亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關擋土墻的問題(有圖)

    有關擋土墻的問題(有圖)

    土木再線的個位朋友,新年好?。∥业挠幸粨跬翂θ绺綀D條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!

  • 大家的擋土墻用什么軟件計算?

    大家的擋土墻用什么軟件計算?

  • 關于腳手架的問題請教大家

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-4 21:32 編輯 搭設尺寸為:立桿的縱距為 1.50m,立桿的橫距為0.90m,立桿的步距為1.50m; 計算的腳手架為雙排腳手架搭設高度為 18.0 m,立桿采用單立管; 腳手架沿墻縱向長度為100 m; 內排架距離墻長度為0.30m; 大橫桿在上,搭接在小橫桿上的大橫桿根數為 2; 腳手板自重標準值(kN/㎡):0.350;

  • 景觀擋土墻,大家給意見哈

    上傳一些擋土墻案例,供大家探討!

  • 請教擋土墻如何設計改進

    現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。

  • 這樣的擋土墻------夠懸!!

    剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!

  • 求助!關于懸空腳手架的安裝?

    本人遇到一工程需要涂刷鋼結構防火涂料,但是其鋼結構離地面太高,沒有辦法在地上搭設腳手架,因此只有想辦法搭設一個懸空的腳手架,它的樓板為階梯形狀,樓板下有鋼梁,本人以為可以考慮以鋼梁為支撐點,以此來搭設,但是具體方案確實想不出來,看哪位好心人能幫幫我?。。。。。。。≡谶@里先謝了?。。。。?!

  • 腳手架下的鮮血的拷問(轉)

    最近的兩起坍塌事故實在讓人觸目驚心,人們要問作為全國相對最規范的建筑市場的首都怎麼了!究竟問題出在了哪里?建設參與各方究竟誰應該為此次事故負責,如何避免悲劇的再次發生?筆者作為有十幾年施工經驗的工程技術人員,結合此案例剖析建設市場現狀,希望能引起社會的關注。 拷問一:工程技術人員怎麼了?這是一起典型的施工技術引發的惡性事故,模板支撐失穩坍塌的原因就是設計計算錯誤,或搭設錯誤所致。模板支撐計算屬于工程計算中較簡單的計算,但實際工作中優秀模板設計人員十分短缺,施工單位大多設計能力不足。造成這種原因不是教育的問題,而是建筑市場扭曲的表現。如今的建筑人才市場對于浮躁和奢華,盲目追求高學歷、名校,對于實用型人才不重視。不論在我國還是在發達國家,實踐經驗對于建筑行業人才都是必不可缺少的要件。西西工程的模板工程是結構專業的碩士根本無法解決的。我多次與發達國家的建設專業人士共事,他們對于經驗的要求和認同很高。建筑行業的龍頭老大建設單位(房地產商)在此方面表現最為突出,往往是高學歷云集,但實際上他們對工程的質量和安全管理能力很差,房地產商重金聘用高學歷實屬一種銷售策略,并且我國的現行法律建設

  • 關于懸臂式擋土墻的計算

    對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力?。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!

  • 求助:關于雨蓬腳手架的計算

    請教一個問題,現在做一個廠房雨蓬預算,關于腳手架不是很明白:此現澆雨蓬投影面積40平方,有四個矩形柱支撐,雨蓬簡單裝修刷乳膠漆,雨蓬高度5.3米;請問:腳手架是不是要算3個;外單排腳手架,現澆柱、梁雙排腳手架,及裝修用的滿堂腳手架,都算是否有重復?謝謝

  • 求:有關木腳手架的問題!

    現在有關木腳手架的搭設方面的資料太少了,誰有這方面的資料呀?不管是計算還是構造,能直接用的資料很少?我現在就要作一個高壓線防護的方案,可是缺規范和依據呀!緊急求助大家!

  • 這樣套腳手架定額合適嗎?

    檐口高8m的舊單層廠房進行屋面防水維修,要重作檐口抹灰層,腳手架套定額是不是該套懸掛腳手架,面積該如何計算? 我套的是04年河北省房屋修繕工程預算定額,項目編號12-15懸掛腳手架,面積為檐口長度乘以檐口抹灰寬度,因為只重作檐口抹灰，搭單排外腳手架感覺有些浪費,這樣對嗎? 懸掛腳手架和外墻腳手架乘以0.3的費用差不多,但是面積怎么計算合理我不明白,按外墻腳手架當然是墻面水平投影面積,按懸掛腳手架可以只計算抹灰面積嗎,因為只重作檐口抹?。 請高手指點??!謝謝

  • 腳手架的一些構造參數問題

    03年6月出版,05年3月第十次印刷的<<建筑施工技術>>和05年8月第二版第八次印刷的<<安全員必讀>>中關于腳手架的技術參數有差異,兩書均為建筑工業出版社出版,如<<安全員必讀>>中的竹腳手架的高度比<<建筑施工技術>>要低 是否應以新書中的參數為準?

  • 能否在擋土墻上設置錨桿?

    我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝?。。。。?/p>

  • 請教各位關于腳手架搭設的問題

    請教在座各位一個問題,雙排腳手架是否允許內外兩排立桿各自架立在不等高的地基上?(事情是這樣的,我們新開工的一個小改造項目要為一棟宿舍樓增設一個消防樓梯間,需要在該樓梯間的周圍搭設雙排腳手架,但搭腳手架的一側位置正好有一道1米高左右的毛石擋土墻,可能該處雙排腳手架的內外兩排得分別搭設在該擋土墻上方和下方,高差約一米,不知這樣做是否可行,如不行是否有何改進措施。望得高人指點。

  • 抗滑擋土墻的設計與施工

    抗滑擋土墻的設計與施工

  • 擋土墻墻頂可以沒有縱坡嗎?

    各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!

  • 關于理正擋土墻計算的問題

    上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!

  • 關于施工電梯與外腳手架!

    大家好,我剛從事此行業,還有許多都不明白,現就有一個問題向大家請教,希望知道的前輩、朋友能不吝嗇的賜教。我今天上工地去看,發現施工電梯的腳手架都和外腳手架連接在一起的,都是我記得我好像在哪里看見過這么一段話(施工電梯腳手架必須是專用腳手架不能和外架連接在一起。)但是我一下子又想不起來在哪里看見的,找也沒找到,所以在此請教各位。:lol