這是小學教學樓,共四層,報告廳面積約450平米,374座;觀眾廳地面從三層開始,升高到四層,現在的問題如下:1 這個報告廳算在建筑
《建規》8.4.1-五款:超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑;表8.5.2 5001~10000m3的教學樓室內消火栓用水量5L/S,四層,每層層高4.0m,共1900m2的教學樓需設消火栓嗎
<建筑設計防火規范>(2001年版)第8.4.1條:五.超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑設消防給水;而在表8.5.2市內消火栓用水量中卻把教學樓列在商店及病房樓里,體積超過5000m3即設消防給水;請大家探討一下:教學樓消防給水應如何確定?
希望能對大家有所幫助!
要求一層布置120教室4間,6-8間80人教室,辦公室50㎡或20㎡若干間,另教師休息室若干間,以及樓梯、廁所的設施,謝了
三層,,但是抗規7.1.7第6款中,在房屋寬度方向的中部應設置內縱墻,其累計長度不宜小于房屋總長度的60%。這個平面,中間的墻肯定不算是內縱墻了吧?那不就沒有內縱墻,不能做磚混嗎?算外墻?外邊走廊也只能做柱子了,但是為了造價,甲方讓做磚混,總覺不放心啊??!
小弟現在即將畢業,正在做畢業設計中,我的題目為某大學綜合教學樓設計我想請問一下大家,關于大學教學樓,我發現沒有專門的規范。關于教室具體面積大小在什么范圍內?大、中、小、三型的教室在總面積中應各占什么比例?平均每個人分配的教室面積等一類信息,我應該去查找哪本規范??希望前輩、大神們多多指導。小弟不勝感激。:'(
我現在做一個大學的教學樓電氣設計,建筑面積兩萬多,每層面積4000多,暖通專業沒有設排煙風機,無中央空調系統;無噴林系統,請問各位大蝦,是否做火災自動報警系統?規范沒有明確說學校是否要做。謝謝!
這是一個開題報告的模板 里面的內容還是要自己謝的 還是要靠自己動手查資料動腦填寫的自己動手豐衣足食啊 !?。。。祽?*^__^*) )
教學樓設計計算書和圖紙一.工程概況 1.建設項目名稱:輔助教學樓 本工程建筑功能為公共建筑,使用年限為50年;建筑平面的橫軸軸距為8.1m,縱軸軸距為5.4m和4.5m;內、外墻體材料為陶?;炷量招钠鰤K,外墻裝修使用乳白色涂料仿石材外墻涂料,內墻裝修噴涂乳膠漆,教室內地面房間采用水磨石地面,教室房間墻面主要采用石棉吸音板,門窗采用塑鋼窗和裝飾木門。全樓設樓梯兩部。 2.建筑地點:蘇州某地
正在做一個聾啞學校的教學樓,五層,建筑面積5000平米,查了幾天規范也沒看到是否需設置電梯,只看到辦公建筑設計規范上有一條:五層及五層以上辦公建筑需設置電梯
要寫開題報告~求各位達人幫忙題目:低壓成套配電裝置電氣二次回路設計課題研究意義。。請各位達人給我點資料。。。低壓配電發展歷史及意義等。。參考文獻。。謝謝了:loveliness:
http://www.papersay.com/information/Openingreport/200911/12827.html
我是個新手,在一個三層教學樓室內照明導線選用BV-500聚氯乙烯銅芯阻燃導線,穿PVC管暗設,在施工圖重復審查時,審查人提出“導線選型為聚氯乙烯銅芯阻燃導線,新消防規范中不許采用”。該問各位高手,該選怎樣的導線。新的消防規范中,具體怎么樣規定的。
北京某小學教學樓抗震加固監理細則
某院校教學樓結構施工圖
教學樓圖如下
一座小學,6層,每層800平,一到4層教室,5-6層辦公,層高23.5米按新民規13.1.3 下列民用建筑應設置火災啟動報警系統:2 多層及單層建筑:1)9層及9層以下的設有空氣調節系統,建筑裝修標準高的住宅;2)建筑高度不超過24m的單層及多層公共建筑;是否設置自動報警??
HG跨是外梁 本想選用單向板,但是不知道怎么設計,單向板似乎也沒有這么長的吧。 就像加梁,不知道加什么梁,用什么板,怎么布置,求解答,謝謝啦。 一榀框架的設計
建筑設計防火規范 GB 50016-2014 里規定醫療建筑和重要公共建筑屬于高層建筑里的一類,但是不是高層的教學樓是怎么算呢?算幾類建筑?