問幾個問題:1、樓梯間正壓送風量用壓差法那個公式是如何計算的,為何算出來才幾百?求詳細。 2、正壓送風機選擇的時候如果全壓不夠導致要換選個風機,能不能在原來風機的基礎上直接把全壓值改了? 3、如果2不行,那么如果要另選風機,如果風量只有3W9,那么選4W6的風機會不會有什么大問題?
目前,送風機在國外已經普遍被接受,近幾年隨著國內霧霾的日益嚴重,人們也已經開始逐漸重視空氣的凈化,市場上有很多的品牌,譬如納新超靜音送風機、松下送風機、霍尼韋爾薄型送風機、綠島風送風機等等。今天小編就帶大家了解下松下送風機的優點與缺點吧~~ 松下Panasonic送風機系列采用特殊的吸音材料和技術完善的無機配件,對應不同室內面積和不同用途的需求提供了靜音型、迷你型、耐濕型三款送風機。
我們現在做的是軸流式屋頂通風機(正壓送風機,位置在樓頂),我記得應該是直接墩坐(風機橫裝)在土建的風道上的,可是設計要求是從土建在樓頂伸出的風道上橫向做一段風管,然后是將風機立裝與風管連接,不知道設計是否合適,風機的外殼是玻璃鋼的,立裝之后不知道,發生火災的時候啟動能否正常運行?請各位指點一二,不勝感激!~
我一直用臥式的軸流風機,露天設置。有次審圖的提出了防腐問題,問我如何防止雨水腐蝕?我問了廠家,廠家說可以在車間里噴塑防腐就行。我想問問你們,大家都說說你們都設置什么類型的風機?立式的軸流?還是離心風機箱?還是設在屋頂蓋個風機房呢?
一個20層的高層住宅的前室加壓送風系統,通過三種計算方法比較后確定了規范上給出的風量比壓差法和風速法的風量大,風量22000,土建風道尺寸1000*500,通過紅寶書計算出的沿程比摩阻大概為0.91Pa/m, 加上余壓和局部阻力損失,整個壓力也就是150Pa左右吧, 這樣選擇加壓送風機同時要考慮風機風量滿足要求,同樣風機全壓不能超過壓力損失太多, 我不太清楚首先為什么要控制風機全壓不能過大呢? 是為了不能超壓還是別的原因?
按照圖集的這個配電箱(19頁20頁)是否能滿足就地控制和接觸遠方控制的功能
請教高手:排煙系統的加壓送風機可以采用工業熱風器作為加壓送風機不能?(工業熱風器配套的離心風機風量足夠大,完全能滿足補風50%的要求,工業熱風器冬季用于熱風供暖,火災時作為排煙系統的補風用,排煙時能滿足自控聯鎖要求)
現有一車間設備需送入低溫低濕空氣(全新風),要求 5度、600m3/h、相對濕度<45%。外界環境溫度為30度、相對濕度40-60%。通過風管送入,長度約15米;末端需加中效過濾器(F7)。請教應采用何種機組,由于是低溫送風,風管應做何處理?
因我公司冬季是生產旺季,注塑機稼動率高,車間溫度高,原有空調設計不合理,沒有考慮注塑機的發熱量,導致目前室外15度,室內開制冷空調還有30多度的如果安裝送風機可以解決嗎?
加壓送風機的風量可以根據規范上來選擇,但是它的全壓也作為重要參數之一在設計中要考慮的,不知道大家怎么計算或估算它的全壓?
排煙風機,正壓送風機都在屋頂上。。一個交通核處共有兩個正壓送風機一個排煙風機距離比較近。。。請問這三臺風機能否由一互投箱提供電源???還是兩臺正壓風機一個互投箱,排煙風機單獨設置互投箱??如果兩個正壓風機一個排煙風機共用一個互投箱。。。。消防聯動的時候需要在消防控制室手動啟動風機,那么這三臺風機引到消防控制室的多線控制線從哪里來(是在這個共用互投箱的每個風機回路來嗎?)?
如題,另請教一下在電氣設計上,這兩者的配電/控制有其別嗎? (自己的理解:新風機是單臺的電動機,要做控制設計;新風機組是成套的,包含了電機本身以及控制系統,電氣僅供給電源即可,不知理解得對否)
請教:前室的加壓送風量為24192立方米/h,(樓層總高36米)選擇混流風機,房在屋面上 ,當按1450轉選時,全壓為746Pa,當按720轉選時,全壓為191Pa,應該取那個,加壓風機的風量應怎么選?請賜教。
《實用供熱空調設計手冊》(第二版)上冊第1215頁對加壓送風機的壓頭計算只有簡單的描述:“關于加壓風機的壓頭,應由計算確定,但計算也是比較復雜的,有一條是肯定的,當系統負擔層數相同、豎井最大風速相同時,防煙樓梯間加壓送風系統需要的壓頭一般比前室和合用前室加壓送風系統的壓頭小.....”那么,加壓送風機的壓頭究竟是如何確定的呢?
各位,請教個問題:經常會看見圖紙上正壓送風機用HTF-I型的,結果昨天有人提出說這個設備用作排煙是可以,但作為正壓送風不合適?求教是否有這個說法?
如圖
請問各位排煙風機和正壓送風機是否也需要在280℃下,保證運行30分鐘嗎?采用離心風機箱的話,電機是外置還是內置啊?各位幫忙解答一下吧,謝謝了!
請問各位大蝦,加壓送風機需要設置防火閥嗎?設的話是70℃的嗎?火災時聯動風機啟動進行送風還是怎么樣的?我看到好多圖紙上加壓送風機都沒有防火閥。。。很納悶是怎么收到信號工作的。。。求解答???
本帖最后由 fdx2112 于 2014-6-15 16:49 編輯 33層的住宅樓的防排煙設計如下圖(紅圈):設計說:按《高規》8.3.6 機械加壓送風的防煙樓梯間和合用前室,宜分別獨立設置送風系統,當必須共用一個系統時,應在通向合用前室的支風管上設置壓差自動調節裝置。8.3.7.2 前室、合用前室、消防電梯間前室、封閉避難層(間)為25Pa至30Pa。問題一:現行的樓梯間或前室密閉性能有多高?問題二:建筑通風管井的漏風系數有多大?問題三:風出口增加三通可靠性,若誤動作打開,且不是誤了大事。各位大神有什么好的思路。