正截面抗壓算豎筋,斜截面抗剪算平筋。 配筋率大小依抗等,點二五點二被百分。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.2.17 <
在剪力墻預算抽筋和施工時遇到兩個問題: 一、豎向分布筋起設位置; 二、在一個墻段按照設計間距設置豎向分布筋時,墻長不被設計間距整除,有一定余量。 解決思路: 對第一個問題,按距暗柱邊一半設計間距起設; 對第二個問題,分兩種情況,當兩暗柱間墻段較長,設置豎向分布筋數量多,可在滿足質量規范對間距允許偏差的前提下,將余量分攤到各偄汩g距中;而當兩暗柱間墻段較短,設置豎向分布筋數量少,不考慮質量規范對間距允許偏差的要求,保守點,
剪力墻分布筋體積配箍率表
剪力墻身豎向分布鋼筋為HPB300的圓鋼,是否需要設置彎勾,彎勾的角度和長度有什么具體的要求?有什么可以參考的規范嗎?
剪力墻墻身分布鋼筋如何計算? 除0.25%、0.20%配筋率以外。請不要直接告訴我它就是最小配筋率,請解釋原因。有沒有不是最小配筋率控制的情況,此時如何計算?
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-3-18 17:55 編輯 型鋼混墻分布筋,每米不宜少6根。直徑不小8mm,率隨抗等當依遵。 【注釋】型鋼混墻:型鋼混凝土剪力墻。每米不宜少6根:分布筋單排筋間距不宜大于300。率:分布筋配筋率。抗等:結構的抗震等級。參見JGJ138-2016《組合結構設計規范》9.2.82017.3.18
當剪力墻水平分布筋與約束邊緣構件不在同一個位置時,非陰影區的拉筋該如何設置,依據又是什么?注:剪力墻水平分布筋不計入體積配箍率。求知道的大神解答下,感激不盡??!
高層建筑混凝土結構技術規程中 7.2.26中的第四點,墻體水平分布筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置,當連梁截面高度大于700mm時,其兩側沿梁高范圍設置的縱向構造鋼筋(腰筋)的直徑不應小于10mm。請問墻體的分布筋可以作為連梁的腰筋嗎?還是連梁除了分布筋外還要另外配置腰筋?如果墻體的分布筋小于10mm,在連梁位置如何處理?
一、關于剪力墻分布鋼筋的求法我的理解是:針對滿足構造要求(最大間距、最小直徑)的選項,驗算最小配筋率ρρ=nAsv1/bs,那么此處的n怎么取呢?是否規范中規定的“雙排”就取n=2?施老的《建筑抗震設計專題精講》第424頁,配筋砌塊砌體的剪力墻,求豎向分布鋼筋ρ時,也取的n=2,但新《抗規》F.3.3中規定:配筋混凝土小型空心砌塊抗震墻豎向分布鋼筋宜采用單排布置,此處取n=2是否錯了。二、關于水平配筋磚墻求總配筋率時,As的求法。以前做題時,As都是已知的,但《建筑抗震設計專題精講》第392頁,[例7.1.45],題中,是這樣一句話:“每隔兩層磚在縫中加兩根d=6mm的鋼筋”怎樣求As呢?(層高為3.4米)三、對兩端設構造柱的墻段,rRE到底該取多少?《砌規》表10.1.5中規定:兩端均設構造柱墻,受剪時rRE=0.9,組合磚墻rRE=0.85,那到底什么是組合磚墻呢?兩端均設構造柱墻是否是組合磚墻?盼高人指點,感激不盡!
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。?!
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
剪力墻厚200,兩段墻垂直,一邊長1700,一邊長1500,約束邊緣構件應該是兩邊各400的暗柱,轉角一個兩邊延伸300的暗柱,還是1700的部分遠端400暗柱,1500的部分考慮為短肢剪力墻,轉角延伸300來做呢?
如圖所款,,些為樓梯的剪力墻,,三個紅圈內為YAZ,,問一:剪力墻水平分布筋在暗柱處是排列在暗柱縱筋內側還是外側,那個資料有說明,還有就是地上與地下是不是相同,如不同,地上怎樣放,地下怎樣放.問二:如果放在縱筋內側,是否水平筋在YAZ外LAE長度夠了可以不用到最內側彎15D,是否可以直錨.
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!