零序電流互感器可以是三相導線一起穿過或在N線上穿過;而剩余電流互感器則三相加N線都穿過互感器, 在下的問題是,零序電流只穿N線,那N線上正常情形將流過不平衡電流,而且在下想這種情形下互感器的二次側是不應動作的,但已經有不平衡電流流過如何保證互感器二次側還不動作呢? 提前謝謝各位的回復。 前面已有帖子討論類似的問題,但在下這個疑問被淹沒在那個帖子中,所以重新發了這個帖子,望版主區管等專家理解。
第一,剩余電流互感器的額定電流必須符合負荷額定電流的需要,比如額定電流為250A或者更大。 第二,如果設計剩余電流動作閥值為30mA,則必須在電流互感器一次有30mA剩余電流時,二次必須輸出相應的動作電流或信號。一般的電流互感器是做不到,大的額定電流測量微小一次電流的。哪如何解決既要滿足一次額定電流的需要,又要滿足30mA呢?我們可以告訴“牛奶哥”; 主要剩余電流互感器的鐵芯是一種非晶材料。具有高導磁,低矯頑力,高飽和,磁滯損耗小,剩磁小,在磁化初始階段對漏電流非常敏感。同時耐大電流沖擊性好。
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
向大家請教個問題,為什么下圖上的剩余電流互感器中沒有穿過零線,電纜是五芯的,直接供到商鋪的配電箱上,互感器上的二次側接到了剩余電流火災監控探測器上。我疑惑的是,剩余電流互感器是否一定要零線穿過,如果零線不穿過,只有三相線穿過的話,商鋪用電肯定不會達到三相平衡,既然不平衡是否就會感應電流產生,產生感應電流是否就會向火災監控反饋信號
下圖是RCQ020剩余電流動作保護繼電器的說明書,其中剩余電流互感器的部分,這里的額定電流是互感器的么,如果是這樣,最小剩余電流閥值才幾十mA,哪匝數是不是要很多,變比怎么取,求指教
一組GGD柜子,出線柜里每個回路都有防火漏電,還畫了測電流的普通互感器,那么這個分體式的防火漏電是火災監控器+剩余電流互感器,這個剩余電流互感器可不可以把普通的電流互感器也替代,剩余電流和測電流都用這個剩余電流互感器可不可以,附圖!請大家指教!
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝
請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了
一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!
哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?
有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?
零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?
各位朋友,你們在設計時是如何確定電流互感器的變比?是根據計算電流選擇250/5、150/5、50/5的嗎?想了解下:loveliness:
請教一個關于電流互感器選擇的問題。高壓用電流互感器,但是變壓器的額定電流都比互感器的一次電流大20A左右,請問這對保護的動作值有多大的影響。
我見過電流互感器測量級有兩個,變比分別為600/5,800/5,應該接哪個?保護級變比是800/5。電流互感器測量級變比是200/5,保護級有兩個,變比分別是200/5,600/5,應該接哪個?