  • 擋土墻裂縫該如何處理呢

    最近有個工程,是一個六米高的擋土墻,擋土墻下部開始沿著勾縫處出現裂縫了,在轉彎處較為嚴重,現在采用以下處理方法,“擋土墻后采用靜壓注漿法,通過漿液滲透達到封堵擋土墻裂縫的目的;擋土墻后填土采用鋼管樁處理,通過打入鋼管樁(轉彎位加密),降低擋土墻背后填土壓力;在擋土墻頂,重新鋪筑混凝土地面,設置防水層及設置排水溝,迅速排走地面雨水,防止水作用對擋土墻形成不利影響;其次,在擋土墻底部打入抗滑樁?!按蠹艺J為這種方法可行不?”

  • 道路擋土墻處理請教方案

    道路擋土墻處理請教方案

    重車左幅已經是快到養護期的鋼筋混凝土路面板,結構層:4%水泥穩定石屑墊層10cm;6%水泥穩定碎石基層20cm;12mm雙向鋼筋砼板!首先需要補充說明的是,設計單位一開始沒有考慮到重車右側擋土墻處理問題,反正糾糾纏纏的,一直到左幅道路施工完畢了并快完成養護準備通車,在破除右幅原路面施工時,才說舊的擋墻(約50米)可能破壞了,需要考慮重新砌筑!一、監理單位一開始提議在50米舊擋土墻外側加設拋石混凝土擋土墻!然后設計單位也出了圖紙,但是因為右幅擋土墻出去之后就是私人的地方,他們明確的說NO!二、施工單位提議,拆除舊擋土墻,大概需要開挖約2-2.5m基槽,但是因為左幅鋼筋砼道路仍然要保持通車,且多為重車并通車頻繁,所以在開挖基槽后,需要對左幅道路加設防護,施工單位提議在基槽左側打槽鋼@500mm,中間用木板擋土!但是甲方覺得造價高了,同時又擔心左幅通車道路的安全!

  • 地下室擋土墻滲水怎么處理?

    地下室擋土墻滲水怎么處理?

    本工程為2層地下室,地下一層還好,地下二層外墻滲水嚴重,大面積滲水,外墻采用的是自防水混凝土,但是沒有做其它的防水,現在外面回填土已經做完,只能從內墻進行處理了,想知道大家有什么處理辦法。

  • 雨水支管橫穿擋土墻怎么處理

    本項目道路中間為25m寬的橋,兩側為4.5m的輔導,與橋相接道路比兩側輔路高好幾米,故設計了擋土墻。由于橫斷面限制本工程只設計了一排雨污水管道,此時就出現了一個問題,設計雨污水接戶支管和設計兩側雨水口連接管時,這類橫穿管均橫穿擋土墻。1)請問管道可以橫穿擋土墻嗎?2)請問這種情況下,雨污水支管和雨水口連接管橫穿擋土墻時,管道埋設或者擋土墻需要做什么處理嗎?

  • 關于地基處理的一些論文

    地質雷達調查淺層地基隱患

  • 求助;懸臂擋土墻加固處理

    求助;懸臂擋土墻加固處理

    現有一懸臂7米擋土墻,懸臂擋土墻上部已經擾動,傾斜,最大達到50CM,現要加固,怎么處理,大家出出意見和建議》》》

  • 扶壁式擋土墻轉角如何處理

    現在我已經把扶壁式擋土墻算好了,但是因為場地是個正方形,不知道這個轉角的地方如何處理,還有在轉角的地方扶壁是有交叉情況的,不知道怎么做,在這里請教大俠了

  • 抗滑樁處理擋土墻失穩的分析.rar

    抗滑樁處理擋土墻失穩的分析.rar

  • 小區的豎向處理(護坡與擋土墻)

    在我們小區設計中場遇到地形地勢高低變化較大的情況。在考慮總圖布局是因應結合交通運輸功能,環境與美化等功能,結合地形因勢制地。 在場地工程設計中如果對邊坡防護中選型不對會造成工程造價提高或護坡工程占地面積增加,甚至會發生設計質量事故。 擋土墻的種類很多一般以結構形式分類:分為重力式、懸臂式、扶壁式、錨桿式、加筋式、板樁等形式。(相應形式擋土墻的特點請參照擋土墻設計大樣圖) (注冊建筑師關于擋土墻的考點)高度大于2m的擋土墻(或者護坡)的上緣與建筑物間的水平距離不應小于3m,其下緣與建筑物間的水平距離不應小于2m。 護坡可以分為土質護坡、石質護坡、植物護坡和砌筑護坡等。一般來說,土質護坡的坡度應小于或等于1:2;砌筑性護坡的坡度值宜為1:2—1:1。護坡邊坡大小的計算確定應根據土質、填挖方的高度、開挖方式、留置時間的長短、排水情況等綜合考慮。1.挖方邊坡: 時間較長的臨時性挖方應根據工程性質和邊坡高度,結合當地同類土體的穩定邊坡值確定。臨時性挖方邊坡的坡度 1).砂土(不包括細砂) 1:1.25-1:1.

