  • 北方某游泳館暖通空調設計要點

           目前正在講某大學體育館游泳館的設計,分享一篇關于游泳館暖通設計的文章。

  • 暖通設計群,開始招群員啦

    歡迎廣大設計精英加入我們暖通設計群 ,群號58079832 要求:必須是暖通設計師,長期在線,愛討論愛學習的,條件符合者積極加入,歡迎你們的到來

  • 淺談室內游泳池暖通設計的幾點體會

    淺談室內游泳池暖通設計的幾點體會

  • 球幕影院暖通設計及模擬

    我是一名研二的學生,研究球網殼結構,需要做此類結構的應用,即球幕影院,需要做一部分關于球幕影院室內空氣流動模擬的算例。關于球幕影院的通風方式,查到了幾篇論文,但是沒有給出明確的答案以及具體的參數。希望能在這里得到一些解答,主要是關于球幕影院的設計圖紙、熱負荷分布、可選用的通風方式等,還請大家不吝賜教!

  • 大家好,如何開始學暖通設計

    大家好,我想學習暖通設計,需要看那方面的資料呢,謝謝大家給你支個招吧,我是學計算機的,能學暖通嗎,如設備選型,工程量預算什么的呢,謝謝大家

  • 室內游泳館通風空調設計

    游泳館室內設計參數 對于新建室內游泳池設計參數取值的建議:以往,國內酒店的室內游泳池的設計水溫(即泳池水表面溫度)大多采用27℃,冬季室內干球溫度通常定為29℃。我們在調研過程中發現,即使在水溫為29℃,空氣溫度為29℃,相對濕度為78%的休閑型的室內游泳館中,在館內游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一個室內干球溫度31℃、相對濕度60%的SPA的浴池大廳內調研時,受訪者無論長幼均無不適的冷感或悶熱感。如今,已經有一些有經驗的酒店管理公司提出,酒店中的休閑型的室內游泳池的水溫宜提高到30~32℃,其室溫應為31~33℃;此前,上海金茂大廈凱悅酒店的室內游泳館在其設計和運行中,均已將游泳館池廳的室溫提高到31℃。因此,在具體的工程設計中室內游泳館池廳的溫度以及池水溫度究竟如何取值,應事先與建設方或管理公司充分溝通后確定。相關的檢測資料表明,當環境的相對濕度在40%~60%的范圍內時,空氣中可檢出的細菌、病毒和微生物數量極少,有的幾乎為零;但過低的相對濕度會加速水分的蒸發,造成從泳池中出來的人會

  • 這些暖通設計細節值得推敲!

    這些暖通設計細節值得推敲!

    隨著社會經濟的發展,人工環境越來越成為我們生活中不可或缺的一環,但在這次疫情伊始,就有聲音要關閉中央空調,仿佛中央空調就成了交叉?zhèn)魅镜牡準?,但這個“鍋”不應該由中央空調來背??照{(diào)系統設計的不合理會導致交叉感染,系統設計中的細節需要認真推敲,我們在設計中主要是要把控好系統組織、正負壓控制以及設備材料三個要點。 來源: 暖通風向標

  • 如何快速提高暖通設計水平?

    我是07年畢業的,學習的是建筑環境與設備工程 也就是以前的暖通空調 。想請教大家一個問題!本人現在深圳一家沒落的甲級設計院,活不是太多 工程也不大,我想知道該如何快速提高暖通設計水平?這里有沒有在深圳的暖通方面的高手呀?本人想拜個師傅幫你打下手(本人的空閑時間比較多),只要你帶我苦點,累點,無所謂。不要報酬!但是要求師傅人品好,能力強。謝謝拉,一個迷茫的新手。

  • 游泳館及展廳的空調末端設計

    請各位高手給小弟指點一下在這套圖紙中存在那些不足,小弟在此謝過了!?。?/p>

  • 上傳游泳館空調設計_0.part1

    游泳館空調設計超星格式 1

  • 我有一些暖通設計的好軟件

    大家來看看,這對設計人員或者在校大學生都有幫助的很好的軟件!冰蓄冷系統軟件

  • 急聘熱工或暖通設計人員

    有某廣東大型設計院東莞分部有多個小型熱電站設計項目,急需熱工專業(工藝)或暖通專業設計人員,要求搞過熱電站的設計,有熱電站的設計經驗,待遇面談,電話:13798890258何工(或13903797737)

