醫藥冷庫在日常生活中對于保障藥品安全發揮了重要作用,因此醫藥冷庫設計安裝標準比一般的冷庫要高。所以今天為您介紹一下關于醫藥冷庫的設計標準,以防止哪些關于不合理的因素進來,希望對于大家能夠有所幫助。 醫用冷庫的安裝設計必須在冷藏庫的安裝設計中配備備用發電機組或雙回路電源,以便突然切斷備用電源。冷庫的制冷單元也是備用單元。如果一臺制冷機組出現故障,另一臺備用機組可以及時啟動備用。根據醫用藥品的溫度和保存期的要求,一般儲存溫度為2-8℃,更適合使用冷藏庫。另一方面,醫用冷藏設備的設計和安裝比其他新鮮冷藏設備更為特殊。它的設計和建造必須符合國家食品藥品監督管理局關于醫用冷藏的相關規定。 醫藥冷庫安裝設備應該具有溫濕度自動監測、顯示、記錄、調控、報警之功能。在冷庫庫溫濕度自動監測系統應該具備上下限超標、制冷設備故障、斷電等不正常情況下的報警功能,報警應同時采用就地及指定地點聲光報警及指定人群手機短信方式。 醫藥冷庫需要通過藥
收錄于話題 一個新建造好的冷庫到驗收的時候,肯定就會有著一些顧慮,到底要怎么樣驗收才能保質保量呢?其實沒有您想想那么麻煩,下面為您介紹一下冷庫的驗收以及冷庫的使用。 冷庫設計的安裝驗收標準,庫板安裝嚴密庫面內外金屬板是不得相連,防止形成的冷橋。冷庫設計冷庫板間是需要密封膠涂打均勻。庫門安裝平直嚴閉且是開啟自如。制冷壓縮機組的顏色一致,布局合理,各型號機組安裝一致。制冷系統各部件管徑選擇要符合冷庫設計要求。制冷機組安裝位
給戶主冷庫驗收時的幾點建議 山東奧納爾制冷科技有限公司技術-給東家冷庫驗收時的幾點建議。通常戶主在建設冷庫之前會跟冷庫工程建設商談冷庫設計方案、冷庫建設要求、冷庫建設工期、已經冷庫付款方式等幾個重要方面。 但是很多人在冷庫工程結束后驗收時卻比較犯怵,作為承建方和使用方,當冷庫工程完工后,應及時組織驗收,下面大概說幾點冷庫驗收的注意事項和建議。 在驗收時大概注意驗收內容: 一、冷庫庫體外觀驗收: 冷庫庫體的安裝是否協調,庫板與庫板之間的銜接是否嚴密,冷庫門安裝是否穩重厚實,密封膠密封是否密不漏縫,冷庫門四周以及門框四周的塑膠條是否牢固,地面是否平整。 二、室內外主機驗收: 冷庫在驗收時不光要看冷庫溫度,室外主機安裝也需要看看是否有穩固、主機細小的焊接部位是否有松動,主機盡量不要露天放置在外面,搭上頂棚和固定架,雨淋日曬的外主機部分部件比較容易腐蝕生銹,且在長期運行后,部分部件松動現象。室內風機安裝是否牢固、管路安裝是否規范、氣密試驗結果確認、冷庫密封是否嚴實(看是否透氣透光)
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
外租。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
渝中區建設工程質量監督站于2011年0月0日對實體板作了檢測、發現個別板厚度達不了要求。四、加固及打磨措施根據檢測報告“00000000”中不合格測點、進行厚與薄的點位分類:一)板厚了要打磨的點有:1、12.3m層3-4/A-B板厚為120mm其測點2實測值為132mm2、12.3m層3-4/E-C板厚為120mm其測點3、4實測值分別為130mm、129mm3、23.9m層14-16/Q-P板厚為100mm其測點5實測值為112mm4、23.9m層14-16/P-M板厚為100mm其測點3實測值為109mm5、23.9m層14-16/L-K板厚為100mm其測點2、3、5實測值為110mm、109mm、109mm6、26.8m層9-11/N-L板厚為100mm其測點1實測值為111mm7、26.8m層7-9/N-L板厚為100mm其測點1實測值為109mm8、26.8m層15-13/A-B板厚為100mm其測點1、2實測值為112、109mm上面8個位置的12個點過
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 編輯 冷庫耗能的因素主要包括冷庫制冷系統的性能,制冷劑的選型,壓縮機冷凝器和蒸發器的選型,冷庫設計的規模及平面布局,冷庫隔熱層的類型和厚度,冷庫進出貨物的次數,冷庫外門的隔熱性能等,要提高冷庫制冷效率則所有的因素都應該考慮進去。
各位好,請教哈:我在已建的鋼構房屋內(已經驗收了滴)修建冷庫,是否需要重新去有關部門報建呢,當然涉及壓力容器類需要去質監局報備,涉及消防的需要去消防部報備或審核?我擔心沒去報備有啥后果?。。?謝謝!
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
各位前輩好,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,想要實現0℃和-18℃可切換
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
最近在做一個冷庫,看了冷庫設計規范。這個有架空層。架空層凈高有1米的規定嗎??我沒找到。架空層可以做成現澆板嗎?還有這個荷載我取了20。打算讓堆放貨物不高于4米。叉車用1噸叉車。還有什么特別需要注意點嗎?請高手解答下。不勝感激
在消防驗收中關于防火門,是否每個防火門都需要一個檢驗報告(型式檢驗報告),檢驗報告是否可以大代小,即18*21的防火門是否可以代替15*21的? 關于防火門,18(寬)*23(高)的防火門上部分封上改變成18(寬)*21(高),那需要提交哪個尺寸的防火門型式報告?請指教。