混凝土女兒墻在挑板上生根可以嗎,由于建筑裝修造型限制板厚只能限制在100mm.:(
混凝土女兒墻設計計算excel表格
以前女兒墻用都用砌體,加構造柱,突然發現有的圖紙女兒墻是用鋼筋混凝土的懸臂板請問,有誰知道,怎么考慮女兒墻和屋面框架梁整體現澆對屋面梁的剛度影響呢?具體設計中怎么操作呢?是把女兒墻和梁一起建模,還是只把女兒墻當做荷載輸入計算?
求教,高層(大概106m)建筑女兒墻有3米多高,用鋼筋混凝土的話 荷載會不會太大了,如果改用磚墻砌筑怎樣驗算能否承受住風荷載而不傾覆???
我考慮了風荷載,檢修荷載和地震荷載,大家看算的對不
如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集?。?!
請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條!!
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,設計圖紙上女兒墻是500高,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,現在半年過去了,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任?
在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝
由于建筑要求,女兒墻內偏,不在梁上,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la
抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1、具體的設計方法;2、是否考慮風荷載,風荷載如何計算;3、是否考慮非結構構件的抗震;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載、活荷載、風荷載的組合,組合系數為多少?)
多層框架結構辦公樓,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,其余三面高度較小。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙
本帖最后由 superpasnew 于 2016-12-15 20:48 編輯 15G368-1預制鋼筋混凝土陽臺版、空調板及女兒墻圖集內容摘要:3.1.2 本圖集中板式陽臺適用于采用夾心保溫剪力墻外墻板的裝配式混凝土剪力墻結構住宅。夾心保溫剪力墻外墻板按照外葉J裔厚度60mm、保溫層厚度30一80mm設計。
本帖最后由 倚風闕 于 2016-4-6 11:44 編輯 第一次做3.4米高的女兒墻,于是就抽空完成了這份計算書...有問題在這里提出!2013-05-15修正撓度工作好累好忙好久沒上了,看到有人幫我排查錯誤我很高興,謝謝你們,搜集問題多了樓主會重新編寫~這么高的女兒墻我是做了構造柱的,這點在計算書中沒有體現,只是自己估摸一下板配筋使用注:這個計算書并不全面,屬于殘次品,樓主只來得及編寫完~肯定有問題 請幫忙排查~僅供學習交流樓主唯一完善的計算書僅有懸挑板計算書,地址:http://bbs.co188.com/thread-8583573-1-1.html
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-23 05:56 編輯 小弟以前沒做過屋面工程,所以看到這個有點疑惑,請大家幫幫忙?我知道在進行防水施工前,需要把屋面的陰陽角做成圓弧,但為什么細石混凝土面層與出屋面墻柱、女兒墻之間也要做大圓?。ù驲)?如果在細石混凝土面層上還要貼磚是不是就不需要做這個圓弧了? 我問了好幾個人為什么細石混凝土屋面剛性地面要和出屋面的墻柱、女兒墻之間做成圓弧,其中有說不出來的,也有說是規范規定,但又不知道什么規范!所以請前輩些幫幫忙,說下什么規范規定的。我找了好久也沒找到。:'(
天溝為內檐口,女兒墻在柱外面,天溝的一端是怎么放在女兒墻上的,哪位大師解說下,有圖更好啊:)
混凝土女兒墻
混凝土女兒墻專題,為您提供混凝土女兒墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土女兒墻 相關的專業交流討論,更多混凝土女兒墻相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度