  • 箱式變壓器和箱式變電站

    兄弟剛接觸電力輸配電行業,目前做銷售,懇請高手指點,箱式變壓器和箱式變電站是一回事嗎?YXBW-12/0.4-1250KVA終端箱式變壓器;

  • 箱式變電站與組合變壓器的區別

    歐式箱變的正式名稱叫高低壓預裝式變電站美式箱變得正式名稱叫組合式變壓器歐變更側重一個完善的,周全的保護,以及功能的齊備。美變則側重結構簡單,成本低廉。

  • 35KV變電站變壓器選型問題。

    35KV變電站變壓器選型問題。

    本帖最后由 hanzhg54 于 2013-5-2 23:06 編輯 我們學校要上35KV變電站,設計容量兩臺10000KVA變壓器,考慮到日后維護簡單,想用干式變壓器,不知道可行與否。網上沒有查到這么大的干式變壓器,但是看到過有網友貼的圖,很大的啊。大家看看這家伙有多大。

  • 新手的變電站變壓器問題求助

    本帖最后由 home10888 于 2016-1-20 17:23 編輯 像這種設計是不是變壓器一用一備的設計?如果是一用一備的設計,平時備用那臺變壓器是高壓送電低壓斷開的還是高壓完全不送電的,如果是一用一備的,是否可以理解為消防用雙電源末端配電箱的備用回路平時是不帶電的,只有主回路有故障并斷電時備用變壓器才投切,末端配電箱的備用回路才有電?

  • 移動變電站、變壓器招標采購公告

    移動變電站、變壓器招標采購公告基本信息:招標編號:CCTC1012415報名截止:2012-07-11所屬地區:江蘇 所屬行業:機械設備 電工電子電器 能源化工 招標正文:招標編號:CCTC1012415 1.招標貨物名稱及數量: 包號 物資名稱 型號規格 單位 數量 交貨期 交貨地點包1 移動變電站 KBSGZY-800/6 臺 4 盡快自報 江蘇沛縣KBSGZY-1000/6 臺 4 盡快自報 江蘇沛縣KBSGZY-630/1140(660) 臺 2 盡快自報 江蘇沛縣KBSGZY-1000/6 臺 1 盡快自報 江蘇沛縣包2 整流變壓器 ZSC9-1250/6 臺 2 盡快自報 江蘇沛縣干式變壓器 SCB10 臺 1 盡快自報 江蘇沛縣包3 干式變壓器 KBSG-500/6 臺 4 盡快自報 江蘇沛縣KBSG-630/6 臺 4 盡快自報 江蘇沛縣包4 電力變壓器 S11-M-500

  • 500kV變電站主變壓器如何安裝及檢修

    1.工程概況 某500KV變電站本期安裝的主變壓器為常州東芝變壓器公司2009年生產的ODFPSZ-334000/500型單相自耦變壓器,2組共6臺單相自耦變壓器。2組主變壓器均采用YN,a0,d11(Y0-Y0-/ -12-11)接線方式,單相額定容量為334MVA,中性點直接接地,有載調壓裝置均為德國MR公司產品。2.變壓器安裝工藝流程 安裝流程:變壓器及附件接收 現場檢查 安裝前準備(包括絕緣油處理、附

  • 變電站內主變壓器如何排號原則

    變電站內總共有三臺變壓器,如何排號,也就是那一臺命名1號,那一臺命名2號,、、、是從靠近大門的主變開始排號,還是從最里面的主變開始,這個順序是怎么命名的,有什么電力規范規定嗎?

  • 【求助】變電站出線到變壓器的問題!

    例:現110KV回龍灣變電站出一根10KV電纜至七季城開閉所,后到各變壓器SCB9-800-10/0.4KV現有許多問題比較的模糊!1:有人告訴我該變電站用的三角形/星形的變壓器,那么那跟10KV電纜中的10KV是指的線電壓?(我知道出線手端是10.5KV) 2:該電纜經七季城開閉所到配電房降壓變壓器,該變壓器確定是三角形/星形聯結。問題就在于,該變壓器一次側是三角形,而輸入電壓是星形,于是理解不能,請各位大仙幫忙解決一下心中困惑

  • 古城礦井110KV變電站變壓器招標(山西)

    古城礦井110KV變電站變壓器招標(山西)古城礦井110KV變電站變壓器招標古城礦井110KV變電站變壓器招標古城礦井110KV變電站變壓器招標招標編號:0722-1270-FE775LJO/1開標時間:2012-09-27所屬行業:冶金礦產原材料標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:山西 負責人: 王晶 馮永良招標編號:0722-1270-FE775LJO/1 受潞安集團古城煤礦建設管理處委托,就山西潞安礦業(集團)有限責任公司古城礦井110KV變電站設備采購項目(招標編號:0722-1270-FE775LJO/1)進行國內公開招標,選擇供貨單位,歡迎合格的投標人參加投標,現就有關事宜公布如下:1.項目概況項目名稱: 山西潞安礦業(集團)有限責任公司古城礦井110KV變電站設備采購項目項目地址:山西省屯留縣項目現場招標編號:0722-1270-FE775LJO/1負責人: 王晶 馮永良資金來源:自籌資金

