  • 自己整理的常用空調機尺寸

    自己整理的常用空調機尺寸,好用

  • 冬季如何保養空調機?(轉帖)

    1.在冬季通常用空調罩將空調裹個嚴實,以防止風、雪、雨、塵的侵蝕。空調罩分為室內機罩和室外機罩兩種。一般情況下消費者只選擇室外機罩,定期清掃室內機。2.在使用空調罩之前,要把空調選擇在送風擋開啟半天,吹干空調機中的冷凝水。以免長時間將冷凝水留在機內滋生細菌。3.需要用空調機取暖的地方,室溫最好設在16℃與26℃之間(最佳20℃),不要過熱,制熱時剛開機用低風擋,半小時后改用中風擋。4.冬季一定注意不要將溫度設在空調可承受的極端30℃,這會引起空調不停機或頻繁啟動,對壓縮機有較大的損壞,而且耗電量也較大。5.窗機在冬季使用時一定將出水孔塞子取出,防止底盤結冰損壞機器。6.如果在冬季搬家移機,一定由專業人員執行,防止制冷劑泄漏,也防止電源線信號接錯損壞空調機。

  • 吊裝空調機外余壓的選擇

    吊裝機組15000立方/時,服務半徑80米,機外余壓多少合適,某一樣本給出兩個數據,一個為170帕,一個為435帕,覺得都不合適,估算為280帕左右,不知大家以為如何?

  • 分析關于空調泵-機械如何維護

    啟動前的檢查與保養:1、空調泵軸承的潤滑油是否充足、良好;2、空調泵及電機的地腳螺栓與聯軸器螺栓是否松動和脫落;3、空調泵及進水管部分是否全部充滿水;4、軸封是否漏水或滴水(每分鐘的滴水數符合要求);5、對臥式空調泵要求用手盤動聯軸器,查看水泵葉輪是否能轉動,如轉不動,必須查明原因,消除隱患后再啟動;B、啟動檢查與保養:1、確定空調泵軸(葉輪)的旋轉方向是否正確;2、轉動是否靈活,有無卡死現象;C、運行檢查與保養:1、電機不能有過高的溫升,無異味產生;2、軸承溫度不得超過周圍環境溫度35℃-40℃,軸承的極限最高溫度不得超過80℃3、軸封處(除規定要滴水的形式外)、接管頭均無漏水現象;4、無異常噪音和振動;5、地腳螺栓和其它連接螺栓的螺母無松動現象;6、進出水管軟接有無明顯變形現象;

  • 關于柜式空調機組的使用

    頭一次用柜式空調機組作為末端設備,不知道他具體的送風方式。比如我選擇臥式吊裝,好像有上送風還有水平送風兩種方式。是不是都需要在外接風道送風??還是直接吹就可以了?另外,他和全空氣的機組比有什么 好處?謝謝。。。。。。

  • 空調機的清洗與節能和健康.rar

    空調機的清洗與節能和健康.rar

  • 關于空調機組的啟動順序

    以前我做空調機組的時候都是按“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機。停機時順序與啟動時相反”來做,最近遇到廣州某電力院設計的卻是“開機為冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔風機—主機,停機也不是與開機相反,而是主機—冷凍水泵--冷卻水泵—冷卻塔”。查了查資料,每個人的做法都不盡相同,有的是啟動冷凍水泵→冷卻水泵→冷卻水塔啟動→啟動冷水機組。也有人說只要保證主機最后開,其他的按何種順序都無大礙,請各位網友討論一下。我個人比較傾向于“冷卻塔風機—冷卻水泵—冷凍水泵—主機”這種方式。

  • 請教關于空調機組軟接的問題

    小弟正在學暖通,有些問題搞不懂。想問一下空調機組的進風口和出風口處為什么要進行軟接?還有防火閥和防火調節閥應該設置在風管的哪邊?有哪位大俠知道的麻煩跟我解釋一下哈。。謝謝啦。。

