110KV變電站二次回路接線圖
論文簡介: 近年來繼電保護技術得到越來越快的發展,從電磁型保護到晶體管保護,再發展到微機型保護,以及變電綜合自動化裝置大多數實現了微機自動控制,它們以通信網絡技術為基礎,把各種繼電保護裝置及自動裝置與RTU和調度端連接起來,使變電站實現高質量、高速度、高靈活性和低成本的生產管理。 投稿網友:ghossty123
110KV變電站電氣二次安裝接線工藝
變電站二次回路識圖與分析
該演示系統對初學者很有用處哦。
110kV變電站典型二次回路圖解
怎樣看110KV變電站典型二次回路圖 本書針對110KV變電站主要微機型二次設備的二次回路接線,以國內各大微機保護廠商為例,結合實際工程圖紙講解二次回路的工作方式。 全書共分為12章。主要內容包括:110KV變電站常見二次設備,微機型二次設備的工作方式,電流互感器和電壓互感器,變電站的二次電壓回路,如何看二次回路圖紙,斷路器的控制,RCS-941A的操作箱,110KV線路二次接線,110KV主變壓器二次接線,備自投裝置二次接線,外橋與內橋二次接線的比較,10KV線路二次接線。 本書為作者多年工作實踐的總結,既淺顯易懂又不失專業性。
變電站二次回路仿真培訓系統,變電站人員學習二次回路的好幫手
摘自“中國傳動網”www.chuandong.cn 本文從安全管理和技術兩個方面,對變電站傳統二次電氣防誤操作閉鎖回路和現代微機防誤閉鎖方式的原理、功能、技術發展等進行了研究和探討,對誤防問題提出了一些見解,可供從事變電站防誤工作的專業技術人員參考。 關鍵詞:誤操作 電氣閉鎖 微機式防誤 1.問題的提出: 為了確保變電站的安全運行,在操作二次回路上設置電氣閉鎖或裝設微機五防系統,已成為防止誤操作等事故發生的有效而可行的手段。 近年來,隨著微機防誤技術的應用和發展,微機五防廣泛運用于新建變電站和電廠,同時,許多老站也在進行微機五防系統的加裝或改造。微機防誤是否可以完全取代原有的二次操作回路電氣防誤閉鎖? 新建站在配置了微機五防系統后, 是否可考慮不設計電氣回路閉鎖? 針對這些問題,本文從安全管理、微機五防技術與傳統電氣防誤裝置功能比較以及實際運行中存在的問題等幾個方面,展開討論,并由此提出變電站防誤較為可行的解決方案。 2. 變電運行安全管理對防誤提出的要求 我國電力系統在無數次血的教
發電廠及變電站的二次回路
圖紙簡介: 10KV KYN28柜的一次二次及接線圖。包括進線,出線,PT,計量柜。圖紙有35KV一次部分,并有10KV部分的電容柜,饋線柜及電動機控制柜等圖紙。 投稿網友: l54987 上傳時間: 2014-07-04
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
我想知道最新的變電站二次設計有些什么內容?大俠,能否提供一個完整的110KV,或220KV,或35KV的施工圖圖紙目錄?
圖紙簡介: 非常實用110kV變電站電氣二次接線直流系統.dwg 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-11 圖紙省份
高頻同軸電纜在開關場和控制室兩端分別接地 若高頻同軸電纜只在一端接地,在隔離開關操作空母線等情況下,必然在另一端產生暫態高電壓。即可能在收發信機端子上產生高電壓,可能中斷收發信機的正常工 作,甚至損壞收發信機部件。高頻同軸電纜兩端接地的具體接法是:在開關場,高頻電纜屏蔽層在結合濾波器二次端子上,用大于10 mm2絕緣導線連通并引下,焊接在分支銅導線上,實現接地;在控制室內,高頻電纜屏蔽層用1.5~2.5 mm2的多股銅線直接接于保護屏接地銅排,實現接地。要注意的是,個別人誤以為收發信機機殼能可靠接地,只把高頻電纜屏蔽層接到收發信機接地端子,而沒有 直接接到保護屏接地銅排上,這可能只是一點接地。為了進一步降低開關場和控制室兩接地點間的地電位差和電流流過高頻電纜屏蔽層引起的電壓降,我們要求在緊 靠電纜處敷設截面不小于100 mm2兩端接地的接地銅排,該銅排在控制室電纜層處與地網相接,并延伸至與保護屏等電位面相連;在開關場距結合濾波器接地點3~5 m處與地網連通,并延伸至結合濾波器的高頻電纜引出端口。 如果微機保護裝置集中在主控制室,為了實現可靠通信,必須將連網的
變電站二次回路仿真演示PPT(長篇連載1) 需要的下載了
圖紙簡介: 適用于低壓配電箱式變電站中GGD二次原理圖,包括進、出線柜,電容補償柜,基本齊全,適用于低壓配電箱式變電站設計者參考~ 投稿網友: yanghongdong121 上傳時間: 2013-07-06
變電站電氣二次回路及抗干擾
變電站電氣二次回路及抗干擾專題,為您提供變電站電氣二次回路及抗干擾相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站電氣二次回路及抗干擾 相關的專業交流討論,更多變電站電氣二次回路及抗干擾相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題