誰有冷庫蒸發面積配比的表就是多大冷庫面積配多大蒸發面積的的表誰有能給我發一份嗎QQ280208108changfengzhiyi@126.com
分液器、回氣管與鋁排連接示意圖:
圖紙簡介: 20000方兩層冷庫大型冷庫,框架結構,聚氨酯保溫,設備用房,可供參考。 投稿網友: smartbee007 上傳時間: 2013-09-11
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
窗井的面積怎么計算,規范的這句話我看不懂(別笑?。?.0.5 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出人口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積?!蔽依斫鉃椤杏谰蒙w板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面積;≤2.2m的計算1/2。無永久蓋板的不計算。 對嗎,請各位高手指教
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
外租。
小弟是做中央空調預算的。最近接了個冷庫的活了,以前沒有做過?,F(xiàn)特向各位大大求冷庫造價指標供小弟參考。冷庫面積4000平方米;用于冷凍海鮮。先謝謝各位大大了!
這是個綠色軟件
問問大家,大型冷庫的屋面雨水怎么排放啊??因為不可能把瓤的雨塑都放外?在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保溫材料行嗎?請教做過的 指點一下 謝謝.
請教眾大蝦: 地暖工程中,計算采暖面積有什么規定呢?這兩天我在算地暖面積的時候有很多問題,比如:1、在圖上算面積的時候,關于入口門洞、廚房的一些部位(圖上基本上都畫出廚臺的邊線),室內臺階,躍層中的樓梯部分等。
1。豎向荷載作用下柱軸力標準值:N=nAq 其中:n---柱承受樓層數 A---柱子從屬面積 q---豎向荷載標準值(已包含活載) 框架結構:10~12(輕質磚)、12~14(機制磚) 框剪結構:12~14(輕質磚)、14~16(機制磚) 筒體、剪力墻結構:15~18 單位:KN/(M*M) 2。柱軸力設計值:Nc=1.25CβN 其中:N---豎向荷載作用下柱軸力標準值(已包含活載) β---水平力作用對柱軸力的放大系數 七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10 C---中柱C=1、邊柱C=1.1、角柱C=1.23。估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 其中:a----軸壓比(一級0.7、二級0.8、三級0.9,短柱減0.05) fc---砼軸心抗壓強度設計值 Nc---估算柱軸力設計值 第一步的從屬面積如何算出?請高手指教下!另外估計的方法是不是取h=(1/15~1/20)H
本人在“導線電纜面積查詢”對話框里輸入了設備功率,需要系數和功率因數,點擊電纜截面查詢按鈕就是跳出對話框“請先計算電流”。在大的對話框里明明有電流計算出來了怎么還要提醒讓再計算電流呢?希望高手和天正的官方代表教導。謝謝!看截圖
在共建中,火災危險等級為一級,在一個樓層上有許多房間,同屬于一個防火分區,同一時間的火災次數為一次,那么也就是說同一個樓層只能是一個房間著火,那作用面積還是用160平方米嗎(一個的房間小于160).
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
高規 8.2.2.2 防煙樓梯間前室、消防電梯間前室可開啟外窗面積不應小于2.00平米,合用前室不應小于3.00平米 請教大家,這個2平米和3平米是指每一層的面積嗎?
現在有以下幾點疑惑:1、玻璃幕墻算不算可開啟窗戶?(高規說明里面說能打碎的也算,但是沒講用多大力氣以及還有誰還會想起砸玻璃)2、固定窗算嗎?如果可以打碎的算的話,那么固定窗破壞就容易很多了。(但是有資料說固定窗不算)3、建筑一般是沒畫立面圖之前就讓設備確定風井位置,所以怎么核算開窗面積?直接量取windows,然后長*寬嗎?4、最后即便看到立面圖,但是開窗的角度不確定,如何計算有效面積?