  • 這樣的地基處理方案可以嗎?

    新做一陜北地區設計,地勘初步報告如下:①雜填土(Q43ml):褐黃色,稍濕,分布于整個場地。層厚0.40~0.50米。②細砂(Q4eol):褐黃色,稍和,松散,分布整個場地。層厚7.3~7.7米。Fak=140Kpa

  • 【懸賞30萬】尋混凝土固廢處理技術方案

    【懸賞30萬】尋混凝土固廢處理技術方案

  • 關于別墅墻體防潮處理方案

    我們公司現在在做一個別墅小區,現在已經施工到綠化鋪草皮階段,由于種種原因,有個別別墅的室外地坪要比室內地坪高出很多? 請問各位高手用什么方案做起來及經濟又可解決墻體滲水問題?

  • 大柱距屋面處理方案討論

    本人現在在做一個物流中心 要求柱距12m單層門剛結構請問這種形式的門剛 屋面采用檁條好 還是在柱距6m位置處增加一品屋面鋼梁好如果采用檁條一般采用什么形式的檁條比較好一般這種形式的結構用鋼量在多少謝謝

  • 這樣的基礎處理方案對嗎?

    某建筑物,設計承載力設計值fak=120kPa;粉質粘土?;坶_挖后,發現一大洞,約占地基總面積的20%,超深5米。設計處理方案:用毛石砼回填至原基礎標高。

  • 墻面開裂的原因和處理方案

    1、墻面開裂原因分析 主體砌筑原因: 框架結構中填充墻砌至接近梁底或板底時,未經停歇,即砌斜磚頂至梁、板底,以后隨著砌體因灰縫受壓縮變形,造成墻體下沉,斜砌磚體與梁、板間形成間隙,墻面抹灰或刮糙時,在此間隙處形成裂縫; 框架柱與填充墻間的拉接筋不滿足磚的模數,砌筑時折彎鋼筋壓入磚層內,形成局部位置砌體與柱間產生較大的間隙,抹灰時該處易產生裂縫。 裝修原因: 房屋的保溫層有裂縫,導致裝修后墻面開裂; 墻面開槽后修補涂刷不當,導致墻面出現收縮裂紋; 抹灰時水泥的配比不準確,容易導致開裂; 墻面膩子的配比不當或者是刮抹不均勻; 乳膠漆和水的配比不合適。 2、外墻滲漏原因分析 墻體砌筑質量不過關: 除主體墻體裂縫會導致滲漏外,磚層水平灰縫砂漿飽滿度不足80%,豎向灰縫無砂漿(空縫或瞎縫),也會為雨水滲漏預留了內部通道。 外墻洞口處理不

  • 結構裂縫的幾種處理方案

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1 個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。

  • 像外架方案遇到雨蓬一般如何處理

    就像有的政府辦公樓前面老大的雨蓬,搭外架直接落在上面又不行吧,落在樓板還好計算,搞成懸挑估計項目老板都不會同意。。誰做過類似的介紹下經驗

  • 現澆板裂縫處理方案已通過

    現澆板裂縫處理方案已通過

  • 混凝土裂縫處理專項方案

    混凝土裂縫處理專項方案

  • 工業固廢處理與環境(淺談)

    工業固廢處理與環境(淺談

  • 求:市政污水的可研和處理方案?

    最近準備做市政污水的BOT項目,但是對市政污水所采用的工藝不是很熟悉,誰可以介紹有關這方面的資料,最好可以提供下載的!論文或者可研報告等等我都需要!謝謝!

  • 隧洞不良地質的處理方案

    隧洞不良地質的處理方案

  • 門窗洞口的加固處理方案

    門窗洞口的加固處理方案

    03SG611的門窗洞口的加固處理好像只有針對木框的,如果是鋁合金的窗框該怎么處理?只有拆除?

  • 基坑工程流砂處理方案及效果

    基坑工程流砂處理方案及效果

  • 道路擋土墻處理請教方案

    道路擋土墻處理請教方案

    重車左幅已經是快到養護期的鋼筋混凝土路面板,結構層:4%水泥穩定石屑墊層10cm;6%水泥穩定碎石基層20cm;12mm雙向鋼筋砼板!首先需要補充說明的是,設計單位一開始沒有考慮到重車右側擋土墻處理問題,反正糾糾纏纏的,一直到左幅道路施工完畢了并快完成養護準備通車,在破除右幅原路面施工時,才說舊的擋墻(約50米)可能破壞了,需要考慮重新砌筑!一、監理單位一開始提議在50米舊擋土墻外側加設拋石混凝土擋土墻!然后設計單位也出了圖紙,但是因為右幅擋土墻出去之后就是私人的地?,他們明確的說NO!二、施工單位提議,拆除舊擋土墻,大概需要開挖約2-2.5m基槽,但是因?yàn)樽蠓摻铐诺缆啡匀灰3滞ㄜ?,且多為重車并通車頻繁,所以在開挖基槽后,需要對左幅道路加設防護,施工單位提議在基槽左側打槽鋼@500mm,中間用木板擋土!但是甲方覺得造價高了,同時又擔心左幅通車道路的安全!

  • 大型餐飲區油煙處理方案

    現在有一個在型餐飲,面積約2000平(含座位等),約15個檔口,現初步要將15個檔口的油煙進行集中處理,有誰幫出個技術方案嗎?

  • 加急??!求鋼筋傾斜處理方案

    加急??!求鋼筋傾斜處理方案

    施工時,澆注承臺,不小心把柱子鋼筋碰傾斜了,現承臺施工完成,求解決方案。。。。