  • 請教幾個暖通設計的小問題

    本人學生,第一次做暖通空調設計,有些細節的東西還不大懂(設計的是辦公樓)。1.我在辦公室里風機盤管之后又接圓盤散流器,那散流器是直接接在風管下部,還是風管接個三通,散流器在那上?還有就是我用散流器要進行校核,校核時從風機盤管那算起嗎?盤管的局部阻力系數取多少?2.算水系統的水力計算時,是冷卻水和冷凍水都要算嗎?兩個都相等嗎?希望能得到幫助,學習中。。。。。

  • 怎么能從事暖通設計工作

    請教各位大俠: 是不是從事了暖通施工管理工作以后再去搞暖通設計工作就不那么容易了???大多設計單位好像不喜歡招有施工經驗的是這樣的嗎? 當初有設計工作的機會沒有去,現在想搞設計工作可惜沒有機會了,比較郁悶啊。

  • 江西省奧體中心游泳跳水館暖通設計

    江西省奧體中心游泳跳水館暖通設計

    摘要:對江西省奧體中心游泳、跳水館工程進行簡介,對空調冷熱源設計、空調通風及采暖系統設計中的一些做法進行介紹和分析。該項目設計中,采用了地源熱泵、排風熱回收、地板輻射采暖等節能措施;在空調通風氣流組織上結合場館特點進行了合理的規劃;采取了一系列綜合措施來實現建筑圍護結構的防結露。關鍵詞:空調冷熱源地源熱泵氣流組織型式地板輻射采暖 HVAC System Design for Swimming and Diving Gymnasium of Jiangxi Provincial Olympics Sports Center JI Jin-xing The Architectural Design & Research Institute of Tongji Kaiyuan Abst ract : The project of Swimming and Diving Gymnasium of Jiangxi Provincial Olympics Sports Center was briefly introduced. Some techniques in h

  • 暖通設計問題分析--噪聲與振動

    暖通設計問題分析--噪聲與振動一、空調水系統隔振減噪一例 我市某賓館由于水泵揚程選得偏大,功率也大,安裝時未作隔振處理,制冷機也未采取隔振措施,運行中振動大,使管道支架吱吱作響,噪聲很大。 造成水電浪費,影響設備使用壽命,并嚴重影響了辦公和客人的休息。 經實地測算該空調系統冷卻水泵揚程為22.8m,原安裝的水泵揚程為50 m,顯然偏大。為此我們選用了合理型號的水泵。在水泵機組底座和制冷機 組底座下安裝了30~50 mm厚的橡膠隔振板,在其進出水管段上安裝K-XT型橡膠軟接頭,以此來適應各種位移和消除各種安裝應力,達到隔振減噪的目的。 經改造后運行效果良好。由于水泵揚程降低,功率減小而節約了水電。 隔振減噪雖不是重要的技術問題,但應引起同行們的高度重視,才能保證整個制冷系統的正常運行。二、不能忽視回風口的傳聲1、現象:某旅館門廳和大堂為集中低速空調系統,頂部散流器送風,側墻集中百葉回風。門廳的回風口面積為4m2,大堂為2m2,回風口的平均風速約為2m/s,大堂內有嗡嗡的噪聲,見圖2.5.1-1

  • 原來暖通設計借助BIM“上位”

    原來暖通設計借助BIM“上位”

    摘要:BIM技術在暖通空調中有較多的應用,BIM技術能夠使暖通空調的設計在協同能力上得到較大的提升?!吧衔弧?/>原來暖通設計借助BIM“上位”BIM技術在暖通空調中有較多的應用,BIM技術能夠使暖通空調的設計在協同能力上得到較大的提升。本文主要通過工程案例,運用科學的方法,對負荷做出科學計算,并運用冷熱源的有關設計,加上對空調方案的選擇等工作,分析和介紹暖通空調的設計,并對BIM技術在項目實際中的應用進行分析和體會。 一、工程分析 本文以一個中學校區的暖通空調系統為例進行了設計,在運用BI