請問哪位大師知道防爆風機與普通的風機有什么區別?請問現在市面上有風量為幾百方每小時左右的防爆風機嗎?謝謝!對其配電有什么要求?
本人正在在做一個廠房的設計,其中工藝要求有一個房間是供氣室,供應生產中需要的一些易然和易爆氣體,那么這個房間就需要做防爆通風了。請教各位:選擇防爆風機時,我需要按照房間的多少換氣次數來選?房間尺寸:長X 寬X高:15x7.5x6m
首先請教斑竹一個問題:為何刪除本人的貼子?學有先后寡博之分,請教相對簡單的問題(相對于高手)貼就要被刪除?本人對此表示抗議,希望有一個刪除的理由?其次再請教各位大蝦一個簡單問題:車間內防爆房間的防爆風機的控制按鈕如何設置?
經常把事故通風和防爆風機劃等號了?他們間具體遵循一個什么樣的判斷法則? 他們主要用在比如,地下燃氣鍋爐房,柴發機房,地上地下封閉廚房等等。
防爆風機的作用
求各位大神給一個防爆風機的安裝工藝及規范
請問哪位大師知道防爆風機與普通的風機有什么區別?請問現在市面上有風量為幾百方每小時左右的防爆風機嗎?謝謝!對其配電有什么要求?謝謝!
現在做得一個固定柴油發電機房,因為有儲油間的排風,所以我選擇用防爆型風機,但看風機樣本上一個型號有兩個不同型號配用電機,功率一大一小,這兩個都是有用的嗎?還是一用一備?向電專業提供條件的時候,是不是兩個電機的功率的都要提?請各位高手指點!
小弟最近做一個工程,車間內部有一塊區域為防爆2區(注意是2區爆炸危險環境,正常生產時無泄漏,事故時才會有泄露),通風專業設置了防爆排風機與可燃氣體濃度報警裝置聯鎖,一旦可燃氣體泄露并達到設定濃度值,排風機自動開啟~一直以來本公司在設計中認為:可燃氣體泄露,同時電源停電屬于故障疊加,可不做考慮,且通風專業也認為排風機按三級負荷供電即可,故防爆排風機可按三級負荷供電考慮。但最近遇到某審圖機構提出問題:要求防爆排風機要按一級負荷供電。其理由是根據規范要求“停電會發生爆炸的負荷要按二級及以上負荷等級供電。”但是但是問題來了:本人所做車間所在廠區只有一回10kV電源進線,根本不可能滿足一級負荷供電要求,除非上柴油發電機,而防爆排風機的容量加起來也就10多kW,真是讓人頭疼的事。不知道各位XDJM是否遇到此類問題,防爆排風機的負荷等級到底該如何考慮???:Q :Q2011.1.28問題補充:因為前面的幾個建筑防爆區域無工藝用電設備,僅有用于事故時排風的防爆風機~最近新來的審圖意見又提出了更頭疼的問題,同事故風機的負荷定級理由一樣,審圖機構
有誰指導下北京地區采暖負荷該取多少???現手頭上有一別墅,2500平米,用燃氣鍋爐供暖,鍋爐房位于地下,共27平米,用天正暖通負荷算出來才30多瓦每平米(審圖用),不敢用,怕冷,有誰指導下北京地區采暖負荷該取多少???還有鍋爐房要滿足12次/h的換氣次數,用防爆風機,請問風機可以放在鍋爐房內嗎?先謝過大家了。。。
訂購防爆離心通風機時一定要明確了解自己購買的防爆離心通風機是否帶電控箱、法蘭、減振器、防雨百葉、彎頭、防蟲網、軟接頭、消聲器、消聲箱體等附件。還要明確防爆離心通風機的安裝位置、使用環境特征、使用頻率等信息,以便更好的選擇防爆離心通風機的型號。 1. 防爆離心通風機機殼 :機殼是用普通鋼板焊接而成的蝸形體。風機的機殼制成整體結構。對于引風機,在蝸形板上開有清灰門,同時適當加厚,以防煙灰磨損,延長其使用壽命。 2 . 防爆離心通風機進風口為收斂流線形的整體結構,用螺栓固定在機殼入口側。防爆離心通風機調節門用來調節風機流量大小的裝置。由13片花辮式葉片組成,均軸向安裝在進風口前面。 3 . 由于采用了外部傳動的結構,轉動靈活方便。調節范圍由90°(全閉)到0°(全開)。調節門的扳把位置,從進風口方向看,在右側。對于右旋風機,扳把由下往上推是由全閉到全開方向;對于左旋風機,扳把由上往下拉是由全閉到全開方向。 4 . 防爆離心通風機傳動組由主軸、軸承箱,聯軸器等組成。主軸由優質鋼制成。采用滾動軸承水冷整體軸承箱。因
請問各位ⅡB類防爆場所的電氣設備(風機、防爆燈等)的金屬外殼是否一定要內外都接地?設備(內腔)已通過專用的接地線(與相線、地線合敷在鋼管內)在防爆場所以外接入地網,是否還應在防爆場內裝設接地線對設備外殼進行接地。如需要,應如何對防爆場內接地線進行保護以防止靜電火花。另風機說明書提示外殼內外均應接地。
