《建筑設計防火規范》上說“在地下建筑和地上密閉場所中設置機械排煙系統時,應同時設置補風系統”。那位于地上的電影院觀眾廳屬于‘地上密閉場所’嗎,需要單獨設置補風嗎?如果需要可否在空調系統回風管道上用加裝和消防聯動的控制器(當消防報警,控制器控制回風口自動關閉,進風完全為新風)來實現補風的功能?期待各位專家的解答~
電影院的觀眾廳與放映廳設置在一個防火分的話面積超了,劃分為兩個防火分區觀眾廳與放映廳的連接處怎么處理,就是哪個放映口,,,,,,
目前設計一個商業綜合體,五層為影院,包括大大小小七個放影廳,其中有一個iMax放映廳,總座位數大于800個。現在的問題是放映廳比較大,僅入口設置消火栓,放映廳里面肯定滿足不了任一點兩股水柱,尤其是iMax廳,現在的疑惑是放映廳內需要設置消火栓以保證任一點滿足兩股水柱嗎?好像按照北京市影劇院消防安全管理規定是不需要,但那個比較老了,且我們的項目不在北京,請做過的大神指點,謝謝了。。。
本人現在做一個電影院的暖通設計,由于是第一次做,些許地方不是很明白,請大家不吝賜教哈。。。1.放映室內放映機工作時會散發熱量和毒氣,我見一些相關圖紙上有一個專門的排風系統接到放映機上,則此時放印機房是否還需要做一套單獨的排風系統?2.觀從廳一般均會做排風和排煙,觀眾廳的排風系統能接到放映機上嗎,即一個排風系統聯接觀從廳和放映機?誰能告訴我電影院的空調系統一般有哪幾套,其中哪兩套可以合用呢,謝謝
小弟接觸了個電影院空調項目,但以前沒做過類似的,心中沒底。特來問問看一般電影院做什么空調系統合適,還有設計時需要注意的地方。如果有圖紙可以參考的話就更好了。項目介紹: 架空層車庫、一層游戲大廳、二層電影放映廳、等待大廳還有二層夾層。每層面積3000m2左右。。求有經驗的大師幫忙指導~
設計方:MAURO TURIN ARCHITECTES 位置:瑞士 該項目是由MAURO TURIN ARCHITECTES設計,位于瑞士洛迦諾,成為城市景觀的一個亮點。 瑞士洛迦諾電影院-2
圖紙簡介: 本工程為電影院,設計范圍:夏季制冷,冬季供暖。通風和消防排煙系統設計。 投稿網友: gegeyu123456 上傳時間: 2013-08-10
請教:建規5.5.17.4 一二級耐火等級建筑內疏散門或安全出口不少于2個的觀眾廳、展覽廳、多功能廳、餐廳、營業廳等,其室內任一點至最近疏散門的或安全出口的直線距離不應大于30M;當疏散門不能直通室外地面或疏散樓梯間時,應采用長度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。當該場所設置自動噴水滅火系統時,室內任一點至最近安全出口的安全疏散距離可分別增加25%。電影院放映廳是否執行5.5.17.4應采用長度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。
圖紙簡介: 本圖紙是某電影院全套電氣設計圖紙,其中主要包含電氣設計說明、系統圖一、系統圖二、系統圖三、系統圖七、系統圖六、系統圖五、地下一層照明平面圖、一層照明平面圖、地下一層動力平面圖、地下一層弱電平面圖、地下一層消防平面圖、接地及等電位聯結平面圖、機房層消防平面圖、機房層動力平面圖、機房層弱電平面圖等等,圖紙可供供參考~ 投稿網友: wypbqq<
一套電影院裝飾設計圖紙
一個放在電腦里的方案規劃。不按順序來了,希望對大家有幫助
? Interni 受邀參加由意大利雜志 Interni 組織的創意展覽,Annabel
圖紙簡介: 本圖紙是某電影院綜合大樓空調系統設計圖,其中主要包含圖紙目錄、空調通風施工設計說明、圖例、設備一覽表、空調地下一層平面圖、防排煙,通風地下一層平面圖、空調通風一層平面圖、防排煙一層平面圖、空調通風二層平面圖、防排煙二層平面圖、空調通風三層平面圖、防排煙三層平面圖、空調通風四層平面圖、防排煙四層平面圖、空調通風,防排煙夾層平面圖、空調制冷系統流程圖、空調水路系統圖等等,圖紙可供參考~
電影院建筑設計結構圖紙
來源:搜建筑(ID:sjz9999)
[size=6]請教大家幾偄汴P(guān)于電影院的放映夾層的排風和補風的問題。1.排風設置 1)設一個排風機,風量按換氣次數不少于15次來取。 2)每臺放映機單獨設置排風機,排風量按照放映機氙燈的功率來確定。 請問下取上面那種方式 ?或者大家還有其它的方案。2.補風怎么解決,可否直接設置一臺新風機,按換氣次數求得的排風量的90%~95%定補風量。3.如果放映機單獨排風,放映機平時也不是每個都開的,而補風機的風量是根據總的風量來定的,那放映夾層里就會形成正壓,不滿足《電影院建筑設計規范》(JGJ58-2008)要求。4. 放映夾層里可以設置風機盤管嗎
位置:法國 巴黎 法國巴黎吉爾斯新派電影院 法國巴黎吉爾斯新派電影院建筑設計-2
圖紙簡介: 原有電影院結構加固及裝修工程,給排水部分,圖紙內容:室內給水系統、排水系統設計。室內消防滅火系統,包括室內消火栓系統、自動噴灑系統及滅火器配置設計。 投稿網友: lixinghaozt163 上傳時間: 2013-07
圖紙簡介: 該圖紙為某地區七層電影院建筑設計平面方案,方形地塊,中間橢圓至三層以上橢圓設計,非常獨特。圖紙包含各層平面圖。 投稿網友: mazhisong0 上傳時間: 2014-06-23
圖紙簡介: 本工程為蘭州某小型電影院,共2層,其中2層屬于夾層。圖紙內容包括:電氣設計說明,照明、消防平面圖和系統圖,防雷接地。 投稿網友: gangdandan 上傳時間: 2014-08-12
電影院放映廳設計
電影院放映廳設計專題,為您提供電影院放映廳設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電影院放映廳設計 相關的專業交流討論,更多電影院放映廳設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題