本人在一篇電氣論文上對于電流互感器LZZBJ9-10 0.5/10P10/10P10-2000/5這種型號規格不太了解,還望高手給予指點!尤其是"0.5/10P10/10P10",到底是何意思?謝謝!
我廠新上一臺6000KW發電機組,6.3KV、688A電流,出線采用銅排,需要在發電機小間安裝一臺零序互感器作發電機的接地保護。但我查了很多樣本資料就是沒有,也不知道型號是什么,搞得訂貨都沒有辦法作。網上也查不到!真是著急?。≌l(shuí)能幫幫我,先謝謝了。
說明:關于互感器型號問題,很多朋友問起,我這些年收集閱讀了好些這方面的文獻,在這基礎上作了整理,前年在網易論壇發布過一個型號匯總,隨后有很多網友跟帖補充,使我收集的型號更豐富?,F(xiàn)在根據這兩年繼續整理收集的情況,增加了內容,借用了一些文獻,以餉各位同行、朋友和用戶。也希望大家糾正文中的錯誤,并將遇到的新型號提供給我,使這個型號收集更完善。
電流互感器LZZBJ9-10A1 500/5與LZZBJ9-10A1G 500/5的區別。1、是尺寸上的區別,還是功能上的區別。2、AQ,A1G,A2G,B,C1,C2,D1,D2,E1,E2出線方式的區別。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?
0.4kV低壓配電柜,ABB的,設計圖中要求電流互感器為2000/5A,零序互感器為1000/5A,但未詳細提供型號。我在竣工資料里只找到電流互感器試驗報告:BH-0.66CT,變比為2000/5;還有個電流互感器,型號為T(mén)102 NECT,電壓等級0.66KV,線圈等級0.2,線圈容量40VA,變比800/0.5,我在網上搜索不出T102 NECT是那的產品,請問這就是零序互感器嗎?有詳細說明嗎?
電壓互感器的型號為:JDZ21-10R 10/0.1kv 0.2級 30VA另一個型號:JDZX10-6A 6/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/3P 請分別說明,各個型號中的數字表示的意思,謝謝~~~~
圖紙上的電壓互感器型號,JDZX9-6 0.2/6P 6/1.732 0.1/1.732 0.1/3請教高手具體解釋一下
最近看35KV的接線圖紙,其中的電流互感器有的選擇LDJ2B-35,有的選擇LZZBJ-35。上網查了一下,前者是貫穿式、帶觸頭盒,后者是支柱式,請問兩者分別用在什么場合的?也有說法LDJ是老式做法了,現在不常用了,是這樣子嗎?還有一個問題就是,支柱式的電力互感器只能做在斷路器的下支臂后面了(也就是靠近電纜側),帶觸頭盒式的可以做在斷路器的上支臂前面(也就是母線側),不知道我的理解對不對。請專家來批講批講。謝謝啦~
先引用網友的介紹“全絕緣電壓互感器”吧:電壓互感器的一次引出線都有一定的絕緣等級,沒有一根是直接接地的。再講“半絕緣電壓互感器”:電壓互感器的一根線在內部直接接地,在其內部的繞組(層間)做法是分壓的。也就是說,半絕緣電壓互感器(的一次)只有接相線的線。意思理解了,現在想問下朋友們,半絕緣電壓互感器的具體型號有哪些呢?知道的請告訴一下!我們常用的JDZX10-10 10/√3//0.1/√3//0.1/√3// 0.1/3kV算全絕緣還是半絕緣互感器呀?
電流互感器型號上都有 0.5 或0.66的字樣我看產品樣本上解釋是電壓,但實際應用中,我通常把0.5的當成穿電纜的, 0.66的是穿母線的,,請問哪個正確,他們之間有什么關聯么?
各位大俠,我是新手,請各位幫忙確定以下,下面的這個是什么型號的CT阿??他說是CT 20(120)A/5mA,怎么確定它是哪個型號? ?謝謝!
互感器型號
互感器型號專題,為您提供互感器型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與互感器型號 相關的專業交流討論,更多互感器型號相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題