  • 110變電站的變壓器變壓等級問題

    我想請問一個110KV變電站的變壓器。是不是可以將110KV直接變成10KV送到高壓室里面。還是先變成35kv再變成10KV。我知道有的110KV變電站有幾條出線是35KV。是送到下面的35KV的變電站里面去的。這個問題不考慮。主要是問110KV變電站的高壓室里面的10KV是不是直接從110KV變壓器變過來的。

  • 500kV變電站變壓器的異常運行和事故處理

    變壓器的異常運行和事故處理 7.1.異常現象及處理方法: 1.值班人員在變壓器運行中發現不正?,F(xiàn)象時,應設法盡快消除,并報告上級和做好記錄。 2.當發現變壓器有異?,F(xiàn)象不能消除且異?,F(xiàn)象可能威脅設備安全時,應立即申請將變壓器退出運行。 7.2.變壓器有下列情況之一者應立即停運: (1)變壓器內部有爆裂聲,聲響明顯增大,很不正常; (2)變壓器有大量噴油時; (3)套管有嚴重的破損和放電現象; (4)變壓器冒煙著火; (5)在正常負載和冷卻條件下,變壓器溫度不正常并不斷上升,且經檢驗證明溫度指示正確,確認為變壓器已發生內部故障。 4.發生危及變壓器安全的故障,而變壓器的有關保護裝置拒動時,值班人員應立即申請將變壓器停運。 5.當變壓器附近的設備著火、爆炸或發生其它情況對變壓器構成嚴重

  • 變壓器、電源類選型之“成套變電站”點評

    建筑電氣選型必備產品之——變壓器、電源類中各種“成套變電站”,歡迎對本站電子樣本頻道變壓器、電源類“成套變電站”產品進行點評。在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要!

  • 為什么變電站變壓器只有一個中性點接地

    各位老師,小弟請教一個問題。就是我們站兩臺主變,一臺中性點直接接地,一臺不接地。我上網查了一下,是為了限制零序電流,基本上都是這個答案,但是沒有詳細解釋。各位能給詳細解釋一下嗎?謝謝。

  • 某工業廠房5臺變壓器變電站電氣(最終版)

    圖紙簡介: 本工程為工業廠房的全廠變配電設計,圖紙包括高壓一次接線圖、原理圖、設備布置圖、照明平面圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: djdeofn 上傳時間: 2014-05-30

  • 500kV變電站主變壓器及其低壓側設計

    500kV變電站主變壓器及其低壓側設計

    本書系統地總結了我國500kV電站的主變壓器及低壓側設計經驗,對主變器選擇、主變器低壓側電壓、接線及布置進行了全面分析,對工程實際中遇到三相變壓器選擇、運輸和低壓并聯電容器等問題進行了討論,另外書中介紹了交流1000kV特高壓變電站主變壓器選擇、低壓側110kV無功并聯補償裝置、110kV接地及布置情況。 本書可供從事變電站電氣設計、施工和運行的工程技術人員閱讀 ,也可供專業院校師生參考。

  • 宇能變電站遠程抄表及變壓器防盜系統

    宇能變電站遠程抄表及變壓器防盜系統

    一、概述目前國內用于抄表的技術有很多種,如人工抄表,RS485,紅外和電力線載波等。其中RS485和紅外抄表的技術比較成熟,并且被廣泛采用,電力線載波抄表只能在小范圍內使用。RS485抄表需要布線而且只可以在小范圍實施(小于1000米);紅外抄表需要人工現場抄表;由于受技術及國內電網客觀條件的影響,電力線載波抄表仍存在許多技術問題?,F(xiàn)在,基于GSM/GPRS/CDMA公網平臺的自動抄表系統已成為了抄表行業的主流。它不僅徹底解決了上述抄表方法的不足,而且優良的網絡保障、低廉的運行費用讓用戶受益匪淺,

  • 10kv雙回進線進廠車間變電站變壓器的選擇

    你好!區域降壓變電站出來的10kv雙回進線進廠,進入到廠配電站,然后分到3個車間變電站,車間變電站里面分別采用2臺10kv/0.4kv變壓器互為備用工作,請問我如何根據每個車間變電站的計算負荷來選擇這些變壓器規格以及配套的高壓斷路器,高壓隔離開關,低壓斷路器,低壓隔離開關以及開關柜的規格呢?主要問題在于有個最大運行方式和最小運行方式的問題,給定了10kv進線側的短路容量***MVA,我要確定從區域變電站出來的線路上的那個高壓斷路器的容量呢?系統最大運行是不是指廠內所有負荷均運行的狀態呢?那么怎么定義最小運行呢?是不是只考慮主要設備的運行呢?那我怎么確定什么設備是主要設備呢?請前輩賜教!不甚感激!God bless you!

  • 35KV變電站變壓器高壓側(35KV)B相燃燒

    35KV變10KV變電站2#變壓器(共兩臺變)高壓側B相燃燒,保護沒有動作,可能是只造成了單相接地沒有造成相間短路故沒動作,但在事故后用萬用表測試高壓側和低壓側三相對地電壓和線電壓均正常,就只有10KV側(采用分段母線)一段和二段PT的A相電壓分別為53V和50.3V,請問此次事故的原因?1.會是單相非金屬接地造成的間隙性接地從而造成電纜頭絕緣降低引起燃燒嗎?2.會是電纜頭附件如熱縮套有質量問題嗎?大家討論!