防爆風機在風筒和風室測風量選用的原則。風簡測風量誤差大,測試的風量不大,風壓不高,且一種風筒只適用于一種規格的通風機氣流特性測試。一般50Hz的低速交流通風機和一部分10 000 r/min以下的無刷直流通風機可選用這種風簡測風量,因風筒制造簡單,按國家規定的標準尺寸,通風機生產廠家均可按國家規定的標準尺寸,通風機生產廠家均可自己生產制造風筒。 風室測風量的精確度高,誤差小,測
礦用防爆抽出式軸流局部通風機技術礦用防爆抽出式軸流局部通風機二級葉輪除非增多氣旋能量外,還兼備一般軸呆滯風機中的靜導葉性能,在失掉導向整直圓周位置進度重量的同時,理順了氣旋沖鋒陷陣,增多了氣旋能量,縮小了尾跡漩渦,升高了樂音。透風機設有不停機加排油安裝,確保風機在運轉中繼續注排油,保障了發電機在頑劣環境下臨時牢靠的保險運轉。礦用防爆抽出式軸流局部通風機FBCD系列礦用防爆抽出式對于旋軸流全部透風機主體采納謄寫鋼版組焊構造,葉片及機殼外部采納防腐防潮解決,使風機能在濕潤環境下短工夫運轉,無效地處理了其余條件對于風機形成侵蝕的問題。BCD系列礦用防爆抽出式對于旋軸流全部透風機的葉片,采納海內保守的三元流實踐繼續氣氛動力功能設想,采納仿機翼型圓弧板歪曲形葉片,氣動頻率高,高效海域廣大,節能成效明顯。FBCD系列礦用防爆抽出式對于旋軸流全部透風機的葉輪葉片和掩護圈采納H62黃銅和Q235碳素鋼配對于運用,況且經過了測驗核心火花沖突實驗,處理了葉片在含有作響性氣體中因運轉撞擊而惹起火jing或者作響的心腹之患。礦用防爆抽出式軸流局部通風機技術
平頂山鐵殼混流雙速風機防腐防爆材質 長期在低負荷下運行。謂搶風,是指并聯運行的兩臺風機,突然一臺風機電流(流量)上升,加一臺風機電流(流量)下降。此時,若關小大流量風機的調節風門試圖平衡風量時,則會使另一臺小流量風機跳至好大流量運行。在調整風門投自動時,風機的動葉或靜葉頻繁地開大、關小,嚴重時可能導致風機電機超電流而燒壞。搶風現象的出現,是因為并列風機存在較大的不穩定工況區。有一個字型區域,若兩臺風機在管路系統1中運行,則P1點為系統的工作點,每臺風機都在E1點穩定運行,此時搶風現象不會發生。如果由于某種原因,管路系統阻力改變至2(升高)時,比如輔助風門突然大幅度關小,則風機進入∞字型工作區域內運行。我們看P2點的工作情況,兩臺風機分別位于和E2點工作。大流量的風機在穩定區工作,小流量的風機在不穩定區工作,兩臺風機的不平衡狀態極易被破壞。因此,便出現兩臺風機的搶風現象。為了消除搶風現象,對于送、引風機,可在鍋爐點火或低負荷運行 平頂山鐵殼混流雙速風機防腐防爆材質 養,是風機安全可靠運行,提高風機使用
JBT 11956-2014 防爆屋頂通風機
建筑防火規范2014 有這么個強條:第9.3.9 排除有燃燒或爆炸危險氣體、蒸氣和粉塵的排風系統,應符合下列規定: 1 排風系統應設置導除靜電的接地裝置; 2 排風設備不應布置在地下或半地下建筑(室)內; 3 排風管應采用金屬管道,并應直接通向室外安全地點,不應暗設?!? 排風設備不應布置在地下或半地下建筑(室)內;”這條如何理解?民用建筑發電機房及儲油間多設在地下室,機房內的排風機要不要裝到室外去?觀點一:柴油本身閃點55°C以上,可屬于丙類。但仍算可燃物,有燃燒或爆炸危險。也正是基于這個原因,我們常選用防爆風機。按說風機應放到室外去。觀點二:柴油本身揮發量不大,使用頻率低,難以聚集到爆炸極限濃度,可不按前述規范執行。那條規范應該是針對產生大量可燃氣體的工業廠房的。這條我也拿不準,風機放到地上實在不好做,放地下貌似又違反強條。在此拋磚引玉,誰能幫指點下?受教了。
GXF防爆管道斜流風機工作原理 應用子午加速方法和“準三元”流動理論設計混流風機采用錐型輪結構,扭曲翼形葉片,進風口加置集流器 雙速SWF混流風機中的雙速就是一個高速一個低速,低速用來通風,高速的功能是發生火災時排煙用的。我們還可以可根據不同的使用場合,改變風機的安裝角度,改變葉片數和變換轉速達到其使用要求。SWF混流風機產品具有以下特點:1、風機機構緊湊、安裝方便、運行可靠:該風機在相同風量、風壓的情況下均比軸流式體積小,可直接與風筒連接,水平安裝或垂直安裝,操作使用方便的特點;2、噪聲低:該風機的外殼經特別設計、可較大地降低外流噪聲。在單位風量、單位風壓的工況條件下、比A聲級可降低2-3dB(A),同時在較低轉速的情況下,可獲得較高風機壓力 GXF防爆管道斜流風機工作原理
實驗室風機需要用防爆風機嗎?有相關標準中提到實驗室的風機需要防爆嗎。還是說應根據分析介質確定,介質濃度達到一定濃度才確定呢?