  • 關于擋土墻地基處理后地基應力不均勻系數允許值是否提高

    請問扶壁式擋土墻地基進行攪拌樁處理后,原來的松軟地基是否可考慮為中等堅實地基,也就是其地基應力不均勻系數允許值相應的提高?謝謝

  • 公路擋土墻承載力不夠如何處理

    現有一個9米高的衡重式擋土墻(材料:素混凝土澆灌的 ),建在一個山區路的下擋?,山體很陡,坡度大概60度左右,而其靠近河邊。在施工驗槽的時候,發現墻趾處的基底承載力嚴重不滿足設計要求的400KPA,(大概只有200kpa左右為覆蓋土,而且土層深度較大)。用什么處理方式既能節約造價又不會耽誤工期呢?

  • 重力擋土墻在處理凍脹問題的討論

    重力式擋土墻了在處理防凍問題上的迎土面回填防凍脹土,的填充形式及計算方法參照什么規范,本人手里的《渠系工程抗凍脹設計規范》SL23-91中是懸臂式擋土墻,條形基礎與墻體是有加頁的,跟我設計的重力式有區別,我想知道重力式的擋土墻迎土面回填防凍脹土,的填充形式及計算方法

  • 淺談毛石擋土墻施工中的軟土地基處理,2002.kdh

    淺談毛石擋土墻施工中的軟土地基處理.kdh[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-30 21:57 編輯 ]

  • 有關擋土墻的問題(有圖)

    有關擋土墻的問題(有圖)

    土木再線的個位朋友,新年好?。∥业挠幸粨跬翂θ绺綀D條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!

  • 討論一下仰斜式擋土墻地基應力設計吧

    仰斜式擋土墻演算地基應力時,不知道有沒有人遇到合力作用點超出擋墻基礎寬度范圍的情況?這時怎么計算地基應力呢?我用理正演算公路擋土墻圖集中墻高大于6m的仰斜墻時就發現這種形式的墻理正無法求解,但墻高較小時合力還在基礎范圍內,可是公路圖集中仰斜墻有高10m的,不知道這種墻到底是怎么計算地基應力的?最新出版的水工擋土墻設計規范中對此也沒有解釋??!請有經驗的朋友來討論一下吧!

  • 雨水口連接管穿擋土墻如何處理?

    某路下穿鐵路,由于快慢車道橋下限高不一,則快慢車道地面不等高,如果慢車道上不鋪設雨水管,則慢車道上雨水口將接入快車道雨水口,此時,雨水口連接管須穿過快慢車道之間的擋土墻,請問各位大蝦,這種方案是否可行?為防止擋墻的不均勻沉降,在結構上有什么好的處理方法?謝謝

  • 軟土地基上的加筋土擋土墻設計

    軟土地基上的加筋土擋土墻設計

    銀川覽山景觀劇場工程為寧夏50周年大慶重點工程項目,用于舉行大慶慶典儀式,該工程采用加筋土技術建造,最高處H=27米,且均建于軟土地基或回填土地基上,工程效果良好。工程自2008年春節前后動工建造加筋土擋墻,于5月30日前全部完成,達到了業主的緊迫工期要求。主要設計人在加筋土領域從業9年,可以聯系QQ:156628032,為你免費提供相關設計咨詢及工程解決方案

  • 擋土墻/基礎/地基處理/墻柱配筋率/懸挑板/人防樓梯/裂縫/沖切驗算工具箱

    擋土墻/基礎/地基處理/墻柱配筋率/懸挑板/人防樓梯/裂縫/沖切驗算工具箱

    包括地基基礎、墻柱、梁板、樓梯幾個模塊,可生成計算書,類似QQ式菜單,不用時可自動隱藏,繪圖時方便調出,此版本獨基、條基剪力不為零時不能計算,最新版本已修正,并增加了一些其他功能,需要的朋友可以去我的博客下載http://honker1981.blog.163.com/blog/static/11876095200941092116467/[ 本帖最后由 honker1981 于 2009-6-1 13:01 編輯 ]