閥門的手輪破損、閥桿彎曲、支架斷裂、法蘭密封面的磕碰損壞,特別是灰鑄鐵閥門的損壞,相當一部分出現在閥門運輸過程中。造成上述損壞的原因,主要是運輸人員對閥門的基本常識不甚了解和野蠻裝卸作業造成的。運輸閥門之前,應準備好繩索、起吊設備和運輸工具等。檢查閥門包裝,包裝損壞的應修釘好,不能怕麻煩,不能存有僥幸心理;包裝要符合標準要求,不允許隨便旋轉已包裝封存閥門的手輪;閥門應處于全閉狀態,對已誤開啟的閥門,應將密封面擦干凈后再關閉緊,封閉進出口通道。傳動裝置應與閥門分別包裝運輸。閥門裝運起吊時,繩索應系在法蘭處或支架上,切忌系在手輪或閥桿上。閥門吊裝要輕起輕放,不要撞擊他物,放置要平穩。放置姿態應直立或斜立,閥桿向上。對放置不穩妥的閥門,應用繩索捆牢,或用墊塊固定牢,以免在運輸中互相碰撞。手工裝卸閥門時,不允許把閥門從車上往下扔,也不允許從地上向車上拋;搬運過程中應有條不紊,順次排列,嚴禁堆放。閥門運輸中,要愛護油漆、銘牌和法蘭密封面,不允許在地面上拖拉閥門,更不允許將閥門進出口密封面落地移動。
1。圖冊原理圖中每個接觸器的線圈和繼電器下均有觸電表,表中的小三角和橫線分別是什莫意思? 2。為什末觸電的具體形式(常開或常閉)都要從觸電表里查出,在圖中都畫的是常開的? 請諸位指點阿!
小弟是學暖通空調的,我新接一個工程甲方要求畫空調自控圖,我第一次做空調自控圖紙實在是不知空調的各種參數該如何控制?我也了解了一些空調自控程序如串級控制、分程控制、前饋-反饋控制等可是好象這些于實際工程還差的太遠?。。‖F(xiàn)在小弟急需與實際工程有關的信息如探頭的型號的選擇是電流還是電壓訊號?區別在哪?該如何選擇這兩種探頭?探頭的設置?控制器的選擇及設置?執行機構的選擇? 在這小弟先謝謝各位了?。。。。?! 急急急。。。。。。。
空調自控設計基礎及圖例集
圖紙簡介: 各類集中空調系統的自控原理圖(風、水路控制) 投稿網友: yomoto 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:
我做了一個潔凈空調自控系統,主要產品都是藿里威爾的,運行了一年多,現在出現了問題,當送風幾在工作模式下時,會突然出現大面積的停機象限,控制面板上工作模式指示燈也同時熄滅.請高手指教 謝謝,急需高手幫助
2.1 簡單系統原則 確定音樂廳空調自控系統的解決方案,首先要面對繁多的系統變量。例如:如何補償音樂廳聽眾人數的變化和不同演出要求下的燈光負荷變化(即熱濕負荷的變 化)對空調系統風量和冷量的影響;如何減小空調系統運行時噪音對現場演出的影響;廳內大量溫濕度傳感器對測量可信度及裝飾效果的影響;為了節能而減小新風 量對廳內空氣環境的影響;作為一個巨大的熱慣性系統,以數小時計的時間常數對自控調節時效性的影響等等。其中引入了控制論中的簡單系統原則--即系統越簡 單,變量越少,則整個系統越穩定,過渡期也越短。廝自控系統實施方案,應該盡量簡化系統變量,減少控制環節,找出一個切實可行的自控解決方案。
1)溫度傳感器:一般情況下,可以按照測點處可能出現溫度范圍的1.2~1.5倍來選擇傳感器的測量范圍,傳感器的測量精度除了必須高于工藝要求的控制和測量精度外,還應和二次儀表的精度相匹配。溫度傳感器根據使用位置可以分為風管型、水管型、室外型及室內型。 測量溫度時,溫度傳感器都應當完全浸在被測氣體或液體中,并且希望通過傳感器的氣體流速大于2m/s,液體流速大于0.3m/s,以期迅速達到熱平衡。 室內溫度傳感器不應安裝在陽光直射的地方,應遠離室內冷熱源,遠離門窗等直接通風的位置。如無法避免則與之距離不應小于2m。 室外溫度傳感器應有防雨防護、遮陽等措施,遠離風口、過道。 水管型溫度傳感器感溫段宜大于管道直徑的1/2,應安裝在管道的頂部,不宜安裝在阻力部件附近和水流流束死角及振動較大的部位。溫度傳感器可選用RVV或RVVP2×1.0線纜接至現場DDC。2)濕度傳感器 在空調制冷自控系統中所用到的濕度傳感器都是相對濕度傳感器。采用多孔材料的濕敏元件由于吸濕快而脫濕慢,故選擇濕度傳感器位置時,盡量將傳感器置于氣流速度較大的地方。如
我公司是專業從事中央空調未端產品,主營:溫控器,二通閥,風機盤管,輔助電加熱器,等高端產品.www.bjgfzx.com. 聯系人:楊歡 電話:010-62216919 62277572
大樓內的中央空調部分(注:大樓內采用了樓宇自控系統,使用DDC控制),常有變頻產品對主機、冷凍泵、冷卻泵、冷卻塔風機進行控制達到節能的目的等,那問做了變頻再做BA控制算不算重復投資,或者說做了BA控制可以不做變頻,這兩種方式控制如何處理更合理?
某電子廠空調自控布線圖
空調自控設計原始資料,做自控原理圖時可參考
深圳中航自控憑著多年的空調自控方面的經驗,優秀的研發團隊,多年來不斷的豐富自主產品的生產線,這些包括壓差表,壓差開關,溫度,濕度,溫濕度傳感器,二氧化碳變送器,一氧化碳變送器,風速變送器等等,產品質量可靠,價格合理,絕對是您值得信賴的產品,歡迎了解技術交流! www.catic-i.com TEL:0755-23935163 FAX:0755-23935156 李工 13928487679 QQ: 1548714486
自控空調
自控空調專題,為您提供自控空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自控空調 相關的專業交流討論,更多自控空調相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題