我有個工程的擋土墻擋土有5M,擋土墻上只收一層墻的荷載,荷載不大,擋土墻的偏移和傾覆都算不過,請問各位大俠有什么好辦法解決!
本人設計的雨蓬長2.7米,挑出1.2米,板厚取了120mm,雨蓬翻檐400高。雨蓬梁高400mm,寬370mm。雨蓬梁上240墻高900mm.在雨蓬兩端增設240x370的構造柱,雨蓬梁伸入構造柱。但驗算抗傾覆不夠,考慮扭轉該怎么計算。不知道該怎么解決。還請各位同行幫忙解決一下。
請教:電力工程高壓送電線路設計手冊》中只有裝上(或下)卡盤后,計算卡盤橫向作用力的計算。而沒有驗算裝上卡盤后的抗傾覆公式。若裝上下卡盤后,又該如何驗算裝上下卡盤后的抗傾覆是否滿足。按書上計算,裝上下卡盤后的抗傾覆力矩,不單裝上卡盤還?。?不可能呀!
目前需要做一個車庫,是一個懸臂的曲梁,也就是說沒有柱子,直接用三塊板拼接成H形狀,彎成一定高度的曲梁。我是初學者,不知道這個應該從何下手,領導說需要驗算基礎的抗傾覆性,我查了一些資料都沒有找到如何計算基礎的抗傾覆性,望大家幫幫?,本人萬分感謝!
跪求生態袋擋土墻的設計與驗算方法 應該用哪種呀 在哪個規范呀呀呀
現在要做一個砌體擋土墻,高度1米,采用MU7.5燒結多孔磚,M5砂漿砌筑,墻厚240mm,每隔5m設置一個500mm×500mm的構造柱,在墻體內部300高和600高的位置設置2道通長鋼筋,每道2根6.5鋼筋。 回填土參數:承載力特征值80fak(kPa) 壓縮模量平均值2.5Es(MPa) 內摩擦角標準值8φk(°) 粘聚力標準值10Ck(kPa)
擋土墻驗算
框架結構,連梁的位置設飄板(見圖),砼C20,配筋Φ8@150,Φ8@200,板厚100,板上沒有墻,連梁上有填充墻 飄板要做抗傾覆驗算嗎?
對于重力式擋土墻的設計與驗算應注意擋土墻尺寸設計和截面強度的驗算在滿足強度要求的前提下才能進行擋土墻各個方面穩定性的計算 同時還應考慮擋土墻是否是浸水的情況 在進水的情況下還應考慮水的影響因素
如題。最近以超限高層,提出要進行大震時的抗傾覆驗算。用SATWE計算,當我把水平地震影響系數最大值按大震時(8度區0.2g取0.90),計算結果太恐怖,比值只有0.78,零應力區114%。后來考慮這樣計算應該不對,但究竟該怎樣做?請各位仁兄指教。
采用了新抗震規范的參數,不少是屬于我自己理解的計算結果有不足之處請批評指正。1、 建筑抗震設防類別為乙類,建筑非結構構件屬于非承重墻圍護墻, 2、 查《建筑抗震設計規范》附錄M.2.2,構件類別系數 η = 0.9,非承重墻圍護墻構件功能系數 γ = 1.43、 查《建筑抗震設計規范》12.3.3條狀態系數 ζ1 = 2; 位置系數 ζ2 = 2 4、 抗震設防烈度為 8度,設計基本地震加速度值為 0.20g, 水平地震影響系數最大值 αmax = 0.16 5、 每平方米女兒墻的重力 G = 4.5kN/m2 6、 計算結果 采用等效側力法時,每平方米非結構構件的水平地震作用標準值 F 按抗震規范式 13.2.3 計算: F = γ × η × ζ1 × ζ1 × αmax × G = 1.4 ×0.9×2×2×0.16×4.5 =3.63kN/m27、 計算參數:墻厚 0.20m, M10砂漿,砌體抗拉強度 ftm=0.17MPa,自承重墻每2m設構造柱γE
墻高郵3.7~4.000高去了 ,基礎寬做了1000.請問這個要做風荷載的抗傾覆驗算嗎。要算,怎么算呢?;A(chǔ)深1.500
這個規范中RGi指的是所有支座的支反力和嗎?還是只是支座4,5-1,5-2的支反力的和呢?我按所有支反力的和計算算得的結果與實際情況差出好多,按后者算與實際相差不多!請高手指點!急急急
雨篷的抗傾覆驗算中,雨篷梁上的抗傾覆荷載有哪些?圖集中說包括樓板的均布荷載,不知道樓板的荷載是如何傳到雨篷梁上的?一層上二層的樓梯中間休息平臺上的荷載能否算是抗傾覆荷載?
現在小弟正在弄一個9.2米高的碑,底部長2米,寬1米。 碑中間是空的,四周起柱子砌起來,底下還要留個洞 讓伸縮門進來!小弟剛做結構 知道豎向壓力和水平壓力是夠了,問題是這個碑太高了, 我不知道要不要驗算抗傾覆和基礎怎么弄!具體懂的大蝦請指教下! 謝謝?。?/p>
好東西 大家分享
大家的擋土墻用什么軟件計算?
針對加筋土擋土墻設計驗算,規范并沒有對擋土墻內部滑移穩定性提出驗算要求,那我們在進行加筋土擋土墻設計時是否就不需要再對內部滑移穩定性進行驗算呢?
設計高層建筑時,我們對整體抗傾覆驗算關注度不是很高,因為這項指標似乎很容易算過。有一天,有人問我,你們這棟樓高寬比這么大,抗傾覆安全系數是多少?我在腦子里回想了整個分析過程,發現并沒有復核抗傾覆安全系數哇。
擋土墻抗傾覆驗算
擋土墻抗傾覆驗算專題,為您提供擋土墻抗傾覆驗算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與擋土墻抗傾覆驗算 相關的專業交流討論,更多擋土墻抗傾覆驗算相關內容請訪問