針對數字化變電站發展過程中的問題,提出了自己的觀點和看法。充分闡述了數字化變電站的特征、網絡結構組成、及相關問題。指出建設數字化變電站是未來實現電力系統智能化、網絡化的重要組成部分。 1、數字化變電站的技術特征 數字化變電站是智能化的一次設備、網絡化的二次設備在IEC61850通信協議技術基礎上分層構建的,能夠實現智能設備間信息共享和互操作。各類數據從源頭實現數字化,真正實現信息集成、網絡通信、數據共享。在電流、電壓的采集環節中利用數字化電氣測量系統,如光電/電子式互感器,實現了電氣量數據采集的數字化應用,并為實現常規變電站裝置冗余向信息冗余轉變,為實現信息集成化應用打下了基礎。打破常規變電站的監視、控制、保護、故障錄波、測量與計量等幾乎都是功能單一、相互獨立的裝置的模式,改變了硬件重復配置、信息不共享、投資成本大的局面。數字化變電站使得原來分散的二次系統裝置,具備了進行信息集成和功能合理優化、整合的基礎。
發一個”數字化變電站應用技術PPT“,以滿足變電站技術日益發展的需要,供大家參考!
為了提高電力系統的自動化水平和可靠性,提高電網企業的經濟效益和管理水平,我國電力企業積極進行變電站的數字化。隨著國家標準的不斷完善以及智能斷路器、非常規互感器和網絡技術的發展,數字化將是未來變電站自動化發展的必然趨勢。 一、數字化變電站的特點 隨著數字化技術的出現和應用,數字化變電站的概念也被提出。數字化變電站可以實現信息的整體和統一處理,同時具備變電站內IED之間、控制中心和變電站之間協同互動運行的能力。一般情況下,數字化變電站具備以下幾個技術特點。 1.層次化
數字化變電站的主要特征和關鍵技術!
數字化變電站對一次設備的需求
數字化變電站GE解決方案
提到數字化變電站大家應該不會再陌生了吧,雖然由于種種原因其發展較為緩慢,但其終究會成為變電站綜合自動化的發展趨勢。沒做到設計,沒想過這問題,既然碰到類似的設計,就此開貼討論吧。。。 據相關權威單位講,03年電子式互感器才正式掛網運行,07年數字化變電站才投入使用,好像是南方某個電網。。。故推算起來,至今數字化變電站至目前為止仍舊是處于發展初期,鑒于大家都可以看到的優點,數字化變電站應該會成為電力系統發展的方向。以下內容純屬拷貝:對于數字化變電站在講之前先大概提提關于IEC61850這一系列標準: 對于IEC61850的提出大概是在95年好像,記不清了。反正是早就提出來了,大概是在2002年首都北京市會提出今后的工作方向是追求現代化水平的通訊體系,實現完全的互操作行,體系向下兼容。IEC61850不僅僅用于站內通訊,而且要用于變電站和調度中心通信。大概在03年,IEC61850部分內容正是發布了。IEC61850標準是全世界唯一的變電站網絡通信標準。 IEC61850標準提出也是有其一些必然因素,針對國內外大大小小不同綜自廠家,
求助<<數字化變電站應用技術>>此書電子版.作 者: 高翔 出版日期: 2008-03-01 出 版 社: 中國電力出版社 ---------------------------------------------目錄序前言第一章 變電站自動化系統概述 1.1 變電站自動化的基本概念 1.2 變電站自動化系統發展概述 1.2.1 我國變電站自動化系統的發展歷程 1.2.2 集中式變電站自動化系統 1.2.3 分布式變電站自動化系統 1.2.4 國外變電站自動化技術發展歷程 1.3 變電站自動化系統發展的主要因素 1.3.1 經濟收益 1.3.2 技術能力 1.3.3 功能需要 1.4 常規變電站自動化系統的不足 1.4.1 信息難以共享 1.4.2 設備之間不具備互操作性 1.4.3 系統的可擴展性差 1.4.4
數字化變電站的主要特征和關鍵技術_D06-0191
數字化變電站的優勢 數字化變電站技術是變電站自動化技術發展中具有里程碑意義的一次變革,對變電站自動化系統的各方面將產生深遠的影響。數字化變電站三個主要的特征就是“一次設備智能化,二次設備網絡化,符合IEC61850標準”,即數字化變電站內的信息全部做到數字化,信息傳遞實現網絡化,通信模型達到標準化,使各種設備和功能共享統一的信息平臺。這使得數字化變電站在系統可靠性、經濟性、維護簡便性方面均比常規變電站有大幅度提升。 我國微機保護在原理和技術上已相當成熟,常規變電站發生事故的主要原因在于電纜老化接地造成誤動、CT特性惡化和特性不一致引起故障、季節性切換壓板易出錯等。這些問題在數字化變電站中都能得到根本性的解決。
箱式變電站通用技術協議,需要的話可以下載下來參考參考!
