亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 混凝土擋土墻壁柱配筋怎么計算

    按懸臂式擋土墻計算完墻體配筋后,鋼筋混凝土壁柱配筋怎么計算(墻體計算時不考慮柱子的支承作用),按最小配筋率嗎?請大家指教。

  • 重力式擋土墻基礎配筋計算

    情況如下:擋墻穿過一條廢棄小河道,河道用土回填壓實,底板建在回填土上,底板下打了兩排6m長的松木樁,請問下,這個底板的彎矩和剪力該用什么模型算的?

  • 半地下室擋土墻如何計算配筋呀

    哪位大哥幫幫小弟,現在在做一個半地下室車庫,四周設的剪力墻,不知道怎么計算配筋,應該要按擋土墻計算的吧?還有地下室所謂的抗浮驗算指的是什么呀?抗浮是對于基礎來說的還是底板呀?最好能說的詳細的呀,小弟新手,迷茫的很,抗浮計算無從下手,謝謝啦!

  • 地下室與擋土墻相連的KZ和AZ配筋問題

    kz與地下室的擋土墻相連時配筋是按以下哪個1.pkpm計算結果2.折算成相同剛度長度的擋土墻計算對應長度擋土墻所受的側向壓力再進行柱配筋3.把擋土墻視為板,柱子視為梁,將受荷面積上擋土墻的側向壓力傳給柱子進行配筋4.其他方式另外就是擋土墻暗柱的配筋是按異形柱構造配筋還是比擋土墻的配筋率大即可求大神賜教!:handshake

  • 大家的擋土墻用什么軟件計算?

    大家的擋土墻用什么軟件計算?

  • 各種不同高度懸臂式擋土墻構造配筋詳圖

    圖紙簡介: 該圖紙為各種不同高度懸臂式擋土墻構造配筋詳圖,圖紙包括:扶壁式擋墻配筋圖,工程數量表及相關說明等。 投稿網友: panfq 上傳時間: 2014-06-05

  • 求高手解答關于懸臂擋土墻配筋的一點疑問~~

    求高手解答關于懸臂擋土墻配筋的一點疑問~~

    遇到一懸臂擋土墻,縱筋下部分為18@160,上部分為14@200,擋土墻大樣上在這兩種縱筋畫的是一個搭接的符號,問題來了,間距不一樣沒法搭接,上部的14@200是否可以按直錨固長度伸入下半部分進行考慮?感覺上半部分墻在下半部分墻內錨固,有點不靠譜的感覺。求高手幫解答一下。

  • 景觀擋土墻,大家給意見哈

    上傳一些擋土墻案例,供大家探討!

  • 有關擋土墻的問題(有圖)

    有關擋土墻的問題(有圖)

    土木再線的個位朋友,新年好??!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!

  • 樁基懸臂式擋土墻樁在壓彎狀態下如何配筋

    上部為懸臂式擋土墻,基礎為樁基礎,樁承受豎向力和水平力(土壓力),樁在壓彎狀態下如何配筋,樁周有土彈簧的約束,應該如何取作為壓彎構件的樁的計算長度。

  • 算地下室梁柱配筋是否考慮擋土墻的作用

    算地下室梁柱配筋是否考慮擋土墻啊,怎樣做才是最安全合理的啊。我以前做的都沒考慮擋土墻,那樣可能配筋會大些,但跟擋土墻相連的梁配筋可能偏小。但如果按有擋土墻算直接用那個配筋結果覺得又不太合理,畢竟擋土墻不是剪力墻。有哪位高手幫忙指點一下。怎樣處理計算模型才是既安全又經濟的啊。謝了[ 本帖最后由 youyongdeyu06 于 2009-4-29 17:46 編輯 ]

  • 鋼筋混凝土懸臂式擋土墻構造配筋詳圖

    圖紙簡介: 該圖紙為鋼筋混凝土懸臂式擋土墻構造配筋詳圖,圖紙包括:擋墻及圍墻平面布置圖,各種擋墻剖面配筋詳圖及相關說明等。 投稿網友: longkenghong 上傳時間: 2014-06-09 <

  • 這樣的擋土墻------夠懸!!

    剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!

  • 請教擋土墻如何設計改進

    現有有電纜溝,原來無覆蓋?,F(xiàn)在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。

  • 關于懸臂式擋土墻的計算

    對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!

  • 能否在擋土墻上設置錨桿?

    我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝?。。。。?/p>

  • 關于擋土墻的請大俠指點

    小弟現在做了一個河堤,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,這樣的話基礎的埋深就不夠了。。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施。。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題。。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了

  • 衡重式一般擋土墻標準圖

    圖紙簡介: 衡重式一般擋土墻標準圖,比較會犯和全面的哦,歡迎大家下載,希望對大家有幫助。。。 投稿網友: yjll52yjl 上傳時間: 2013-02-25

  • 關于擋土墻的一條題,求助

    關于擋土墻的一條題,求助

    剛入讀土木專業的我,希望各位大俠能幫一下

  • 擋土墻和框架柱分縫可以么?

    一框架側面有4米高左右土,原來甲方同意漿砌擋土且據建筑有一點距離,現在框架主體已經施工完,甲方要求擋土墻嵌在框架里,而擋土墻下嵌固端的拉梁截面和配筋未達到嵌固作用啊。 各位大神這怎么做???