冷庫內機組的安裝:步驟:決定庫內機組的位置→畫線標位→擴孔器擴孔→庫頂支撐桿固定→機組吊頂螺桿連接→庫內機組固定 冷媒配管: (1)步驟:冷庫工程按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫。 (2)冷庫工程原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥、清潔、氣密性。 干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,其次配管后要吹凈和真空干燥。清潔是施工時應注意管內清理,再者是焊接時氮氣置換焊,最后是吹凈。氣密性試驗一是保證焊接質量和喇叭口連接質量,二是最后的氣密性試驗。 (3)冷庫工程中的替換氮氣的方法?冷庫工程冷媒管釬焊時必須采用氮氣盬o(hù),焊接時把微壓(3~5kg/cm2)氮氣充入遮焊接的管道內,這樣會有效防止管內氧化皮的產生。 (4)冷庫工程中的冷媒管封蓋:冷媒管的封蓋十分重要,要防止水分、臟物、灰塵等進入管內,冷媒管穿墻一定要管頭包扎嚴密,暫時不
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
細致來講,冷庫設計的室外機組設計安裝位置應符合以下要求: 1.冷庫設計安裝前的地面或墻體要做一些處理,地面或墻體要能夠承受機組的重量自振動; 2.冷庫設計安裝的部位要方便操作、以及日后的維修、調整; 3.嚴格挑選機組外機的安裝地點,機組外機在運轉時發生的噪音以及冷(熱)風,冷凝水不影響周邊人們的工作、學習和生活,所以要謹慎選擇; 4.從安全生產方面考慮,外機組周圍
中小型的冷庫壓縮機大多數是氟利昂制冷機,它們有全封閉、半封閉和開啟式機器。通常這類壓縮機都安裝在機座L,中間墊以防振墊圈,防振材料使用橡膠或橡膠加彈簧,這樣可防止從縮機的振動自接傳到機座上和控制板上。當壓縮機同蒸發器和冷凝器等連接時,實際上將振動源與固定部件結合起來。因此,接管還應該注意其強度和共振方面的情況。封閉式壓縮機同其他部件的連接接管通常用釬焊,焊接時必須嚴防管內表面產生氧化膜,否則產牛的氧化膜砷片,將使制冷循環發生故障。因此,必須采用充入氮氣等進行保護。半封閉和開啟式機器向其他部件的連接接管一般采用喇叭口接頭。
冷庫工程制冷壓縮機組安裝要求 一般冷庫工程在安裝制冷壓縮機時有下列幾點重要安裝事項: 1、將制冷裝置、系統設計圖紙相關資料、技術文件等整理并熟悉全部資料內容。 2、檢查所有制冷設備的完整性、配件數量等細節,各種安裝工具、校正墊鐵等材料的安裝前檢查。 3、根據施工圖紙要求進行安裝,對制冷壓縮機組進行開箱清點和外觀檢查(例如包裝、設備名稱、規格型號、檢驗證書、使用說明書、配件及設備表面等),同時做好檢查記錄。 4、真的對整機出廠的制冷壓縮機組,要在規定的保證期內安裝,進行油封、氣封性是否良好,有無銹蝕等檢查。 5、冷庫安裝制冷壓縮機組時,應先在基礎、底座的基面上找平和調正,如有減震要求的應按設計要求進行安裝。
一、機組安裝注意事項 1、機組已經充入干燥氮?,連接系統前請檢查。 機組應使用專用電源,不要與其它用
冷庫機組減震墊安裝 在冷庫制冷機組運行時,會有較大的震動,處理不好的話容易震斷管道且機組的使用壽命也會嚴重縮短,而且還會造成較大的噪音,影響周圍環境,規定制冷機組的噪音不得超過65分貝,故在冷庫制冷機組安裝時機組的減震安裝是非常有必要的。 制冷壓縮機出廠配有4個橡膠的或彈簧減震墊。它能吸收減小緩沖壓縮機的啟動沖擊,在運行中能減小噪聲和振動。制冷機組出廠時已安裝,保證制冷壓縮機在運輸中不受損傷。在機組啟動前或壓縮機安裝過程中,應將減震墊調整至最佳狀態,注意將壓縮機保持水平以確保運動構件良好的潤滑。在同樣條件下,雙級制冷壓縮機的振動比單級壓縮機大。應采用彈簧減震墊有效減小振動。連體型壓縮機或大功率壓縮機都配有這種彈簧減震墊。如果現場安裝時對減震有特除的要求,可從市場上購買減震器安裝在連體型壓縮機的框架與基座之間。 制冷壓縮機連結避震管安裝 制冷壓縮機在排氣管上安裝柔性金屬軟管(避震管),以減小壓縮機對連接銅管震動。當管道直徑在12mm以下時,在管道中安裝避震環就足夠了。避震管應盡量靠近壓縮機,并盡量
