  • 防排煙及送風風機如何選

    我現在剛接觸防排煙這部分,現在某地下室需要設防排煙及送風,我在圖集07K103-2上看到一些風機的選型,可是不太明白呢。送風機有GXF及SWF型號,我在別人圖上還看到有GYF型號,請問都是什么時候用什么型號?。颗棚L(fēng)有HTF等型號,什么時候用啊?在線等,不勝感激 謝謝[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-9 15:47 編輯 ]

  • 排煙兼排風風機配電問題

    大家排煙兼排風風機是如何配電的?。楷F(xiàn)在有人提出,要求風機平時由平時電供,消防負荷時由2路專用消防負荷配電,也就是說到風機要3路電過去,有這個必要嗎???

  • 有關地下車庫補風風機的選擇?

    遇到個問題: 地下車庫有一個防火分區,分為兩個防煙分區。而在這個防火分區中只有一個補風井,那么這個補風井的補風量是按照兩個防煙分區算還是按一個?另外,計算出的平時送風量大于排煙補風量,又該如何選擇風機呢? 求大神指點!

  • 排煙排風風機合用的問題

    請教:當排風排煙合用風機和管道時,通風用時,風管上的閥門應該是常開的;當發生火災時,所有的閥門還是開啟狀態,就會影響排煙效果??!請高手不吝賜教`

  • Repower6MW海上風機成功組裝.pdf

    Repower6MW海上風機成功組裝.pdf

  • 墻壁新風風管與軸流風機的間距

    如題,某食堂在同一面墻上設有新風機,現廚房廠家為排放洗消間的水蒸氣在該面墻上準備安裝軸流風機,請問出墻的新風風管與軸流風機的間距應不低于多少?最好能有設計規范的條文,謝謝

  • 四出風風機盤管校核問題

    請問各位,查到的四出風風機盤管的樣本,只有風口的長度有尺寸,寬度沒有。這種風盤的送風方式是側送嗎?還是其他的,應該怎么校核?在校學生,問老師,老師也不說。希望各位能幫忙解答一下,謝謝

  • 求教關于人防排風風機風壓選擇

    請教人防用于清潔通風的排風風機的風壓怎么計算?07FK01里5個示例,只有P33的一個二等人員掩蔽所標注了軸流排風機參數為風量7000,全壓500Pa。風管用的是1000*320。08FJ06的P49頁選的是風量1600,全壓280Pa。風管用的是400*250。兩份圖紙中,干廁位置都距離排風口部很近,風管尺寸選擇也都很合理,風速不高,不存在管道太小、太長導致風壓損失過多的問題。但前者的風壓500Pa,個人感覺是不是太夸張了?一般清潔通風時,排風量是按進風量的80%~90%選取,整個地下室是一個正壓狀態,進風風機無論是選離心風機(有電站保證供電)或電力人力兩用風機,風機風壓一般選擇1250~750之間,但排風風機應該就沒必要這么高了吧,200~300Pa怎么也都應該夠了啊。請教,人防用于清潔通風的排風風機的風壓怎么選擇?有沒有什么計算公式的?

  • 請教上風式與下風式風機區別

    本帖最后由 hongxin2013 于 2013-3-15 00:42 編輯 新手上路,請問上風式風機和下風式風機如何從外觀上來判斷,最好能上幾張典型圖片,謝謝各位

  • 地下室加壓送風風機選型問題

    我有個地下室,只有一層,要對樓梯間和合用前室加壓送風,只對地下室送風,樓上不送,樓梯間的一個出口單扇門,合用前室兩個出口雙扇門,我根據紅寶書上給的送風量,對樓梯間加壓送風,單扇門乘0.75系數,也就是16000X0.75=12000,合用前室12000X1.5=18000,規范要求樓梯間正壓50pa,合用前室25-30pa,我選擇樓梯間的風機是風量18342m3/h,p=288pa,合用前室風機20381m3/h,p=252pa,請問這樣選擇合理嗎?樓梯間的風量比合用前室小這樣對嗎

  • 加壓送風風機的出口風速問題

    有問題請教各位: 剪刀樓梯間合用風道,送風量為42000m3/h;風機安在屋頂面。由于建筑要求,風口的高度限制為0.5m,這樣的話我按15m/s的風速考慮,風口寬度就需要1.6m,這是新的問題是建筑就需要在頂部把風口橫向拓寬,由于是新手,他們就問風速需要15m/s嗎?請各位指教。謝謝!

  • 海上風機安裝船的發展.pdf

    海上風機安裝船的發展.pdf

  • 正壓送風風機入口是否要設置止回閥

    請教大家,如果樓梯間是自垂百葉風口,正壓送風風機處要設置止回閥嗎,這個止回閥有什么作用,是防止風倒灌嗎,審圖的說自垂百葉風口密封效果不好,我覺得沒有必要,如果閥門出現問題可就危險了,請高手解答

  • 關于排風風機選擇的疑問?請大家指點

    本人有個疑問想問下,就是,在進行排風風機的選擇時,假如我計算需要排風量為:30000,計算得的最不利環路損失為300Pa,假如我現在選擇一臺風量30000,風壓500Pa的風機時,在運行的時候會出現什么情況,風量會超過30000很多嗎?這樣選擇是不是不太合理的(好像經常會有沒有完全合適風量和風壓的風機的情況吧)?還有就是如果選擇的風機為排風兼排煙,選擇雙速風機,是不是要用排風量和排煙量分別進行水利計算,計算出不同的最不利損失進行選擇?

  • 多臺排煙風機能共用一臺補風風機嗎?

    請教下各位大神,現有一改造項目,因現場限制,5個防煙分區設置3臺機械排煙風機,1臺補風機。3臺排煙風機排煙量相差很大,這樣的情況下,補風機該如何設置呢?補風量要滿足最大排煙風機排煙量50%的情況下,就超出了小的排煙風機排煙量的80%。補風機能不能做成雙速風機?

  • 倉庫、廚房及高檔場所的通風風機選型總結

    一、倉庫通風 首先,看倉儲貨品是否是易燃易爆貨品,如: 油漆倉庫等,必須選擇防爆系列風機。 其次,看噪聲要求高低,可以選擇屋頂風機或環保式離心風機,(而且有款屋頂風機是風力啟動,更可以省電呢)。

  • 陸上風機地基基礎設計問題請教

    基礎裂縫計算時用到鋼筋應變不均勻系數??紤]、不考慮重復荷載作用,裂縫計算出入較大。但風機規范沒有明確基礎是否為直接承受重復荷載作用的構件。大家怎么處理這個問題的; 另外,極端荷載工況為瞬時荷載,其裂縫計算是否還有必要;特別是沉降、傾斜計算是否也有有必要?求高人指點。

  • 海上風機解決方案(4張word+圖片)

    海上風機解決方案(4張word+圖片)不知道是否應該發到這個版塊,,發電的資料