么辦?

    夏季炎熱,空調是不是都用起來了,但有人發現打開空調后,空調正常運轉但不制冷?你是不是也遇到過這個問題?空調不制冷究竟是怎么回事呢?

  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會不會是設計手冊?

  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!

  • 關于紡織空調的一些問題

    小弟最近在做關于紡織空調的畢業設計有一些疑問望高人指點一二1.紡織車間空調采取哪種形式比較好?2.地溝除塵的優點有哪些?

  • 中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 空調技改---這樣節能嗎?

    企業狀況如下:現車間2F和3F東西兩側的空調都采用壓縮機制冷,能耗大,每臺機每日耗電量近500度。而廠房目前有一臺冷水機組冷量為400RT,其負荷率只有50%,未充分利用機組的效率。通過計算,4臺40HP壓縮機供冷,需求冷量為:137RT,冷水機組完全能夠提供這部分冷量。改造后,冷水機組負荷率將提升至85%左右。因此,若將車間東西兩側的空調供冷替換成由冷水機直接供冷可充分提升現有冷水機機組的效率。請問這樣可行嗎?我做的分析如下,不知正確否。效益分析1、原設備耗電量:車間二、三層東西側原空調設備功率每臺25.8kW,4臺總功率為103.2kW,據機組實際運行耗電量統計,每臺機組每日耗電量為500度,設機組每天運行20h,則機組基本處于滿負荷條件下運行,4臺機組每時耗電功率為:103.2kW。2、新增設備改造后耗電量:a、冷水機組負荷率從50%提升到85%耗電增加量:約84kW/h。(電話咨詢特靈廠家)附開利類似機組說明: b、冷水機組供冷替代

  • 沈陽某二層別墅多聯機空調機組加電熱爐設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為沈陽某二層別墅多聯機空調機組加電熱爐設計施工圖,圖紙包括空調水系統圖、設備表、底層空調平面圖、二層空調平面圖。 投稿網友: hlyhly1119 上傳時間: 2014-06-09

  • 【暖通知識普及】裝了空調就真的沒必要裝電熱地暖了?

    ———————————————— 結 束 ——————————————————

  • 中央空調根據什么來選擇

    中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題。只有問我,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~

  • 關于酒窖空調設計的問題

    酒窖空調設計一般都有哪些要求?比如室內溫度、濕度范圍是多少?再弱弱的問一句酒窖也分儲存白酒跟紅酒的嗎,兩者對溫濕度要求有不一樣嗎?

  • 如何估算空調的用電負荷

    今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。

  • 空調器的主要部件有那些

    1. 壓縮機。 ⑴ 往復式壓縮機:優點是運行可靠性高,振動小;缺點是構造復雜,運動部件多,機械損失大,體積大。其性能系數低于旋轉式壓縮機和渦旋式壓縮機。小型機中用量正逐漸減少,70以上機型中仍使用較多。 ⑵ 旋轉式壓縮機:優點是結構簡單,部件少,體積小,機械損失小。缺點是振動大。雙缸旋轉式壓縮機振動副度有所改善。 ⑶ 渦旋式壓縮機:體積小、重量輕、效率高。格力空調使用較多的是美國Copeland和日本SANYO公司生產的渦旋式壓縮機。2. 熱交換器。 ⑴ 鋁箔肋片。分為平片、波紋片和沖縫片。格力空調使用帶有親水膜的沖縫片。⑵ 內螺紋紫銅管。3. 毛細管。 是一根內徑為0.5~2.0mm、長度為500~2000mm的紫銅管,靠其流動阻力沿管長方向的壓力變化來控制制冷劑的流量并保證蒸發器與冷凝器的壓力。 當有一定過冷度的液體制冷劑進入毛細管后,會沿著流動方向發生壓

  • 地鐵機電----通風空調

    地鐵機電----通風空調

    本帖最后由 y6031818 于 2014-8-1 22:24 編輯 話說去年7月份來無錫地鐵,算算今年已有一年了,期間發生了一系列的事件,離職跳槽----到省級檢測中心------再回到初始單位,,但是辭職信都交上去了,想想從檢測中心回到現在單位有點后悔,,在這段時間內,大學四年的女朋友徹底斷掉了關系,其實到現在還是放不下她,,一言難盡,,做施工的我們都是苦逼的開始,,堅持下去肯定會有回報,, 今天發一些現場施工,,說實話,我們做的這些東西真心差勁,,

  • 關于空調廠家設計的疑問

    小弟在一家中央空調公司,公司生產空調主機、風柜、新風設備等產品,小型項目我一般會提供設計圖紙,但是遇到大型項目比如醫院、寫字樓等項目,經常是幾萬平米,銷售人員也要我設計圖紙,由于任務量比較大,我很不樂意提供,但是又說不出很合理的理由,一些疑問還望高手指教!1、空調廠家出的圖紙是否能夠直接使用,是否可不經過設計院?2、空調廠家出的圖紙拿到設計院蓋章是否可以使用,大概多少錢?3、空調廠家是否有義務一定要提供設計圖紙,如果廠家必須提供,那設計院起什么作用?4、如果甲方請了設計院,甲方要求按照我們公司的產品來設計,那我們公司是否還要給設計費,是否還要提供設計圖紙?諸如此類的問題,希望有經驗的人士幫忙解答一下,拜謝!??!

  • 關于大溫差空調系統的疑問

    按照換熱器的換熱公式:換熱量=K*面積*溫差;換熱量不變,當溫差變大的時候,換熱面積就會變小。但是大溫差空調系統,末端選型反而是需要選取更大面積的末端,這不是和公式相反了嗎?不知道遺漏了哪些東西,希望各位專家幫忙解答一?,謝謝!