圖紙簡介: 本圖為XXX地剪力墻地下室結構施工圖,抗震設防烈度為6度,包括:地下室擋土墻結構施工圖 投稿網友: zhouyu269242362 上傳時間: 2013-12-27
在重力式擋土墻設計中,基底的平均應力小于fa,但是墻踵的最大應力Pmax大于了1.2倍的fa,請問這樣會有什么嚴重的后果嗎?有些資料說墻踵的最大應力允許在1.5倍fa之內都可以。目前的工程是參數是,粉質粘土地基承載力fak=120,墻踵的最大應力是202,基底平均應力是110,擋土墻埋深1.5m。
圖紙簡介: 本圖為毛石擋土墻結構大樣施工圖(單張),對毛石擋土墻有興趣的同學可以下載參考。 投稿網友: szp7203 上傳時間: 2011-04-26 <
大家認為地下室 擋土墻計算 可不可以考慮上部剪力墻傳來的軸向壓力的有利影響 怎樣考慮 有沒有權威的資料? 因為上部墻體是斷續的 地下室擋土墻是連續的 考慮上部壓力的時候 按45度角度擴散也有問題感覺 (管樁布置在上部墻體下時) 還有即使是天然地基筏板基礎 按照45度擴散沒有問題 每個截面的情況也是不相同的。
連拱空箱式擋土墻是一種適用于在軟土地基上建造高擋墻的新型結構。它在墻身部位采用了拱型和T型結構,受力明確,各種筑墻材料能夠充分發揮其力學特性,做到既合理又經濟。蘇州市地處長江下游沖積平原,地貌形態上屬河流堆積地貌區。地基土質以亞粘土和粘土為主,地下水位高,一般地基承載力約在120~180(KPa) ,最大也不超過240(KPa)。在軟弱地基上砌筑高擋墻不外乎有兩種選擇:其一、采用樁基礎或其它加固地基措施。其二、選擇合理的擋墻結構。本文的探討范圍僅限于后者。此外,就擋墻外形而言,又可分為擋墻外墻面垂直或仰斜兩種。在同等擋土條件下采用外墻面垂直的擋墻基底反力
做了一個框架小高層,剛剛超過24米,首層單側擋土,有擋土墻。將擋土墻建到模型里面,很明顯因為擋土墻的影響單側剛度過大,導致結構計算的位移比嚴重超限,總工說在打計算書時取刪除擋土墻得計算結果。個人覺得有點自欺欺人,還有一個辦法是墻下不做基礎,布置梁,用梁將擋墻的荷載導致柱子,也就是擋墻類似于“填充墻”,可這也只是設計者這么想實際肯定不是這樣,再一個墻產生的彎矩不能直接傳給基礎,對整體結構來說也不是啥好事。我也是新手,還沒整太明白,希望大家能給小弟指條明路,有更好的辦法,兄弟在此謝過先。
大家的擋土墻用什么軟件計算?
圖紙簡介: 該工程為某地廠區擋土墻結構全套設計施工圖,本圖紙包括:設計總說明,擋土墻各立面圖,剖面圖,鋼筋混凝土扶壁式擋土墻、擋土墻基礎局部超深部分處理示意圖,砌磚擋土墻示意圖、擋土墻防、排設施等圖紙。 投稿網友: barrk2050 上傳時間:
A型擋土墻結構計算書.rar
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
土木再線的個位朋友,新年好??!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
磚混結構的地下室墻體是如何做擋土墻計算的? 科學出版社的由徐淑芳、熊仲明編著的“砌體結構”(高效教材)一書中,這種墻體是按偏心受壓計算的;此外還要計算墻體的抗剪嗎?如果抗剪不滿足的話,增加一道圈梁可以嗎,這樣又如何計算嗎?
關鍵詞: 全套 擋土墻 結構 設計 某全套擋土墻結構設計圖本次設計為:某全套擋土墻結構設計圖圖紙包括:A型擋墻橫斷面結構圖、B型擋墻橫斷面結構圖、擋墻縱斷面圖、擋墻縱斷面圖、擋墻橫斷面結構圖共9張圖紙。
圖紙簡介: 本擋土墻為重力式擋土墻,地基持力層為強風化泥巖層,其承載力特征值不小于300Kpa.圖紙包括:擋土墻設計說明、Ⅰ型重力式擋土墻斷面圖、擋土墻立面圖、擋土墻展開圖。 投稿網友: he43463026 上傳時間: 2013
一共做過兩個這種情況的。。第一次是柱子和擋土墻一起做的條形基礎。第二次的是柱子做的獨立基礎,然后用350X600的梁連接獨立基礎。在梁上做擋土墻。請教下各位大神哪種方法更合理點:)
圖紙簡介: 本圖紙共12張,為實際工程中擋墻結構鋼筋圖。擋墻包含扶壁式擋土墻及衡重式擋土墻。扶壁式擋土墻采用混凝土澆筑并配筋,衡重式擋土墻采用砌石。圖紙包括擋土墻平面圖、立面圖、剖面示意圖,可供參考。 投稿網友: lvqingfeng 上傳時間:
圖紙簡介: 該圖紙詳細介紹了一個完整的自重式毛石擋土墻項目,包括總說明、擋土墻結構大樣圖、反濾層的設置。與相關圖集做法一致,可以直接參考使用。 投稿網友: winter1025 上傳時間: 2014-07-25
圖紙簡介: 本圖紙共2張,為衡重式擋土墻結構布置圖。圖紙包含:擋土墻大樣圖、擋土墻縱斷面圖。材料:墻身及基礎采用M7.5水泥砂漿砌MU30毛石,壓頂石為M10砂漿砌花崗巖細料石,外露部分均采用1:2水泥砂漿勾縫;反濾層采用級配碎石,孔眼進口處20厘米內碎石直徑為4~7厘米。 投稿網友: liming_1414
請問大家,磚砌筑擋土墻,在轉角及墻中點處設置構造柱,磚墻上頂采用混凝土壓頂,為這樣的建筑設計出局結構設計書