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
在整個冷庫安裝過程中,冷庫冷卻機組的配置及安裝,對整個冷庫性能及質量的影響,是至關重要的。今天我們就介紹一下,具體安裝中應該注意哪些~ 由于整個冷卻機組包括很多設備及零部件,如壓縮機、蒸發器/風機、管道等等,因此安裝過程中都需注意這些。1、蒸發器/冷風機安裝蒸發器最好吊放在冷庫最長端,蒸發器進風口不能對著庫門,冷庫蒸發器的出風口最好不要對著門,不利于流通和散熱;蒸發器的位置最好居中,以方便維護維修;冷庫主機的安裝位置距離蒸發器是越近越好,但不要貼著,這樣同樣還是方便散熱,如果是外置則需要安裝遮雨棚之類附件;最后,安裝位置的四角最好同時安放防震墊片,要求保證裝置水平牢固,不易松動或與人接觸。2、管道安裝(以銅管為例)所有管道最好分別穿保溫管,并與同方向電線一起用空調扎帶一起包扎好;保溫管與保溫管接頭處用電工膠布密合;設計時管道盡量走直管,并且分段固定。3、散熱器安裝位置盡量接近主機,且位于主機偏上;
本帖最后由 和尚也愛美 于 2013-12-4 13:43 編輯 冷庫壓縮機離蒸發器越近越好,主要易維修,散熱較好,如安裝室外要注意防雨,主機位四角需要安放防震墊片,水平安裝牢固,注意安全不易被人碰著。 1、 散熱器安裝 散熱器安裝位置離主機越近越好,最好在主機偏上位,散熱器安裝位具備最佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口,特別是油性氣體,出風口不能短路及對著別處窗口(特別是居民窗口)和設備,離地應有 2M 高,安裝水平牢固。
更多照片請看這里www.sndc.cn
制冷機組,好多都是用比澤爾壓縮機的組裝的。這種機子運行有保障嗎?運行幾年不會有什么問師吧?還有的推日立的,是整機,這個是不是要好很多,大家談?wù)勔庖姟]做過制冷方面的工程,請大俠們賜教。還有這種安裝工程(包括庫體)一般都要求什么資質?
安裝任何一個冷庫都要注意四個基本面,:1.庫內房間要適當劃分,以滿足儲藏和吞吐對溫度有不同要求的各種產品。2.平面布置在不影響儲藏和生產條件下要方便產品的進、出庫 3.足夠的隔熱層,特別是外圍結構要高有效的隔汽層 4.制冷能力除負擔最大的庫房熱負荷外還需考慮到裝置可能產生的故障和日后的維修.下面介紹在冷庫設計與建造中幾個問題。一、冷庫安裝要留有發展的余地 冷庫要合理地確定它的規模和平面布局。庫址選定要留有擴建的余地,特別在靠近碼頭、水陸交通樞紐位置首次建庫。因為冷厙運營 后 人流、物流和信息流都會逐步增大,發展的結果往往會超出當初建庫時的預期大型分配性冷庫貨物的流通域大,要求吞吐速度快,裝卸站臺及庫內電梯均應能適應集中吞吐的需要 主庫周圍要留足夠的面 !,以作停車場和進出方便的通道,并用須配備相應的變電所、機房和充電間等。不留有余地勢必造成布局不合理,重復投資和浪費,冷庫應有的功能也難以實現。二、冷庫冷卻方式的選定庫房的冷卻方式一般有自然對流冷卻和強制循環兩種方式 我國選用自然對流式較多,而目前國內新建的或從國外引進
本人正在負責一個雙效蒸汽溴化鋰機組安裝工程,要求挺嚴格的,又是新手,很多地方都不懂,請各位前輩多多指教,先給個安裝流程好嗎?
排放到水槽,通過水槽連接到室外。
制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2
冷庫機組怎樣安裝
冷庫機組怎樣安裝專題,為您提供冷庫機組怎樣安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷庫機組怎樣安裝 相關的專業交流討論,更多冷庫機組怎樣安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子