500kV揚州北變電站工程數字化設計應用 500kV揚州北變電站是江蘇500kV電網“四縱四橫”骨干輸電網架上的重要節點,為特高壓電力釋放提供了重要通道。本工程主要的特點是:1)500kV采用戶外HGIS 懸吊管母;2)500kV與220kV場地之間布置主變壓器及無功補償裝置;3)220kV采用戶外GIS。 揚州北站開展三維協同設計,實現全站可視化、數字化和信息化,實現三維漫游和展示、碰撞檢查、電氣距離校驗和施工進度模擬,還可進行工程數據信息的積累和共享,具備數字化移交的條件。工程數據流用于變電站的設計、建設、運行、維護、檢修直至退役各個階段,支撐全壽命周期管理。
61850數字化變電站 南瑞裝置的ICD文件
國家電網在《智能變電站技術導則》的宣講資料中詳細羅列了現有數字化變電站所存在的問題: 1、數字化變電站僅實現兩大應用:電子式互感器、IEC61850 2、缺乏相關的建設標準、規范 3、過程層/間隔層設備與一次設備接口不規范 4、沒有解決IEC61850/IEC61970接口 5、主要局限在自動化系統本身,無整個變電站的建設體系(計量) 6、變電站沒有信息體系,沒有形成更多的智能應用 7、缺乏檢驗、試驗評估體系
Olak Lempit位于馬來西亞雪蘭莪州萬津區,這里的大多數居民都是從印度尼西亞移民過來的爪哇人。Olak Lempit位于Lempit河附近,這個小鎮因此而得名。它距馬來西亞最大的國際機場 KLIA 30 分鐘車程,距該國最繁忙的港口Klang 45 分鐘車程,該區借助其優越的地理優勢迅速發展成為一個工業區,各種工廠及制造廠、商業辦公室、商店、住宅和國際學校一應俱全。該地的發展導致對電力的需求增加,Olak Lempit變電站將從 275/132 千伏擴建到 500 千伏。業主 Tenaga Nasional Berhad (TNB) 希望使用最新的變電站技術完成這項工程。
摘要:全面介紹了用于數字化變電站過程層網絡的四種采樣值傳輸規約規范:FT3 規約、IEC 61850-9-1 規約、IEC 61850-9-2及IEC 61850-9-2 LE 版規約;在通信網絡與傳輸方式、編碼,數據模型與配置、服務與映射,工程應用等方面進行了對比分析,研究了它們各自不同的多個特性及這些特性在工程應用中的優劣勢。研究結果有利于數字化變電站的過程層網絡的規約選擇、IED 產品研發和實際工程應用。 0 引言 數字化變電站的研究、產品開發和試點工程一直是這兩年來國內持續的研究熱點。數字化變電站自動化系統的過程層網絡化,非常規互感器的采用和交流采樣值的共享與通信傳輸一直是其研究的核心內容。在不同的背景下, IEC 陸續推出了IEC60044-8/7,IEC61850
南方電網專家 趙曼勇的數字化變電站中的繼電保護配置教程給大家分享
數字化變電站技術
數字化變電站技術專題,為您提供數字化變電站技術相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與數字化變電站技術 相關的專業交流討論,更多數字化變電站技術相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題