近年來,在35KV變電站設計過程中,一般針對不同地域環境特點,選取電磁場水平較低的先進設備。同時為了節約占地面積和減少電磁場對周圍居民的影響,一般采用GIS組合電氣設備等。此外,針對環境影響較突出的噪聲問題,特別是從選取較低噪聲設備到安裝防噪、隔噪設施等方面,都盡可能的降低變電站對周圍環境的影響。以下通過論述降噪措施、電磁污染防護、“三廢”處理、環保建筑材料的應用等環保舉措對變電站設計進行了分析,努力實現國家倡導的“資源節約型、環境友好型和工業化變電站設計”達到經濟和社會效益最大化。1環保措施1.1采取降噪措施變電站的噪聲源主要有斷路器、變壓器和軸流風機。斷路器有電沖擊或電擊噪聲,變壓器有持續交流噪聲,軸流風機有機械振動噪聲,為減弱噪聲,應選用低噪聲設備,主變壓器采用室內布置方式,底部加裝彈性防振支架或剛性彈簧消振,在變壓器的進風、出風口配置消音設施,同時在變壓器室內墻面應加裝吸音板、吸引磚,增加吸聲系數。軸流風機布置于室內,采用低噪聲軸流風機,外加消音防護
昨天,由于附近居民抗議,紅旗變電站項目再次停工 鄭州文博西路上的紅旗變電站施工,又被附近居民“喊?!绷?。 紅旗變電站是緩解金水區內40多平方公里用電壓力的關鍵。不過,附近居民認為,變電站建在此處不合適。 紅旗變電站怎么了 居民和相關部門的“抗爭?昨天上午8時許,鄭州市文博西路與科源路口東南角處,數十名市民為制止施工,和路邊工地的工作人員發生爭執,派出所民警和武警巡邏人員趕來維持秩序。這里是規劃建設的紅旗變電站所在處,阻止施工的是附近小區的居民。 昨天下午3時20分許,施工方和市民再次發生爭執,一名老太太因沖突被送到醫院,相關涉事人員被帶走接受調查。 這已經不是紅旗變電站施工首
ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教
風電場可研設計一般一期設計49.5MW,遠期200MW,升壓站怎么預留設備位置擴容后 中控樓、高低壓配電房及室外配電相應的一個空間變化缺少概念個人感覺200MWhe 49.5MW的主變型號不一,空間占用大致差不多,多幾個接線位置把?小弟不是電氣專業這方面不太懂
請教各位老師同仁,誰能給俺介紹一本關于35KV變電站各種端子箱(PT,斷路器等的端子箱)的書籍,或能給俺發一份資料亦可.萬分感謝了!! 我很苦惱!著急用一些資料.謝謝了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
我局220kV變電站110kV線路由于設計時沒有考慮安裝同期裝置,在事故處理時造成操作復雜,送電恢復時間延長的情況,現打算安裝同期裝置,請各位同仁推薦一下哪家的同期裝置好用。 并介紹一下同期裝置的配置,及參數如何整定,謝謝垃?。?!~~
16000KVA變電站要用多大截面的YJV-10KV電纜,才能滿足載流量的要求?10KV兩路供電,同時工作,互為備用,當一路電源故障時,自動閉合聯絡開關,由一路電源帶全部負荷。本市供電部門不用35KV變電站。
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
變電站遠動信息傳送到調度端有兩種方式:一種是經防火墻通過網絡通道傳送至調度端,另一種是直接通過遠動專線傳送至調度端。請問:上述中的網絡通道和專線指的是什么,現在變電站至調度都架設有光纖,都是同一個路由啊。網絡通道不會指的是電信公網吧
剛入?,新畫的全套圖紙400KVA干變,高供低安計;高壓柜為HXGN12-,SF6+熔斷器組合電器;低壓柜為GGD2,HSW1-斷路器;系統、布置、照明、接地、預埋共9張圖紙,歡迎指點~~~~~
220kv和110kv變電站圖片
求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?
國家標準規范<110KV變電站設計>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV線路按正常輸送功率50MW考慮。主變31.5MVA10KV母線,回路最大工作電流2251.7A,選用母線2X(TMY-100X10),載流量:3504A這回路最大工作電流是如何計算出來的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 編輯 ]
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?
請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮??赡芤?yàn)槲夜ぷ鲿r(shí)間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?
小弟想請問下,220KV等級的電纜,一般接地線大概能有多粗,因?yàn)樵谧鲆粋€(gè)超高頻電纜局放傳感器的模型做推廣,電纜我找了下大概就是如下圖片的那種,這種接地線有什么標準嗎,大概多粗
概述 1、待設計變電所地位及作用 按照先行的原則,依據遠期負荷發展,決定在本區興建1中型110kV變電所。該變電所建成后,主要對本區用戶供電為主,尤其對本地區大用戶進行供電。改善提高供電水平。同時和其他地區變電所聯成環網,提高了本地供電質量和可靠性。 北
在計算避雷器與變壓器最大的電氣距離的時候需要選擇進線條數,但是有時候看題的時候會出現這樣的情況:出線2條,進線2條。那請問變電站進線與出線怎么樣區分???
箱變有多種分類方法,如按產品結構可分為“ 組合式變電站” 即“歐式箱變” 、預裝式變電站即“美式箱變”;按安裝場所可分為戶內、戶外;按高壓接線方式可分為終端接線、雙電源接線和環網接線;按箱體結構可分為整體、分體等。 組合式變電站 “ 組合式變電站”是將高壓開關柜設備、配電變壓器和低壓配電裝置三個不同的隔室內,通過電纜或母線來實現電氣連接,所用高低壓配電裝置及變壓器均為常規的定型產品。
測量回路分為電流回路與電壓回路。電流回路各種設備串聯于電流互感器二次側(5A),電流互感器是將原邊負荷電流統一變?A測量電流。計量與保護分別用各自的互感器(計量用互感器精度要求高),計量測量串接于電流表以及電度表,功率表與功率因數表電流端子。保護測量串接于保護繼電器的電流端子。微機保護一般將計量及保護集中于一體,分別有計量電流端子與保護電流端子。 電壓測量回路,220/380V低壓系統直接接220V或380V,3KV以上高壓系統全部經過電壓互感器將各種等級的高電壓變為統一的100V電壓,電壓表以及電度表、功率表與功率因數表的電壓線圈經其端子并接在100V電壓母線上。微機保護單元計量電壓與保護電壓統一為一種電壓端子。