  • 求助,空調機外靜壓的問題

    求助,空調機外靜壓的問題

    最近搞了個工程,是凈化廠房的凈化空調機組,3萬2千風量./小時,電機功率30KW,轉速1808轉,約500平米的凈化廠房,設備銘牌上標的是機外靜壓1235Pa ,機組全靜壓是1938Pa,凈化公司的安裝人員都說是太大了( 指機外靜壓1235 Pa ),對系統有影響,如抖動和噪聲,有的說對高效有破壞,依據他們的經驗1300-1400Pa就夠了,請說我的風機是不是壓頭選太大了,風量剛好,沒有太多余量,請問有沒有補救的措施。圖看附件,謝謝大家。

  • 空調機房詳圖,大家根據什么畫的?

    如題,空調機房詳圖,主要是指新風空調箱,組合式空調箱這類的,機房接管詳圖,是根據設備廠家返回的設備資料圖畫的還是僅僅參考某一個樣本畫的呢?

  • 關于凈化空調機組的選擇

    小弟我遇到些問題,還望前輩們指點:1 ,作為甲方,在選擇凈化空調機組品牌的時候該考慮哪些主要因素和次要因素。(補充:注意了我不是指機組的參數,那是設計院做的事,我強調的是在各個品牌廠家中該如何選擇)2, 這些因素的具體表現方式有哪些?我舉個例子,比如說,凈化空調機組要考慮安全性能和穩定性能,那我應該以什么標準去評價這些性能的高與低。3, 國內外有哪些知名的凈化空調機組品牌,從高到低的順序,如果由這些公司的詳細產品資料或者宣傳東西就更好了

  • 關于空調機房開門的問題

    請問各位專家,空調機房門能不能開在其他房間里?意思是出來空調機房要通過其他房間才能進入走道,現在是空調門開在廚房內,出去的話先要通過廚房才能出去。謝謝。

  • 空調機組排煙煙囪的材質

    我們空調機組設計是溴化鋰機組,排煙煙囪設計為不銹鋼材質的成品煙囪,外保溫為50mm.我是學電的,請問各位,煙囪可以用其他材質做嗎?煙囪外砌有240mm磚墻

  • 凈化空調機組怎么用熱回收?

    請教 :1.熱回收能用在凈化空調機組 上嗎,我采用組合式空調機組,如果可以,如何實現2.組合式空調機組的加熱段夏天我準備用電加熱,冬天采用熱水加熱, 熱水加熱段,和電加熱段可以合用嗎,或者必須分開?

  • 大商場用吊頂空調機的體會。

    現在在大商場內用吊頂式空調機的情況會越來越多,因為寸土寸金呀。但也碰到一些實際問題:比如噪音大、室溫差別大、吊頂式空調機組在商鋪內等等。我以為下面幾點做好的話就可基本解決這些問題。1。多選幾臺吊頂式空調機組,降低單臺功率,安裝時做好隔振措施,在出風管上裝消聲器;2.吊頂式空調機組盡量裝在走道等公共區間(這點要和建筑專業充分配合);3。風口盡量按梁格均勻布置。

  • 30KW的空調機能否用63A的斷路器?

    30KW的三相空調機能否用63A的斷路器?取KX=1,cosQ=0.8,計算出電流時57A,請問我能否否用63A的空氣開關斷路器呢?謝謝啊

  • 力博特機房專用空調機故障檢修

    力博特機房專用空調機故障檢修

  • 空調機組加熱的相關問題

    在凈化空調設計中,常常在北方地區需要對空調機組進行預熱或者再熱,我們通常采用PTC加熱管或者熱盤管加熱 等,在設計中選擇PTC加熱管進行空氣預熱時,其加熱量與耗電量怎樣計算呢? 還有就是計算系統風機余壓時,過濾器的阻力是按照初阻力加終阻力和的一半來考慮嗎?